Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 63

Тема: Витрина-Меркурий 130

  1. #1

    По умолчанию Витрина-Меркурий 130

    странно себя ведёт,давление высоченное 4,5ат ,жар от конденсатора, а обмерзание путнего нет.компрессор заменён недавно.есть подозрение на недостаточный объём конденсатора.напомню компрессор caj4517z r-404.может кто сталкивался.
    P.s .причём такое поведение у нескольких аналогичных витрин.

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    а воздуха там нет случаем в системе?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а воздуха там нет случаем в системе?
    точно нет,вакуумировалось по всем правилам

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    чистота конденсатора идеальная? и заправка по норме? да кстати помню был момент у меня когда вентилятор конденсатора крутился не на полные обороты. чё с ним не разбирался просто поменял.

  5. #5

    По умолчанию

    nephesh, какой бренд на холодильнике (Эрманн, Данон или...)? Конденсатор черный стальной? Если да, то как он продувается? Чувствуется забор воздуха вентиляторами с внешней стороны?

    Где территориально находишься?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valdemar Посмотреть сообщение
    nephesh, какой бренд на холодильнике (Эрманн, Данон или...)? Конденсатор черный стальной? Если да, то как он продувается? Чувствуется забор воздуха вентиляторами с внешней стороны?
    Где территориально находишься?
    1.Чёрный стальной,без "калачей"
    2.ВОздух проходит(бумага прилипает)двигатель16W
    3.Мясные продукты(витрина типа"Чудо" "вимм-билль-данн")
    4.Карелия
    Последний раз редактировалось nephesh; 04.06.2010 в 20:58. Причина: уточнение

  7. #7

    По умолчанию

    ну понятно. твоя проблема мне знакома. одно время мы мучились с витринами эрман 130. были аналогичные проблемы. для решения проблемы мы ставили конденсаторы от витрин муром 190, они медные и больше.

  8. #8
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    в родном агрегате электродвигатель конденсатора 146 w и крыльчатка как винт у подводной лодки,конденсатор большой.такие я покупал в эйркуле,а вот в морене видел поделки с русскими буквами на станине и конденсаторе ,там был мэд на 16w.в агрегате 1900 w при -15.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Изображения
    Тип файла: jpg CAJ4517Z.jpg (698.4 Кб, 0 просмотров)
    тут и агрегат то с ресивером.Мощь.

  10. #10
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    В горках Mercury 130 стоит ТРВ и при этом нет ресивера ?

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    coolerman65, не удивляйся в горках криспи трв и ресивера нет.

  12. #12

    По умолчанию

    а стоял до замены какой компрессор?
    при объемном расходе (смотри файлы) конденсатор должен быть двувентиляторным для встройки, может до вас там поработали?
    а в карелии конкретно откуда?

  13. #13

    По умолчанию

    не влетели файлы, 2 проба
    Сожалею, полные характеристики в PDF с программы объемом больше чем 19.5 кбайт сайт не принимает:confused:

  14. #14

    По умолчанию

    капилляр для него при -7.8 кипения

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    В горках Mercury 130 стоит ТРВ и при этом нет ресивера ?
    Цитата Сообщение от Gauristo Посмотреть сообщение
    а стоял до замены какой компрессор?
    при объемном расходе (смотри файлы) конденсатор должен быть двувентиляторным для встройки, может до вас там поработали?
    1.конечно же трв там нет,это я говорил по поводу изображения
    2.там точно,ничего не изменяли и не меняли.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nephesh Посмотреть сообщение
    2.там точно,ничего не изменяли и не меняли.
    но вы же сами сказали, что компрессор недавно заменен, попробуйте посмотреть(если есть) документы на последний ремонт. до замены компрессора такое же было?, может компрессор стоял менее производительный. согласен с вами что все это странно, но в голову приходит только несколько версии: конденсатор; капилляр; повышенная нагрузка - очень большой массовый расход хладона.
    я бы сделал следующее: 1. замер перегрева на всасывании( узнаете заполняемость испарителя, да и все остальное). 2. перезаправить систему по норме, опять же сравнить параметры работы. допустим, что все по старому 3. если перегрев у вас в норме при работе, значит капилляр рассчитан верно, идите в сторону конденсатора или выставляйте претензии по наружной температуре(+25гр.) 4. если перегрев у вас низкий то можно уменьшить дозу заправки(как найдете, полностью замените массу хладона в системе на свежую) или рассчитайте капилляр на пиковую (у вас) работу системы. если перегрев высокий, то тут дело пахнет жареным, замена кондера, увеличение заправки, замена капилляра.
    но чудес то не бывает - одновременно несколько витрин, есть о чем задуматься.

  17. #17

    По умолчанию

    перезаправить систему по норме
    Кстати, nephesh, ты знаешь сколько нужно по паспорту заправлять меркурии 100, 130? А то в документах не указано.

  18. #18

    По умолчанию

    доподлинно знаю что компрессор был родной,капилляра и иже с ней части системы не подвергались изменениям.когда я заправляю, пользуюсь только манометром т.е ориентируюсь только по давлению.что характерно :при достижении 2.5 атм начинает обмерзать пару тройку калачей при дальнейшей заправке обмерзает большая площадь,но не надолго (пока есть вода в ванночке)затем -жар с конденсатора и +5 на испарителе.я уже склоняюсь к одной версии -кондёр.планирую 1.снять конденсатор и промыть все рёбра как описано в одной из тем .если не поможет...
    2.заменить конденсатор более объёмным.

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Valdemar, заметил правильно, меняй конденсатор, у родных такого типа при окраске иногда остается краска между ребер, так что на просвет не видно даже. вот он жаром и пышет.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nephesh Посмотреть сообщение
    когда я заправляю, пользуюсь только манометром т.е ориентируюсь только по давлению.
    Данные производителя : со стальным конденсатором-1000гр., с медно-аллюминиевым-1500гр.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Брендфорд, горка меркурий 190
    от wwn в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 23:48
  2. Витрина Arneg
    от Валера72 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:52
  3. Витрина Carboma
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:48
  4. Брэндфорд Меркурий-Эрман-130 - компрессор?
    от КЕНт в разделе Компрессоры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 12:54
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •