Показано с 1 по 20 из 20

Тема: Проведение ТО эл. щита.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию Проведение ТО эл. щита.

    Допускается ли проведение ТО электрического щита под напряжением - ?
    Что может произойти, если чистить пыль пылесосом (пластмассовая труба) вводной автомат 380V/100А без предварительного обесточивания - ?

  2. #2

    По умолчанию

    Если есть корочки должен знать, а нет нехер туда лазить.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если есть корочки должен знать, а нет нехер туда лазить.
    Нагрузка очень важная, обесточить на время ТО нельзя было.
    Выбили плавкие вставки 150А, было много огня и дыма.
    Думаю, что электростатический заряд от движения пыли способствовал пробою между силовыми шинами автомата.

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Думаю, что следы дуги на шинах укажут, где и как произошел пробой. Но в общем виде да - подходить к трехфазному щиту не имея корочек чревато.
    Вообще нельзя, иначе ответственному за сотояние щита влетит по первое число.
    Даже просто включить вилку в розетку на производстве нужен допуск первого разряда, серьезно. Хотя там чисто инструктаж "что куда можно, а остальное нельзя".

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Думаю, что электростатический заряд от движения пыли способствовал пробою между силовыми шинами автомата.
    это на каком это напряжении у тебя пробой такой? на 0.4кв?) или ты опилок металлических туды высыпал?
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    обесточить на время ТО нельзя было.
    так это не ТО, а профанация...

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,984

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это на каком это напряжении у тебя пробой такой? на 0.4кв?) или ты опилок металлических туды высыпал? так это не ТО, а профанация...
    ЧП произошло не со мной. Но я бы точно так же, без задней мысли, почистил пылесосом автомат.
    Я всегда протягивал под напряжением винты на шинах и автоматах без обесточивания.
    Т.к. обесточивание никто не любит.

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Допускается ли проведение ТО электрического щита под напряжением - ?
    Нет. В ПУЭ все написано
    Что может произойти, если чистить пыль пылесосом (пластмассовая труба) вводной автомат 380V/100А без предварительного обесточивания - ?
    Все что угодно - просос пыли, стружки попавшей при производстве или монтаже, метизов и т.д, и т.п.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нагрузка очень важная, обесточить на время ТО нельзя было.
    ВАЖНЫЕ нагрузки имеют категорию электроснабжения 0 (т.н. особая группа 1 категории) и имеют как минимум 3 независимых источника электропитания, лично я видел установку запитанную от 4 независимых источников - 2 ввода, ДЭС и ИБП (ИБП на 100 кВт выглядит внушительно)

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    это на каком это напряжении у тебя пробой такой? на 0.4кв?)
    труба пластиковая пыль статика и понеслось.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если есть корочки должен знать, а нет нехер туда лазить.
    ну так изоляторы на 110 киловольт и выше под напряжением же моют

  10. #10

    По умолчанию

    А сколько перед этим надо заполнить бумаг и сделать записей. А без корочек и близко не подпустят.
    Сам работал электриком, и приходилось работать под напряжением.

  11. #11
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ЧП произошло не со мной. Но я бы точно так же, без задней мысли, почистил пылесосом автомат.
    Я всегда протягивал под напряжением винты на шинах и автоматах без обесточивания.
    Т.к. обесточивание никто не любит.
    Плохо понимашь процессы - у мня перед глазами бахнул щит на этаже общаги, так я целый час вообще ничего не видел, а потом мне в глаз укол сделали! И потом лет на 15 было падение зрения на полторы диоптрии. И нуб его и нафик такое счастье.
    А для твоего случая отвертка с испарившимся жалом на 15 мм - вполне заурядное явление даже у электриков с опытом и стажем...

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    у мня перед глазами бахнул щит на этаже общаги,
    От меня в 2 метрах испарились 3 шт по метру алюминиевые шины 120 х 12 мм - щитовая одного цеха. Так и не понял почему но перекрыло при подаче питания, хорошо хоть 380, спасло то что был в зимней одежде и шапке - расплавленный алюминий летел во все стороны, с глазами нормально, но слух вырубился почти на час.
    С электрикой шутки плохи...

  13. #13

    По умолчанию

    Я в 1988 году поворачиваю ручку рубильника на щитовой. кабель 120 квадрат. Как давай сиять, приблизительно минуту горел. Так я рекорд установил по прыжкам с места на зад. Приблизительно 3 метра, хорошо мимо колонны пролетел. А так вообще можно и пылесосом почистить только один раз, может и последний.

  14. #14
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    На обесточенной шине и паутины может быть достаточно для первоначального пробоя при включении.

    Автоматы и пускатели нельзя чистить пылесосом и сж воздухом под напряжением.
    Поднимите гарь с контактов и - крышка

  15. #15
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нагрузка очень важная, обесточить на время ТО нельзя было.
    у важной нагрузки должно быть дублирование!!
    а если нет - значит она не важная и/или владельцы идиоты!!а в таком случае ТО - не есть головная боль электрика!!

    бугога!!
    вот и всё.

    изучите как с этим обстоит у сотовых операторов например

  16. #16
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Автоматы и пускатели нельзя чистить пылесосом и сж воздухом под напряжением.
    Поднимите гарь с контактов и - крышка
    ну вообще то в пуэ говорится что автомат обязательно менять после 2 срабатываний.
    так что гари там в принципе быть не должно.
    автомат нельзя использовать как выключатель к тому же!!!

    но всем же насрать.
    поэтому опять же да - такое ТО - это не ТО)))
    это типа влажная уборка сортира))))

  17. #17
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Я в 1988 году поворачиваю ручку рубильника на щитовой. кабель 120 квадрат. Как давай сиять, приблизительно минуту горел. Так я рекорд установил по прыжкам с места на зад. Приблизительно 3 метра, хорошо мимо колонны пролетел. А так вообще можно и пылесосом почистить только один раз, может и последний.
    так надо ж в спецодежде работать и с защитой лица. тогда можно и не прыгать от дуги то!!
    дугогаситель то что?? отсутствует??

    а пылесос да - хорош! особенно если труба металлическая)))

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    так надо ж в спецодежде работать и с защитой лица. тогда можно и не прыгать от дуги то!!
    когда бубухнуло про это даже не вспомнишь.

  19. #19

    По умолчанию

    Хорошо что хоть ручка диэлектрическая была. Меня раз 10 трамбило конкретно. Раз было автомат АП без крышки. раз выключил включил второй. Потом не глядя на фазу ноль. Руку стянуло не оторвать. Потом левую поднял и как кляшнёй отбил правую. Кумар как после литра водки, дёшево и сердито. Кто хочет бухнуть на халяву, можно и с пылесосом в щит, да хоть с поливочным шлангом. Если уж такие темы обсцждаем. Это только говорит об уровне персонала работающего с электрическим током. Во времена СССР даже чел с псих заболеваниями знал, что пылесос в щитовую совать нельзя

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
    ну вообще то в пуэ говорится что автомат обязательно менять после 2 срабатываний.
    а где это там написано? зы: производители автоматов (мотор автоматов и тепловых реле) так не считают..

Похожие темы

  1. Однокомпрессорный агрегат, схема щита
    от ColdSystem в разделе Электрика
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 19:11
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.04.2016, 23:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •