  1. #1

    По умолчанию Замена r22 на r410

    Добрый день. Хладагент R22 выходит из обихода, а его цена значительно растёт.
    Кто что думает по поводу полной замены фреона с r22 на r410?
    Давление хоть и больше вдвое, но кто-нибудь на практике пробовал менять? Если да - скажите как оно работает?
    Мнения в интернете разнятся.

  2. #2

    По умолчанию

    Может всё таки на 404й. Случаем не перепутал циферки.

  3. #3

    По умолчанию

    это раздел о кондиционерах, а не холодильников)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    это раздел о кондиционерах, а не холодильников)
    Вроде на раздел мудаков тоже не похоже по этой причине я думаю он спросил про циферки

  5. #5

    По умолчанию

    Интересно сколько компрессор проживет часов и КПД контура как изменится? вопросы о масле пока не поднимаем.

  6. #6

    По умолчанию

    На практике видел как 2 года работала система на 410 вместо 404 .

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    Кто что думает по поводу полной замены фреона с r22 на r410?
    лучше тогда к R407C присмотрется и масло на синтетику поменять .

  8. #8
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от а.борисыч Посмотреть сообщение
    на пропан не задумывался менять? Дёшево и сердито без всяких переделок.
    а.борисыч, ты по-аккуратней с советами, а то примут за чистую монету, потом нас же и обвинят...

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    лучше тогда к R407C присмотрется и масло на синтетику поменять .
    Он и есть официальный заменитель для кондиционеров. Но масло менять придется.
    Сам не пробовал, с чужих слов - работает мягче, но, как-бы, похуже. Не задался в то время этим вопросом, что значит "похуже", жаль. Но ток потребления ниже.

  9. #9

    По умолчанию

    объем пропана, необходимого для
    нормального функционирования бытовых кондиционеров, не должен
    превышать объема максимальной заправки, установленного законода-
    тельством (межгосударственный стандарт еас гост еn 378-2014 «си-
    стемы холодильные и тепловые насосы. требования безопасности и
    охраны окружающей среды»). ориентируясь на доступность и высокий
    потенциал энергосбережения в мире началась разработка новых хлада-
    гентов на базе углеводородов и производство на их базе холодильной
    техники, в первую очередь бытовых кондиционеров.
    сравнительный анализ свойств хладагентов, применяемых в хо-
    лодильной технике показывает, что, пропан (r-290) несмотря на имею-
    щиеся отличия по ряду показателей, может использоваться для замены
    многих синтетических фреонов, как гхфу, так и гфу. наиболее близок
    к r-290 по большинству показателей хладагент r-22. комплектующие
    компоненты находящихся в эксплуатации сегодня холодильных устано-
    вок на фреоне r-22 и на пропане не имеют существенных отличий.
    именно для систем, работающих на фреоне r-22, пропан является эко-
    логически чистой и экономически целесообразной альтернативой для
    проведения ретрофита. при использовании пропана не возникает про-
    блем с выбором конструкционных материалов для изготовления как ос-
    новных, так и линейных компонентов холодильной системы. пропан
    совместим практически со всеми смазочными маслами, применяемыми
    в холодильной технике, он не взаимодействует с влагой и не образует
    кислот в холодильном контуре.

  10. #10

    По умолчанию

    с приняти-
    ем межгосударственного стандарта гост en 378-2014 «установки хо-
    лодильные и тепловые насосы. требования безопасности и охраны
    окружающей среды» возможности применения углеводородов в каче-
    стве хладагентов будут юридически закреплены.
    составители надеются, что настоящее пособие послужит спра-
    вочником и практическим руководством для технических специалистов
    по климатической технике, которые уже применяют или в перспективе
    собираются применять пропан в качестве рабочего вещества. в насто-
    ящем пособии рассматриваются свойства пропана, его сравнительные
    характеристики, преимущества и недостатки по сравнению с другими
    хладагентами, а также конструктивные особенности оборудования на
    пропане. приведены рекомендации по обслуживанию холодильных
    установок работающих на пропане. отдельный раздел посвящен воз-
    можностям и порядку ретрофита кондиционерной техники на пропан,
    где много внимания уделено применяемому оборудованию и инстру-
    ментам, а также вопросам безопасности.

  11. #11

    По умолчанию

    в ряде случаев r-290 (пропан) можно использовать как хладагент
    прямого замещения в устройствах, изначально спроектированных для
    работы с фреоном r-22. при этом плотность пропана значительно
    меньше и его количество в холодильной системе будет меньше.
    важным условием для внедрения углеводородов в холодильной
    технике является создание материальной базы и условий для подготов-
    ки и повышения квалификации специалистов - холодильщиков.
    за последнее десятилетие в мировой практике широкое распро-
    странение получили холодильные системы на углеводородных хладаген-
    тах. в японии, китае, индии организовано производство кондиционе-
    ров с малой заправкой пропаном (200-300 г). практически все бытовые
    холодильники в европе и республике беларусь работают на изобутане
    (r-600а). осуществляется технически не сложный перевод систем кон-
    диционирования действующих на фреонах r-12 и r-22 на пропан.
    справочно. например, при холодопроизводительности кондицио-
    нера, работающего на пропане, составляющей 2,4 квт, в его контуре со-
    держится менее 300 грамм хладагента. энергопотребление кондиционе-
    ра такой же мощности на фреоне r-22 в среднем на 15 % меньше.
    1.1 физические свой

  12. #12

    По умолчанию

    это выдержки из Пособия по применению пропана в качестве хладагента по применению для кондиционерной техники. конечно там куча ограничений.

  13. #13
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    а.борисыч, Вроде все, как бы, понятно, более того, на слуху. Но во если с R600a с нормой заправки ограничили в пределах 120-130гр на изделие, то применительно к R290 - это один вариант, а пропан с газовай заправки - другой. Не важно, откуда хладагент, важно его количество!!! Чем больше его в системе, тем большая бомба разорвется за окном. Кому это надо? НАМ - НЕТ1

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    лучше тогда к R407C присмотрется и масло на синтетику поменять .
    ему уже писал но он давно не появлялся , видать слинял а мы тут между собой болтаем

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ему уже писал но он давно не появлялся , видать слинял а мы тут между собой болтаем
    Вообще то я всё прочитываю)
    Вопрос таков: r410 вступает в какую то загадочную реакцию с POE? Насколько известно, во фреоне не содержится масло.
    А пропаном вон в огороде БУшку заправлю и гляну, жахнет или нет.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    r410 вступает в какую то загадочную реакцию с POE? Насколько известно, во фреоне не содержится масло.
    в дизельный двигатель можно бензин заливать? в фреоне нет масла и на хлебе нет масла и если хлеб помажешь маслом например лукойл будет не вкусно . думаю ты понял

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    Вообще то я всё прочитываю)
    Вопрос таков: r410 вступает в какую то загадочную реакцию с POE? Насколько известно, во фреоне не содержится масло.
    А пропаном вон в огороде БУшку заправлю и гляну, жахнет или нет.
    От качества смещивания хладагентов с компрессоной смазкой в значительной степени зависит эффективность течения теплообменных процессов в испарительном и конденсаторном блоке.Фреон смещивается с маслом и уносит часть масла с с собой в систему.Как то так.Огород будешь охлаждать?

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    От качества смещивания хладагентов с компрессоной смазкой в значительной степени зависит эффективность течения теплообменных процессов в испарительном и конденсаторном блоке.Фреон смещивается с маслом и уносит часть масла с с собой в систему.Как то так.Огород будешь охлаждать?
    Из этого я понял что разные типы хладагента по-разному смешиваются с различными типами масла. Логично, что заправка 410ым вместо 22ого приведет к недостаточной циркуляцией масла в системе и лишить компрессор достаточного для работы уровня масла.

    А в поле - что б если вдруг что рванёт (хотя откуда? в контуре же не бывает искр) - было не жалко.

  19. #19
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    лучше тогда к R407C присмотрется и масло на синтетику поменять .
    R407С раз в 5 лет сменить - это норма.
    Утечка более 30 % - сменить всю заправку.
    Разгазовалась система, попал воздух - кислое масло - хана компрессору.
    Вывод:
    R407C очень выгоден производителю, но не пользователю холодильной машины.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R407С раз в 5 лет сменить - это норма.
    сейчас раз в пять лет сменить всю технику это норма .


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Утечка более 30 % - сменить всю заправку.
    не сменить всю заправку а устранить утечку а потом заправка .

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Разгазовалась система, попал воздух - кислое масло - хана компрессору.
    с воздухом при длительной работе любой компрессор сляжет


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R407C очень выгоден производителю, но не пользователю холодильной машины.
    если будет запрет на 22й то хочешь не хочешь или 407с или 290ый

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
  3. R410
    от Brig65 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:41
  4. Переход с R22 на R410
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:50
  5. как перейти с R22 на R410
    от geo-г в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 00:23