После обслуживания кондиционера. Мыли мини-мойкой наружный блок, внутренний парогенератором. Наружный блок не запускается. Выдает ошибку L5. Землю отсоединили, не помогло. Опыта мало в таких вопросах. Кто может взяться за это дело в Москве?
После обслуживания кондиционера. Мыли мини-мойкой наружный блок, внутренний парогенератором. Наружный блок не запускается. Выдает ошибку L5. Землю отсоединили, не помогло. Опыта мало в таких вопросах. Кто может взяться за это дело в Москве?
А компрессор прозвонить?
Для кондиционеров Дайкин важно чтобы был датчик наружнего блока без него не будет запуска мотор-компрессора и вентилятора наружнего блока.
Перед ТО кондиционер работал исправно.
Кондиционер ON-Off.
Плату с наружного блока могли залить?
3 года мыли таких проблем не было и вот на тебе тут...
Если это http://holodforum.ru/showthread.php?t=35180 одно и то же, то какой же это ON-OFF?