Тема: Ночью вырубает автомат компрессора

  1. #1

    По умолчанию Ночью вырубает автомат компрессора

    Есть холодильная камера, в ней хранятся бананы, второй раз, в не рабочее время вырубает автомат компрессора.

    Естественно никто этого не видит, только утром обнаруживают, что температура уже под 20 в камере. проблемма началась с жарой. Но днём в самую жару все работает.

    Сейчас померять обмотки, токи, пробой не могу, нахожусь в другом городе. компрессор копеланд, мощность нет возможности сейчас указать. Автомат компрессора стоит на 40А, тип С.
    дополнительно стоит реле контроля фаз, новатек rnpp 311 m.

    С реле фаз питание идёт на датчик давления, который запускает компрессор через магнитный пускатель, а также на контроллер, который открывает/закрывает соленоид на выходе из ресивера.

    Вопрос, может ли реле фаз не отрабатывать, например, из за большого выставленного значения +-% макс мин порога срабатывания реле.

    То есть по факту есть перекос фазы, а реле загрублено, и не видит его, а на компрессоре токи такие что вырубает автомат. или скорее всего это уже приходит время компрессору, подклинивает его или ещё что?

    Может ещё что упускаю из виду?
    Подскажите куда капнуть

  2. #2
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    ну надо измерять рабочие токи, токи в пуске........
    промегерить..
    давления замерить.
    мошт его заливает жидкарем после остановки - электроклапан то есть?? вот он и клинит на пуске.

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    У Вас там релейная схема или есть контроллер?
    На контроллере должна быть фиксация ошибки.

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У Вас там релейная схема или есть контроллер?
    На контроллере должна быть фиксация ошибки.
    Судя по описанию, обычная релейная схема, но контроллер есть, контроль темп-ры и управление соленоидом. О контроле каких-либо ошибок упоминания нет.
    Сам контроллер какой?
    Что заинтересовало:
    Цитата Сообщение от AlexKKK Посмотреть сообщение
    Есть холодильная камера, в ней хранятся бананы, второй раз, в не рабочее время вырубает автомат компрессора.
    Естественно никто этого не видит, только утром обнаруживают, что температура уже под 20 в камере. проблемма началась с жарой. Но днём в самую жару все работает.
    Бананы - значит, плюсовая, со всеми ее причиндалами.
    В не рабочее время - значит, без контроля. Если РНПП излишне "накручен", чтоб лишнего не срабатывал, то проблему можно долго искать. НО!!!
    Днем и в жару работает, но не работает в другое время суток с отключением автомата.
    Вопрос! Какой марки-модели используется автомат, который выбивает? Может, диапазон его параметров не соответствует, тем паче, что проблема появилась с наступлением жары?
    Да просто, дайте исходные данные: Какая камера/объем. Про бананы помним. Какой агрегат/компрессор/ТО/ВО. Какие элементы применены в эл части, вводной автомат/тип/номинал. Проще сказать, сфоткай все, до чего дотянешься, а там разберемся.
    А то был случай, счас-то можно и как анекдот рассказать:
    По приезду на объект слышу от ДФ (директор филиала, по нашему, дирьмаг(не для всех!!!)), что наши хол горки вырубают пол-магазина!!! стали разбираться, сначала собственными силами, потом подтянули электрика, потом уж вышли на гл. энергетика. При этом выяснилось, что силовые кабеля ХО подключены на два дифф. автомата, с которых питается весь магаз, уложены в лотки со всеми остальными потребителями,
    через весь магаз, а это метров 50 на единицу. И прикиньте,на что срабатывает дифф автомат.
    В этом случае проблему решили просто: Подвесили еще один лоток и все силовое на ХО положили в него.

  5. #5
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexKKK Посмотреть сообщение
    Может ещё что упускаю из виду?
    Подскажите куда капнуть
    Оттайка?

  6. #6
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Оттайка?
    многие узо называют автоматом))))
    а обычно пэн потрескался и на воду коротит и узо вышибает))))

    поэтому мегометр все показывает сразу.

  7. #7
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Оттайка?
    Вот ведь, упустил. А ведь было такое на объекте (горка). Решил просто, поменял местами провода фаза/ноль. При мне отработало года два. После меня еще четыре, состояние, правда, не знаю, но объект присутствует, нареканий в этом плане не слышал.

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    многие узо называют автоматом))))
    ну мало-ли что и как называют "многие". под всех необразованных не подстроишься.
    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    а обычно пэн потрескался и на воду коротит и узо вышибает))))
    и такое бывает.
    но в моей практике были случаи когда ав выбивал именно в жаркую погоду когда агрегат выходил из оттайки, в этот момент, если трв без мопа, оно открыто максимально и, соответственно, производительность его максимальна, а так как "супермегахолодильщики" зачастую этот момент не учитывают, то выбирают ,что ав, что конденсатор без необходимого запаса.
    при определенном стечении факторов может происходит срабатывание ав.
    Цитата Сообщение от alexkkk Посмотреть сообщение
    может ещё что упускаю из виду?
    пускатель. особенно если стоит пускатель на din-рейку. они не предназначены для коммутации индуктивной нагрузки и во многих каталогах именуются как "контактор для проводки".
    не помогает даже установка пускателя гораздо большего номинала. в моей практике был случай когда за год выгорали контакты пускателя на 63 а, хотя рабочий ток установки был не более 10-12 а. просто выгорают контакты - вскрытие показало полное отсутствие элементов гашения дуги.
    P.S. Как же достала эта автозамена заглавных букв ...

  9. #9

    По умолчанию

    За этот месяц 3 таких причины и везде подгоревшие контакты пускателя (контактора).
    Сейчас на пускателях указывается ток при котором контакты сгорают как солома. если рабочий ток 12А, пусковой 25А минимум нужно ставить пускатель 40-60А и то если сделан нормально.
    При СССР указывался ток при котором контакты не греются, то есть пропускают без нагрузки. На контактах серебро стояло. Есть объекты на которых мы ставим пускатели 2й величины советские для пуска компрессоров. Почти бесплатно и работают годами.

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Сейчас на пускателях указывается ток при котором контакты сгорают как солома.
    Надо токи смотреть для соответствующих режимов - АС-1...АС-4
    Избегать всяких новомодных "брэндов", понятное дело что "брэнд" дешевле и чаще всего в разы, но качество...
    В моем случае Hager верой и правдой работал год-полтора, китаезина на его месте протянула месяц при аналогичных заявленных характеристиках.

  11. #11

    По умолчанию

    Китайцы годами работают. Есть которые 10 лет отходили и ещё работают. Смотря что брать.

  12. #12

    По умолчанию

    О, спасибо всем отписавшимся, сейчас в другом городе нахожусь, нет возможности нормально пофоткать, чтоб прям все ТТХ выложить, но с момента написания поста не звонили больше. Было два странных выключения автомата, до написания поста и тишина.

    Есть фотка щитка

    Автомат на компрессор и оттайку отдельные.
    Контроллер Елитеч 974, пуск остановка компрессора, вентиляторов, оттайки по заданным параметрам и датчикам в камере и на испарителе.

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    ты бы около звонивших повесил бы индикацию напряжения, это почти бесплатно. вариантов масса - есть и "глазки" в розетку, есть и светосигнальная арматура с цифровым отображениям, есть приборчики на дин-рейку (у многих моделей есть запись параметров вплоть до года использования с переносом на пк) и самые обычные стрелочные.
    и пусть наблюдатели учитывают и этот параметр. потому что с 18 до 22 в стране самое низкое напряжение, и может быть банальный затяжной запуск компрессора.
    Ps а с 23 до 6 часов утра - самое высокое напряжение)))) тоже может быть проблемой.

Похожие темы

  1. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 22.03.2019, 18:15
  2. samsung rl33ebsw, мешает ночью спать!
    от pendrs в разделе Samsung - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.12.2012, 05:42
  3. ХК выбивает автомат при запуске компрессора
    от Sergiosx в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 04.09.2012, 22:15
  4. Ferroli U.E.NEW SMILE 24000 PC2 вырубает пускатель
    от magna в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.05.2011, 16:16
  5. MaqQway вырубает компрессор
    от Аrtemoni6e в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •