Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 63

Тема: Витрина-Меркурий 130

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Данные производителя : со стальным конденсатором-1000гр., с медно-аллюминиевым-1500гр.
    Спасибо. А в меркурий 100 сколько заправлять? Не подскажешь?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valdemar Посмотреть сообщение
    Спасибо. А в меркурий 100 сколько заправлять? Не подскажешь?
    Сталь-600, медь-900. Данные дали в авторизованном сервисе.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Сталь-600, медь-900. Данные дали в авторизованном сервисе.
    Спасибо. Наступила жара и меркурии со стальными кондерами стали задыхаться. Буду промывать и заправлять по норме.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valdemar Посмотреть сообщение
    А в меркурий 100 сколько заправлять?
    Сделаю таблицу и выложу на все модели

  5. #25

    По умолчанию

    nephesh, обрати внимание на температуру в помещении, скорее всего жара стоит, а потом посмотри поспорт предел будет стоять градусов +25 - +27. Подбивай клиента, чтобы либо кондеры менял, либо кондюки ставил.

  6. #26
    Новичок
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Данные производителя : со стальным конденсатором-1000гр., с медно-алюминиевым-1500гр.
    очень благодарен за инфу.
    где вы берёте инфу по х/о такие как меркурий (сборка просто Г )
    Fregorex по моему самый лучший завод где все данные указывают ( в граммах)

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    Alex_K56,
    Очень большая просьба скинуть таблицу заправок R404a на Меркурий
    желательно всех моделей. мой адрес ([email protected])
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от demian Посмотреть сообщение
    Alex_K56,
    Очень большая просьба скинуть таблицу заправок R404a на Меркурий
    желательно всех моделей. мой адрес ([email protected])
    ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН.
    Положил в архив форума, но видно чет не так сделал, файл "не одобрен". Отправлю на ящик.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex_K56 Посмотреть сообщение
    Положил в архив форума, но видно чет не так сделал, файл "не одобрен". Отправлю на ящик.
    Можешь и мне продублировать?
    [email protected]

  10. #30
    Новичок
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    спасибо за таблицу!

  11. #31
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от eddmoroz Посмотреть сообщение
    заметил правильно, меняй конденсатор, у родных такого типа при окраске иногда остается краска между ребер, так что на просвет не видно даже. вот он жаром и пышет.
    с кондерами этого типа одна морока , технические характеристики вроде и хороши но наверно в лабораторных условиях. помимо оставшейся краски, при малейшем наборе пыли в лабиринте ламелей перегрев идет бешенный со всеми вытекающеми последствиями.

  12. #32
    Новичок
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    да конденсатор муйня полная! мало что он забивается быстро да и прикрыт на половину логотипом. да и доза 404 на меркурий была у величина мной на 300 гр. (конденсатор стальной)
    во общем в место 1000 гр. испаритель без обдува вентиляторов протягивался на половину,пришлось добавить 300 гр. и получил полную протяжку.

  13. #33
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от demian Посмотреть сообщение
    да конденсатор муйня полная! мало что он забивается быстро да и прикрыт на половину логотипом. да и доза 404 на меркурий была у величина мной на 300 гр. (конденсатор стальной)
    во общем в место 1000 гр. испаритель без обдува вентиляторов протягивался на половину,пришлось добавить 300 гр. и получил полную протяжку.
    а после стоянки по уставке компрессор то не обмерзает? даже кратковременно?))

  14. #34

    По умолчанию

    щас, чтоб хоть как-то без стакана воды работало стравливать приходиться, а тут заправлять....

  15. #35
    Новичок
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    работаю я в евро сервисе, собираю и разбираю это (г) меркурий-100,130,190 (каждый день)
    бренды: чудо, danon
    и поверте они все разные в плане сборки.

    промываем с кёрхера конденсатор (стальной) (во общем полная санитация) скидывает до +9 или +6 и всё.
    Меркурий-130
    протягивает половину испарителя, добавляю к 1000 гр ещё 300 гр и полная протяжка (без обдува)
    после этих процедур изменений не наблюдалось (избытка тоже нет)

    следует избегать меркурию: сплитов,сквозняков,проходо в.(очень нежный)

    по госту производителя окружающяя среда не должна превышать +25
    мы их тестим при температуре +30 или +35.

  16. #36

    По умолчанию

    возвращаясь к началу разговора доложу,сменил конденсатор на медный-ощутимого результата нет в плане холода.
    в отчаянии сменил и капилляру(меньшего диаметра),результат не обрадовал,температура не опускается ниже 10 гр.

  17. #37

    По умолчанию

    был у меня один единственный случай обрыва капилляра внутри всаса так сказать теплообменника по моему тотже случай . пусти капилляр на прямую в испаритель избегая теплообменник.
    отпиши , что вышло.

  18. #38

    По умолчанию

    Дело в том,что капилляра в данном случае и идёт напрямую(конечно обвиваясь вокруг всасывающей трубки из испарителя)т.е снаружи.

  19. #39
    Новичок
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    может дело не в капиллярке? есть такой вариант что М/К не прокачивает, либо не нагнетает, либо нет всаса на 100%. практика показывает что: М/К тоже может халявить!!!!!!!!
    речь про М/К 4517z.
    да к стати, верни старую капилляру на штатное место! (система большая, малым диаметром не исправишь!) это не выход.

    напиши что за модель х/о и её бренд. Попробую решить задачу (может знаю решение)

  20. #40
    Новичок
    Регистрация
    18.07.2010
    Сообщений
    14

    По умолчанию

    парни не изобретайте велосипед! завод просчитал это за вас. (только каким местом я не знаю) но всё таки были расчёты по системе и дозе хладагента (просто где то проёб)
    не стоит менять половину холодильного оборудования!

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Брендфорд, горка меркурий 190
    от wwn в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 26.04.2015, 23:48
  2. Витрина Arneg
    от Валера72 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 111
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 12:52
  3. Витрина Carboma
    от MIZA в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 17.02.2012, 22:48
  4. Брэндфорд Меркурий-Эрман-130 - компрессор?
    от КЕНт в разделе Компрессоры
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 29.09.2011, 12:54
  5. Витрина ВХС-1,9
    от Фёдор в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 23:48

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •