  1. #21

    По умолчанию

    ТС не смущает что в одном масло минералка, а в другом РОЕ? Или он хочет стать "счастливым" обладателем кучи металлолома?

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    лучше тогда к R407C присмотрется и масло на синтетику поменять .
    ему уже писал но он давно не появлялся , видать слинял а мы тут между собой болтаем

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ему уже писал но он давно не появлялся , видать слинял а мы тут между собой болтаем
    Вообще то я всё прочитываю)
    Вопрос таков: r410 вступает в какую то загадочную реакцию с POE? Насколько известно, во фреоне не содержится масло.
    А пропаном вон в огороде БУшку заправлю и гляну, жахнет или нет.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    r410 вступает в какую то загадочную реакцию с POE? Насколько известно, во фреоне не содержится масло.
    в дизельный двигатель можно бензин заливать? в фреоне нет масла и на хлебе нет масла и если хлеб помажешь маслом например лукойл будет не вкусно . думаю ты понял

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ... Однажды утром(дело было летом)...
    вакуумном производстве используется водород... так вот утечку в конце второй смены не подозревали в цехе.
    Утром уборщица в 6 часов пришла вымыть полы в цехе и щёлкнула выключателем. Около 200 единиц станков на конвейере были сорваны с анкеров, трубопроводы оборвало и всё это сдвинулось к стене противоположной от выключателя, окна вылетели вместе с рамами, тоже и двери... а тётка не пострадала... ну самую малость описалась (взрыв пошел от неё), а здание не сложилось... на улице автоматом сработал затвор и отсек подачу водорода из ёмкости (аэростат такой кубов на несколько тысяч) по трубе...
    Как художник-художнику, не верю.
    Водород скапливается под потолком, приточная установка, вентиляция летом его вытянет.
    Датчики водорода почему не сработали?
    Их по нормативу поверяют 2 раза в год.
    Пожарнику по шапке дали?

    Получается, громадный цех 6м. потолки наполнился водородом до уровня над землей 1.5м, значит там была дыра, а не утечка. Это диверсия.

  6. #26
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Как художник-художнику, не верю.
    Водород скапливается под потолком, приточная установка, вентиляция летом его вытянет.
    Датчики водорода почему не сработали?
    Их по нормативу поверяют 2 раза в год.
    Пожарнику по шапке дали?

    Получается, громадный цех 6м. потолки наполнился водородом до уровня над землей 1.5м, значит там была дыра, а не утечка. Это диверсия.
    Откуда я знаю: дали - не дали, сработали - не сработали, а нормативы мне в то время были по-барабану. Курсантом я был в то время, дело шло к свадьбе, т.е. у меня были совсем другие задачи, и неделя вынужденного простоя цеха мне была весьма кстати... Просто к слову вспомнился этот случай...

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    лучше тогда к R407C присмотрется и масло на синтетику поменять .
    R407С раз в 5 лет сменить - это норма.
    Утечка более 30 % - сменить всю заправку.
    Разгазовалась система, попал воздух - кислое масло - хана компрессору.
    Вывод:
    R407C очень выгоден производителю, но не пользователю холодильной машины.

  8. #28
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    .. Просто к слову вспомнился этот случай...
    Просто в прошлом году я принимал участие в разработке и монтаже вытяжной вентиляции в аккумуляторном цехе.
    Подключал датчики водорода под потолком, интересовался этим вопросом.
    Датчики отслеживают водород круглосуточно, дают аварию диспетчеру, включают принудительно вытяжку, отключают зарядные устройства.
    Все надежно, как в танке. Продублировано дважды, 5 датчиков.

    Не верю, что профи могли прощелкать утечку водорода.

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Просто в прошлом году я принимал участие в разработке и монтаже вытяжной вентиляции в аккумуляторном цехе.
    Подключал датчики водорода под потолком, интересовался этим вопросом.
    Датчики отслеживают водород круглосуточно, дают аварию диспетчеру, включают принудительно вытяжку, отключают зарядные устройства.
    Все надежно, как в танке. Продублировано дважды, 5 датчиков.

    Не верю, что профи могли прощелкать утечку водорода.
    Других горючих газов в этом цехе не бывает. Обезвоживание арматуры лампы производится ВЧ разогревом до 700-750гр. в печи, через которую продувается водород. На выходе из печи этот водород(паро-водородная смесь) просто поджигается автоматом, погасить факел не отключив водород невозможно, при случайном срыве пламени автоматически включается отсечка водорода... Это я тебе как технолог-электровакуумщик говорю...

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    ...Обезвоживание арматуры лампы производится ВЧ разогревом до 700-750гр. в печи, через которую продувается водород. На выходе из печи этот водород(паро-водородная смесь) просто поджигается автоматом, погасить факел не отключив водород невозможно, при случайном срыве пламени автоматически включается отсечка водорода...
    Это я тебе как технолог-электровакуумщик говорю...
    Холодильщики думают иначе.
    Вакуумирование дешевле и безопасно.

  11. #31
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Холодильщики думают иначе.
    Вакуумирование дешевле и безопасно.
    Из масла ... да, из кристаллов металла воду и окислы с их поверхности (хотя применяются металлы, полученные порошковым способом) кроме как отжигом в среде водорода удалить невозможно, медь только никогда не отжигается в водороде... ладно, мы отвлеклись от темы...

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R407С раз в 5 лет сменить - это норма.
    сейчас раз в пять лет сменить всю технику это норма .


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Утечка более 30 % - сменить всю заправку.
    не сменить всю заправку а устранить утечку а потом заправка .

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Разгазовалась система, попал воздух - кислое масло - хана компрессору.
    с воздухом при длительной работе любой компрессор сляжет


    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    R407C очень выгоден производителю, но не пользователю холодильной машины.
    если будет запрет на 22й то хочешь не хочешь или 407с или 290ый

  13. #33

    По умолчанию

    во и думаю БУ кондер в поле запустить. Найти бы время.

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    ...с воздухом при длительной работе любой компрессор сляжет...
    Из практики.
    MHI KX2 разгазованый кондиционер, порты открыты, трубы отрезаны, стоял полгода, всю зиму!
    Понадобился срочно компрессор в другой кондиционер, вынули из этого кондиционера.
    Компрессор работает нормально уже третий год.

    Эксперимент.
    Капни синтетическое масло на картону - появится масляное пятно.
    Это нормально.
    Но, через неделю пятна синтетичекого масла уже не будет!
    А минералка останется.
    В этом секрет живучести компрессора с минеральным маслом на R22.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    во и думаю БУ кондер в поле запустить. Найти бы время.
    Заправка R290 42% от R410

  16. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    Вообще то я всё прочитываю)
    Вопрос таков: r410 вступает в какую то загадочную реакцию с POE? Насколько известно, во фреоне не содержится масло.
    А пропаном вон в огороде БУшку заправлю и гляну, жахнет или нет.
    От качества смещивания хладагентов с компрессоной смазкой в значительной степени зависит эффективность течения теплообменных процессов в испарительном и конденсаторном блоке.Фреон смещивается с маслом и уносит часть масла с с собой в систему.Как то так.Огород будешь охлаждать?

  17. #37

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Заправка R290 42% от R410
    Нет тогда лучше R32 давление тоже,масло тоже.взрывоопасноть таже.

  18. #38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Liver Посмотреть сообщение
    Заправка R290 42% от R410
    Мля попутал 42% от 22 а не от 410.
    А так руководствуйтесь МЭК и EN 60335-2-40 при переводе на УВ. Для систем кондиционирования разрешено кажется максимальная заправка до 1 кг.

  19. #39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    От качества смещивания хладагентов с компрессоной смазкой в значительной степени зависит эффективность течения теплообменных процессов в испарительном и конденсаторном блоке.Фреон смещивается с маслом и уносит часть масла с с собой в систему.Как то так.Огород будешь охлаждать?
    Из этого я понял что разные типы хладагента по-разному смешиваются с различными типами масла. Логично, что заправка 410ым вместо 22ого приведет к недостаточной циркуляцией масла в системе и лишить компрессор достаточного для работы уровня масла.

    А в поле - что б если вдруг что рванёт (хотя откуда? в контуре же не бывает искр) - было не жалко.

  20. #40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dinskoy Посмотреть сообщение
    А в поле - что б если вдруг что рванёт (хотя откуда? в контуре же не бывает искр) - было не жалко.
    Нужна не только искра, но и газовоздушная смесь, иначе не рванёт.

    ^Газ взрывается или горит только если он смешивается с кислородом в определенных пропорциях.

    Внутри баллона кислорода нет, поэтому при прямом попадании искры в баллон взрыва не будет.^

    Без необходимых знаний, эксперементировать не рекомендую.

Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Замена внутреннего блока Panasonic CS-PA7DKD(r22) на Hisense AS-07HR4SYDDL03G( r410)
    от TehnoRab в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.07.2020, 22:04
  2. Фреон R410 Спб.
    от fagot в разделе Продажа расходки
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.08.2014, 07:27
  3. R410
    от Brig65 в разделе Расходные материалы
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 06.08.2012, 09:41
  4. Переход с R22 на R410
    от Дядя Сереж в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.04.2011, 00:50
  5. как перейти с R22 на R410
    от geo-г в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 11.03.2011, 00:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •