Тема: Уровень шума при движении фреона внутри настенного блока.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию Уровень шума при движении фреона внутри настенного блока.

    Давно стесняюсь спросить, кто как меряет уровень шума внутреннего блока -?
    Например.
    Мульт ME , 3 головы, смонтирован год назад.
    Вcе клиента устраивало в течение года, но в этом году в одном из внутренних блоков, самом мощном, на кухне, появился шум фреона, когда работает компрессор. Когда компрессор не работает, шума фреона нет. Два других кондиционера так не шумят. Эта проблема беспокоит клиента в последний месяц.
    Предшествующий мастер проблему не устранил, заключение не дал.

    Мое заключение.
    Шум вентилятора ноутбука, который был на расстоянии 3 м. от кондиционера я слышал громче, чем шум фреона в кондиционере, когда я стоял рядом с кондиционером.
    Перепад Т по воздуху 24С/10С. Охлаждение нормальное, вентилятор не шуршит, плата не пищит. Возможно, потребуется дозаправка около 10-20% фреона R410.

    Но, по большому счету, это муроводство надо ограничить шумомером.
    Где в Москве взять на прокат на сутки профессиональный, сертифицированный шумомер?

    Когда я уже ушел с объекта, клиент позвонил вдогонку и обрадовал, что так же зашумел фреоном и второй кондиционер. Раньше такого не было, но стало после моего прибытия.

    Я очень обрадовался, что даже не заходил в другую комнату, чтоб на меня еще не повесили распространение КВ.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Когда я уже ушел с объекта, клиент позвонил вдогонку и обрадовал, что так же зашумел фреоном и второй кондиционер. Раньше такого не было, но стало после моего прибытия.
    Сглаз.порча.Срочно выдать

    FBT, сущенную крольичью лапку от сглаза!
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Перепад Т по воздуху 24С/10С.
    Ну дельту ты по воздуху снял. Давление, перегрев где?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Возможно, потребуется дозаправка около 10-20% фреона R410.
    На основе большого перегрева или как?Если фреона нехватает ищут утечку . а не дозаправляют.

  3. #3

    По умолчанию

    пусть на тепло включит минут на 15, а потом на холод
    если писуар перестанет журчать ищите проблему в стрейнерах...
    эт если утечек нет.

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Артур, дануегонах!
    Где давления, ПО, ПГ?
    Я щас такого нафлужу - неделю разгребать всем форумом замучитесь.

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Где давления, ПО, ПГ? Я щас такого нафлужу - неделю разгребать всем форумом замучитесь.
    Предшественник проверил холодилку, сказал все в норме.
    Моя задача - проверить электронику (движок и плату) - тоже все в норме.

    Что не нравится клиенту - не понимаю. В испарителе кипит фреон, пузыри булькают-шумят, жидкость в газ превращается - это нормально. Не могут реактивный самолет, газовая горелка, паровоз, чайник быть бесшумными. Кто скажет, что это не так?

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Музжчина, информирую голосом.
    Сначала проверяют электронику, а потом уж холодилку.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RusBuka Посмотреть сообщение
    пусть на тепло включит минут на 15, а потом на холод если писуар перестанет журчать ищите проблему в стрейнерах... эт если утечек нет.
    Спасибо за подсказку, т.е. это косяк монтажников.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Музжчина, информирую голосом.
    Сначала проверяют электронику, а потом уж холодилку.
    Я пришел вторым, кинул стрелку на первого, который проводил монтаж этого блока.
    А вообще-то должны быть жесткие критерии к шумам и приборы соответствующие, чтобы не ориентироваться на качественную оценку клиента с музыкальным слухом.
    Кондиционер - это не музыкальный инструмент, а бытовой прибор, предназначенный для охлаждения воздуха в жилом помещении с шумовой характеристикой не выше 20 Дб в определенном спектре частот (6КГц - 8КГц).



    Меня возмутило то, что шум вентилятора ноута, больше,
    чем шипение кондиционера, клиент не замечает.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    После таких клиентов-слухачей появляется желание купить шумомер тысяч за 200, сертифицировать его, и ходить по адресам, акты для суда выписывать...
    Стабильный доход и никакой ответственности.

    Из практики.
    Слухачи это клиенты возраста около 30 лет с маленькими детьми. У родителей на почве посторонних шумов невроз появляется. Как же они себя чувствуют, когда стиралка у соседа в отжиме или громкая музыка через стену или соседская собака воет без хозяина - ?

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    сертифицировать его, и ходить по адресам, акты для суда выписывать...
    а по какой технологии будешь мерять?

  11. #11

    По умолчанию

    Криво смонтированный кондиционер может кипящим в трубках фреоном свистеть, булькать, шипеть.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Криво смонтированный кондиционер может кипящим в трубках фреоном свистеть, булькать, шипеть.
    Расшифрую.
    VRV cистема булькает, шипит фреоном, если:
    - отвод от магистрали превышает 5 м,
    - вместо рефнетов установлены уголки
    - залом жидкостной трубы ...
    Что еще забыл?

    В данном случае клиент утверждает, что шипения фреона не было в течение первого года эксплуатации. В двух других внутренних блоках этого мульта - тишина.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Стесняюсь спросить...
    Эту ахинею сам придумал или где прочитал?
    У МЕ по инсталляшке разрешается тройники использовать. И ничего не булькает.

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить...
    Эту ахинею сам придумал или где прочитал?
    У МЕ по инсталляшке разрешается тройники использовать. И ничего не булькает.
    В FGL VRF - запрещено, только рефнеты.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Что еще забыл?
    положение в пространстве

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    В FGL VRF - запрещено, только рефнеты.
    Ну, это на первых было из-за говенной гидравлики. А потом по инерции осталось. У VIII гидравлика как у МЕ и может работать на тройниках тоже ИМХО.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Мульт ME , 3 головы, смонтирован год назад.
    Вcе клиента устраивало в течение года, но в этом году в одном из внутренних блоков, самом мощном, на кухне, появился шум фреона, когда работает компрессор. Когда компрессор не работает, шума фреона нет. Два других кондиционера так не шумят. Эта проблема беспокоит клиента в последний месяц.
    Мое заключение.
    Перепад Т по воздуху 24С/10С. Охлаждение нормальное, вентилятор не шуршит, плата не пищит. Возможно, потребуется дозаправка около 10-20% фреона R410...
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Стесняюсь спросить... Эту ахинею сам придумал или где прочитал?...
    Официальное заключение.
    Внутренний блок демонтирован, проверен в стационаре Хиконикс.
    Заключение - внутренний блок исправен, шум соответствует норме.
    Проблема в трубопроводе на объекте.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Давно стесняюсь спросить, кто как меряет уровень шума внутреннего блока -?
    Например.
    Мульт ME , 3 головы, смонтирован год назад.
    Вcе клиента устраивало в течение года, но в этом году в одном из внутренних блоков, самом мощном, на кухне, появился шум фреона, когда работает компрессор. Когда компрессор не работает, шума фреона нет. Два других ВБ так не шумят. Эта проблема беспокоит клиента в последний месяц.
    Предшествующий мастер проблему не устранил, заключение не дал.

    Мое заключение.
    Шум вентилятора ноутбука, который был на расстоянии 3 м. от кондиционера я слышал громче, чем шум фреона в кондиционере, когда я стоял рядом с кондиционером.
    Перепад Т по воздуху 24С/10С. Охлаждение нормальное, вентилятор не шуршит, плата не пищит. Возможно, потребуется дозаправка около 10-20% фреона R410.

    Но, по большому счету, это муроводство надо ограничить шумомером.
    Где в Москве взять на прокат на сутки профессиональный, сертифицированный шумомер?

    Когда я уже ушел с объекта, клиент позвонил вдогонку и обрадовал, что так же зашумел фреоном и второй кондиционер. Раньше такого не было, но стало хуже после моего прибытия.
    ...
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Официальное заключение.
    Внутренний блок демонтирован, проверен в стационаре Хиконикс.
    Заключение - внутренний блок исправен, шум соответствует норме.
    Проблема в трубопроводе на объекте.
    Реальное решение проблемы.
    Клиенту заменили шумный внутренний блок, который в Хикониксе признали исправным, установили новый. Клиент остался доволен.

    IMHO.
    Залом на трубе, ремонт в квартире из за шумной трубы, за деньги клиента,
    утихомирили проблему - много шума из ничего...

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ... соседская собака воет без хозяина - ?
    Реально, лютый трэш.. если весь день..

Похожие темы

  1. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.06.2020, 17:54
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.03.2018, 20:53
  3. Кондей отключается при движении
    от stavickii в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.08.2012, 21:36
  4. Подскажите Уровень шума
    от kalindell в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.08.2011, 23:54
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.05.2010, 23:20

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •