Тема: Не заполняется ресивер.

  1. #1

    По умолчанию Не заполняется ресивер.

    Приветствую всех. В-общем, пригласили на теплоход. Стоял он у причала 3 часа, а потом уходил. Установка: 2 битцера, пластинчатый теплообменник с охлаждением гликолем, гликоль проходит через второй теплообменник, который охлаждается уже забортной водой. (С подобной системой охлаждения не приходилось иметь дело никогда). 4 среднетемпературных камеры, 2 морозилки. Одна из морозилок в плюсе.
    Пришёл. Сразу обратил внимание, что обмерзает самое начало испарителя у ТРВ. Смотрю в глазок ресивера - шарик угрюмо лежит. На всасе 1,7 (404А). Вроде, все очевидно. Начинаю заправлять. При давлении 2.0 вижу, что испаритель начал обмерзать полностью, температура в камере быстро пошла вниз. Контролирую всас и глазок ресивера, хочу, чтобы шарик начал хоть как-то бултыхаться.
    Давление на всасе доходит до 2,7, в ресивере все также пустота, но компрессора начинает вырубать по высокому. Останавливаю заправку. Списываю на то, что 4 камеры одновременно ушли в оттайку. Жду пока 3 из них не прекращают оттаивать. Компрессора все также выбивает. На релюхах все нормально, на обоих компрессорах 25 бар отсечка. Начинаю стравливать. В итоге, на 2,2 прекращает выбивать, камера выходит в режим и стабильно опускает температуру, но меня мучает вопрос, почему в ресивере нехватка жидкости.
    Обнаруживаю за ресивером водорегулирующий вентиль не подключённый к системе охлаждения. Тупо болтается на трубке, выходящей из ресивера. Спрашиваю механика. Он говорит, что какой-то гений демонтировал эту систему прошлым летом. Ну я радостно списал пустой ресивер на эту систему и уехал, тем более, теплоход скоро отчаливал. А сейчас задумался. По идее, отсутствие ВРВ должно играть роль зимой, когда надо ограничить поток холодного гликоля в теплообменник, а летом, да ещё и в такую жару, чем больше охлаждение - тем лучше.
    Есть у кого мысли, почему ресивер не заполнялся?

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vortel Посмотреть сообщение
    Есть у кого мысли, почему ресивер не заполнялся?
    1. Шарик приклеялся. (на самом деле было, отмачивал ацетоном).
    2. Недостаточная производительность насосов.
    3. Забиты фильтры на гликолевой либо водяной линии (при их наличии)
    4. Забит водно-гликолевый теплообменник.

    После все вышенаписаного дежурный экстрасенс ушел...

  3. #3

    По умолчанию

    Ресивер может наполнится жидкостью, в том случае. Когда закроется ТРВ. При наборе температуры на выходе испарителя ниже -5. Пока ТРВ открыто ресивер не заполнен жидкостью. возможна перезаправка. Это конечно если пункты указанные выше нормально работают.

Похожие темы

  1. Помогите подобрать ресивер
    от Топленый в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 22.10.2018, 19:22
  2. Вертикальный Ресивер Bitzer б/у
    от AlexandrTr в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 14:16
  3. воздухоохладитель не заполняется
    от guraugen72 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 89
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 20:19
  4. Переразмеренный ресивер.
    от my_rex в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 12:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •