Показано с 1 по 18 из 18

Тема: MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода.

    Mitsubishi Electric MSZ-GE25VA-E1 / MUZ-GE25VA-E1 в режиме COOL через 5 минут мигают оба светодиода, расположенные вертикально, один над другим.

    Перед аварией в режиме COOL оба светодиода светятся не мигают,
    охлаждение появляется, Т воздуха на выходе испарителя падает с +25С до +17С.
    Через 3-5 минут после старта внутреннего блока в режим охлаждения, начинают непрерывно, одновременно мигать оба светодиода:
    - вентилятор внутреннего блока останавливается, жалюзи остаются открытыми.
    - выключение /включение с ПДУ аварийное мигание светодиодов не устраняет.
    - через некоторое время аварийное мигание обоих светодиодов прекращается.
    Появляется возможность опять включить кондиционер на охлаждение.

    В режиме HEAT кондиционер работает более 15 минут нормально,
    греет Т воздуха с +25С до +40С.

    MUZ-GE25VA



    http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...BH516revC).pdf

    В чем причина дефекта?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Код ошибки - нет межблочной связи.



    http://www.mitsubishitech.co.uk/Data...BH516revC).pdf

    MSZ-GE25VA - indoor unit







    https://clck.ru/Nxghc

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Наблюдение.
    Земляной провод на внешнем блоке на силовом и межблочном кабеле отсутствует.
    Земляной провод на внутреннем блоке на межблочном кабеле задействован.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наблюдение.
    Земляной провод на внешнем блоке на силовом и межблочном кабеле отсутствует.
    Земляной провод на внутреннем блоке на межблочном кабеле задействован.
    Продолжайте наблюдение.
    Докладывайте центру каждые три часа.
    С нетерпением ждем следующего доклада.
    Центр.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от arc_nic Посмотреть сообщение
    ...С нетерпением ждем следующего доклада...
    А по делу?
    По инструкции: надо платы менять НБ или ВБ, или провода.

    Думаю, заземление необходимо - токи Фуко гуляют по контуру, создают помехи. Была тема про необходимость заземления холодильного контура, удалили. Во второй раз - съехали в политику
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=35241&page=4

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    А, может, моск включить и подумать, почему защита срабатывает?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А, может, моск включить и подумать, почему защита срабатывает?
    В инструкции - нет связи, без вариантов

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    1. Работал ли до этого кондиционер?
    2. Если не работал сразу после монтажа, то правильно ли подключена межблочная линия: S1 на S1, S2 на S2, S3 на S3?

  9. #9

    По умолчанию

    Меня интересует,а здоров ли трубный датчик на испарителе или болеет?

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Скажите, пожалуйста, а какая взаимосвязь между отсутствием связи между блоками и трубным датчиком на испарителе?

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    1. Работал ли до этого кондиционер?
    2. Если не работал сразу после монтажа, то правильно ли подключена межблочная линия: S1 на S1, S2 на S2, S3 на S3?
    Кондиционер в эксплуатации 9 лет, он и сейчас работает нормально на тепло (см пост 1),
    а на холод - отключается через 3-5 минут.

    Я думаю, в заземлении дело.





    Как кондиционер нормально работает на тепло - ?
    Вот в чем вопрос.

  12. #12

    По умолчанию

    Чет я не пойму: фото так искажает цвета межблочки? НБ : кор., сер., жз, а на внутреннем какие цвета? Длина мб кабеля сколько, чтоб так заморачиваться э/м наводками?

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Скажите, пожалуйста, а какая взаимосвязь между отсутствием связи между блоками и трубным датчиком на испарителе?
    А Вы уверенны в отсутствие ее,а то как то странно 5 минут она она есть на охлаждение,и она 15 минут есть на обогрев.Я думаю что кондиционер циклит (5 минут работает,5 минут отдыхает) именно из-за датчика,так как на обогрев работает 15 минут.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    А Вы уверенны в отсутствие ее,а то как то странно 5 минут она она есть на охлаждение,и она 15 минут есть на обогрев.Я думаю что кондиционер циклит (5 минут работает,5 минут отдыхает) именно из-за датчика,так как на обогрев работает 15 минут.
    Кондиционер бы и больше на тепло поработал, я его выключил при диагностике через 15 минут. Был сделан вывод, что в режиме тепло - дефекта нет.
    Клиент об этом не знал, т.к. кондиционер эксплуатируется только для охлаждения.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Я думаю, в заземлении дело.
    Ты издеваешься да?9 лет без заземления и тут на 10 году он потребовал заземления.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    А Вы уверенны в отсутствие ее,а то как то странно 5 минут она она есть на охлаждение,и она 15 минут есть на обогрев.Я думаю что кондиционер циклит (5 минут работает,5 минут отдыхает) именно из-за датчика,так как на обогрев работает 15 минут.
    Т воздуха из испарителя на макс. скорости не опускается ниже +17С,
    при входящем воздухе +25С.

    Когда кондиционер циклит по обмерзанию трубы из испарителя,
    то авария не появляется и воздух из испарителя около +3С... +5С должен быть.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Ты издеваешься да?9 лет без заземления и тут на 10 году он потребовал заземления.
    Неизвестно, как изменилась электромагнитная обстановка.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=35159

  18. #18

    По умолчанию

    А можно мне узнать так из спортивного интереса какое сопротивление трубного датчика?

Похожие темы

  1. DeLongi через 20-30 минут работы отключается и мигают 3 диода
    от Semenoff в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 19:53
  2. LG GR 292SQ мигают 3 светодиода
    от bremy в разделе LG
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2014, 09:57
  3. Samsung в режиме cool дует горячим воздухом AQV12AWANSER
    от sergio2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 21:26
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 21:26
  5. мигают все четыре светодиода кондиционер nord KFR-18000 BTU
    от naz в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 00:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •