Тема: Не сбрасывается тестовый режим Panasonic Panasonic CU-PA7DKD

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Dim12, вызовите специалиста, пусть устранит утечку и заправит по норме.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Dim12, вызовите специалиста, пусть устранит утечку и заправит по норме.
    Польностью согласен.

  3. #23
    Новичок
    Регистрация
    12.06.2020
    Сообщений
    11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Польностью согласен.
    я понял. Поломка не из разряда стандартных. Спасибо за ответы.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dim12 Посмотреть сообщение
    Да, я в первом сообщении не указал, что это совпало с перевешиваем наружного блока и чисткой сплита. Что-то можно сделать?
    Возможно, что при чистке датчик температуры входящего воздуха не вставили на место - в пластиковую вилку.
    И лёг датчик на пластины или трубку радиатора внутреннего блока.

    В итоге измеряет датчик не температуру воздуха в помещении, а температуру радиатора.

    Температура радиатора гораздо ниже температуры воздуха - вот и не охлаждает...

  5. #25

    По умолчанию

    У меня такие же сплиты.
    Десяток таких и три GKD.
    Когда я сам чистил в первый раз, то датчик температуры входящего воздуха не вставил на место и он оказался внутри радиатора.
    Включаю, а он ниже 24-х не охлаждает.
    Выключает компрессор...
    Снял крышку.
    Вставил датчик на место.
    Работает.

  6. #26

    По умолчанию

    Написал два ответа 7 часов назад. Не вижу их тут. Кто виноват? Что делать?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dim12 Посмотреть сообщение
    Да, я в первом сообщении не указал, что это совпало с перевешиваем наружного блока и чисткой сплита. Что-то можно сделать?
    Так как при чистке могли собрать как угодно, то сделать нужно следующее:
    1.Снять крышку внутреннего блока и посмотреть местоположение датчика SENSOR(INTAKE TEMP.). (не имею права прикрепить вложение с электросхемой блока)
    2.Убедиться, что его местоположение соответствует штатному. (не имею права прикрепить вложение с фото местоположения)

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. Вход в тестовый режим
    от vlad64 в разделе Beko
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.06.2015, 22:02
  3. Тестовый режим в холодильниках
    от VIHTER в разделе Samsung
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 31.08.2014, 03:05
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 31.08.2013, 16:04

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •