Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Резонирующий гул от внешнего блока

  1. #1

    По умолчанию Резонирующий гул от внешнего блока

    Добрый день всем!

    Такая ситуация: поставили 12-ку, внешний блок под подоконником на стене с утеплителем.

    На низких его работу можно сказать не слышно, на средних - это уже довольно сильный гул вибрации, высокая скорость - стены вибрируют, телевизор плохо перекрывает этот гул, в соседних комнатах так же слышно. Подоконник на высоких вообще хочет уйти.
    Есть шанс, что соседи придут разбираться, что происходит вообще.

    В чем проблема?
    1. Из-за утеплителя нет плотного контакта со стеной? Резонирует? (слышал что многие со стеной с утеплителем жаловались на подобные проблемы)
    2. Проблема во внешнем блоке?
    3. Что делать? Что и как проверить?
    4. Могут ли помочь виброопоры? Был у кого-то опыт установки подобных вещей?
    Последний раз редактировалось ref; 07.06.2020 в 20:38.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Указать бренд и модель ?

  3. #3
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Поменять виброопоры под компрессором на силиконовые

  4. #4
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Поменять виброопоры под компрессором на силиконовые
    Если они есть. Последнее время наблюдаю, что их даже в комплекте нет.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Поменять виброопоры под компрессором на силиконовые
    Я клиент, думаю установщики на это не пойдут.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Указать бренд и модель ?
    КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGB35HZAN1, ИНВЕРТОР - если правильно нашел в интернете

  6. #6

    По умолчанию

    Большая вероятность (возможно) Под кронштейны не установили жесткие опоры между стеной и кронштейном. Просто прижали кронштейн к обшивке закрывающий теплоизоляцию. Отсюда и вибрация. Кронштейны пляшут на обшивке не имея жёсткой опоры под кронштейном.

  7. #7
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сантос Посмотреть сообщение
    Я клиент, думаю установщики на это не пойдут.


    КОНДИЦИОНЕР KENTATSU KSGB35HZAN1, ИНВЕРТОР - если правильно нашел в интернете
    Да, не пойдут. Но другого варианта решить проблему - нет.
    Я для своего старенького MHI не пожалел 900 руб и купил силиконовые виброопоры от Samsung. Гул пропал вообще. А дом деревянный и кронштейны упираются в обшивку.

  8. #8

    По умолчанию

    Мы обычно в таких случаях ставили втулки по толщине обшивки. Получалось кронштейн упирался во втулку, а втулка в стену.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Поменять виброопоры под компрессором на силиконовые
    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Да, не пойдут. Но другого варианта решить проблему - нет.
    Я для своего старенького MHI не пожалел 900 руб и купил силиконовые виброопоры от Samsung. Гул пропал вообще. А дом деревянный и кронштейны упираются в обшивку.
    А как они выглядят? Модель, ссылка?

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Большая вероятность (возможно) Под кронштейны не установили жесткие опоры между стеной и кронштейном. Просто прижали кронштейн к обшивке закрывающий теплоизоляцию. Отсюда и вибрация. Кронштейны пляшут на обшивке не имея жёсткой опоры под кронштейном.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Мы обычно в таких случаях ставили втулки по толщине обшивки. Получалось кронштейн упирался во втулку, а втулка в стену.
    Я помню, что из-за утеплителя у них покупал более дорогое крепление к стене, но не видел, что и как они там делали, но возможно вы правы. Можете уточнить как они выглядят? я спрошу у них

    Я сильно смотрю в сторону вот таких вещей под сам блок внешний:
    https://foraircond.ru/catalog/Vibroo...h-blokov-split - конкретнее https://foraircond.ru/goods/opora-an...-c40?from=Njg1 - вроде не сильно дорогие, резина и шпильки с двух сторон.
    http://tuttiho.ru/product/split-se-b...-konditsioner/
    https://soundbarrier.ru/shop/vibroiz...split-se-bf-45
    https://frontacoustic.ru/materialyi/...er-split-se-bf

    Есть ещё супер крутой, но дорогой вариант: Soleco 1MNaV Green https://vibroopora.com/index.php?rou...t&product_id=3 тут уже пружина внутри, что круче просто резины должно быть.

    Это если разделить внешний блок от кронштейна, видел ещё небольшие проставки для самого крепления к стене...

    Дом у меня кирпично-монолитный, но в том месте кирпич.
    afe2e8db-9483-4502-be4d-9c5cd1a4bea0.jpg

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Плата внешнего блока
    от KirRill в разделе Mitsubishi
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 04.08.2017, 13:12
  3. Шум от внешнего блока
    от Mikexe в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 15.11.2016, 22:38
  4. Подбор внешнего блока
    от omega в разделе Daikin
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 10:21
  5. вентилятор внешнего блока LG
    от anatooo в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 10.06.2016, 16:36

Социальные закладки