Тема: Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.

  1. #1

    По умолчанию Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.

    После обслуживания кондиционера. Мыли мини-мойкой наружный блок, внутренний парогенератором. Наружный блок не запускается. Выдает ошибку L5. Кто может взяться за это дело? В чем причина?

  2. #2

    По умолчанию

    Ошибка L5- короткое на землю.Если я не ошибаюсь.Проверь компрессор.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SoyerSoyer Посмотреть сообщение
    После обслуживания кондиционера. Мыли мини-мойкой наружный блок, внутренний парогенератором. Наружный блок не запускается. Выдает ошибку L5. Кто может взяться за это дело? В чем причина?
    После обслуживания кондиционера без обесточивания получен сюрприз в виде L5.
    Типичная история.

  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex Frost Посмотреть сообщение
    Ошибка L5- короткое на землю.Если я не ошибаюсь.Проверь компрессор.
    Плата сгорела, надо менять НБ.

Похожие темы

  1. Daikin FTXS-20J/RXS-20J ошибка L5, не запускается наружки.
    от SoyerSoyer в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.05.2020, 10:47
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.03.2020, 10:39
  3. куплю внутренний блок Daikin FTXS 25
    от shaban84 в разделе Поиск оборудования
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 19:59
  4. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 18.04.2017, 09:02

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •