Тема: Определение нужного количества фреона

  1. #1

    По умолчанию Определение нужного количества фреона

    Ребята помогите! Имеется кондиционер с разъёмом под 22 фреон, но на табличке написано R410А и ни какой информации о количестве фреона нет. Может кто сталкивался с таким чудом? Или я чего то не догоняю! За ранее спасибо!изображение_viber_2020-05-27_05-43-40.jpg

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Не догоняешь - там доза указана в единицах измерения "OZ", это кондиционер контрабандный, не для продажи в России.
    Так что беги!
    Последний раз редактировалось Вьюга4; 04.06.2020 в 22:38.

  3. #3

    По умолчанию

    Я не в России нахожусь! А почему разьём под r22 1/4? Или Америкосы такое практиткуют?

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    А какой разъем нужен, если заводской хладагент для него 410а?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Slobikan Посмотреть сообщение
    Я не в России нахожусь! А почему разьём под 410? Или Америкосы такое практиткуют?
    главное что написанно а не какой разём . пересчёт в гугле .

  6. #6

    По умолчанию

    То есть можно смело заправлять! Я такого не встречал ещё. Если 410 значит и разъём соответствующий! А тут как то интересно)). Пересчитать унции не проблема!Спасибо за быстрый ответ.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Шо, прям ночью и заправлять будешь???

  8. #8

    По умолчанию

    Под R410A идёт разъём 1/2

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Шо, прям ночью и заправлять будешь???
    К чему вопрос? Ты на несколько вопросов сразу там отвечаешь?

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,305

    По умолчанию

    У меня был точно такой случай
    Кондиционер Mitsuhito, написан был R410, порт 1/4. Устанавливался на длинную трассу поэтому нужно было дозаправить, выручило то, что он новый ,т.е. с хладагентом - по давлению все стало понятно (на самом деле измерял перегрев, но не глобально важно). Все таки был R22 (ну или что-то очень напоминающее его по параметрам)
    Цитата Сообщение от Slobikan Посмотреть сообщение
    Или я чего то не догоняю!
    Подсказка - ответ внутри.

Похожие темы

  1. Определение утечки в Молокоохладителях
    от Сергей-197 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.04.2018, 20:53
  2. РАСЧЁТ КОЛИЧЕСТВА ХЛАДАГЕНТА В ХОЛОДИЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ.
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 07:44
  3. Определение типа фреона
    от kapter в разделе Компрессоры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 26.01.2015, 23:48
  4. Формула пересчёта количества газа
    от povhnv в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 71
    Последнее сообщение: 01.03.2012, 23:18
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.