    Злость моноблок polair

    второй не менее важный вопрос: моноблок polair, смонтированный на шести кубовой камере с компрессором caj 2464 z работающий на r-22, за пять лет безупречной работы - сгорел. заменили на такой-же, только на r 404. ...не пошёл, температуру не опустил ниже нуля градусов, обмерзание испарителя. поменял в компрессоре масло и заправил r 22, - эффект тот-же. дальше - меняю компрессор на новый caj 2464 z , r 404 и впаиваю в систему трв, ресивер и фильтр. к моему разочарованию - великих изменений не произошло, температуру не опустил ниже 5 градусов. на старом компрессоре в камере была стабильная температура -15. может быть кто имел такой геморой? и какой выход?
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.06.2010 в 02:15.

  2. #2
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    моноблок полаир??? там обдув испарителя - 2 двигателя на 2750 оборотов и с конденсатором 2 мкф???
    проверяй эту емкость, там из-за нее плавают обороты. а еще лучше сразу замени на заведомо годный. я полгода подобный дефект "ловил". а "уловил" хозяин...
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.06.2010 в 02:18.

  3. #3
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    По моноблоку: Если на испарителе "-25", а в камере что-то около "0", то явно не хватает вентиляторов обдува. Правильно говорит Вьюга4, конденсаторные движки - достаточно капризны и критичны к емкости конденсатора. Обратите на это внимание.
    Последний раз редактировалось zausenets; 03.06.2010 в 02:21.

  4. #4

    По умолчанию

    На этом же моноблоке испаритель через 30-40 минут (до первой оттайки) "забивается снегом" ????????????????????????????????????:confused:

  5. #5

    По умолчанию

    Масло на 22 минералка 3GS, На 404 полиольестерное масло. Налейте два этих масла в стакан и залейте 404 а потом 22, и посмотрите что останется.... Почти Поп-корн.... Почитайте мануальчик, зайдите на сайт к официалам, там тоже инфа есть...
    Цитата Сообщение от С.Владимир Посмотреть сообщение
    "забивается снегом"
    Температура кипения низкая, влажность высокая, вот шубка то и растет...

  6. #6
    Пользователь Аватар для ремонтёр
    Регистрация
    18.04.2010
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    а чем заменить caj 2464 l сгорел на мв 211, эти компрессора вроде сняли спроизводства

  7. #7

    По умолчанию

    Поищите у нас в архиве, там всё по аналогам есть.

  8. #8

    По умолчанию

    думаю нужно было увеличить дизу на трв ,404й тормознутый газ он менее производительный , увеличивая поток фреона в испаритель получаеш температуру количеством. всё , что я переводил с 22го на 404й так и было , дизу на трв увеличивал на один или даже два номера.

  9. #9

    По умолчанию

    ну это как вариант на коленке. для 404 применяют свой тип трв, со своим гс, и со своей заправкой термобаллона. а с простой заменой дюз можно и пролететь. вентиль не совсем правильно работает, перегрев трудно выставить

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sollex Посмотреть сообщение
    ну это как вариант на коленке. для 404 применяют свой тип трв, со своим гс, и со своей заправкой термобаллона. а с простой заменой дюз можно и пролететь. вентиль не совсем правильно работает, перегрев трудно выставить
    трв заменить само собой разумеется 404й или 507й они близки , т. кипения этих газов -47 примерно если оставить 22й то закроет сильно или скакать будет то больше то меньше. многие оставляют номер дизы тот-же что и на 22ом и он или долго набирает т. или вообще не опускается ниже -5ти. я пользуюсь трв данфос и не советую его подстраивать регулировочным винтом , лучше дизы поменять.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    тут ты прав. на треть 22 боле 404 холода по дюзе http://www.danfoss.com/NR/rdonlyres/...valves2of2.pdf

  12. #12
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Такая ж песня со сплитом Palair, минут через 30 обмерзает испаритель, температуру сбрасывает до -6 из положенных -15, конденсаторы поменял, не помогло, думаю может немного поднять давление? В системе R-22. Система с каппиляром

  13. #13
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Anton., а оно тама работало раньше? с тем же товаром-товарооборотом? если нет то может притоки посчитать?

  14. #14
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    работало пока не забился пылью конденсатор, выбивало по высокому, почистил и уехал. утром звонят- такая фигня. может до этого какое то время не следили (хозяин на курортах был)
    завтра поеду дальше копать. но надеюсь что до завтра должно наладиться, вечером звонил уже -9. если пойдет, то замена конденсаторов помогла. камера загружена и по ходу за это время подогрелась.
    да, еще оттайку поставил через 2 часа, на первое время

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    дай данные: толщина капитальных стен и материал. теплоизоляция материал и сколько его. масса хранимой продукции. товарооборот в день. температура поступления товара и оконечная хранения. для грубого расчёта хватит. ну и холодопроизводительность моноблока соответственно. или хотя бы марку. может дело то не в нём?))

  16. #16
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    muravei77, если б ты увидел, то наверно заплакал, камера совеццкая кубов на 12, с запененными дырками, рядом с Palairом трудится ВС 1250 (который кстати пришлось заправить) продукцию грузят замороженную (куры и т.п.) Часто туда не ныряют. Воздухоохладитель дует не вдоль камеры, а поперек. Но это клиенту не интересно- "ведь раньше работало"

  17. #17
    Пользователь
    Регистрация
    14.08.2009
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    muravei77, если б ты увидел, то наверно заплакал, камера совеццкая кубов на 12, с запененными дырками, рядом с Palairом трудится ВС 1250 (который кстати пришлось заправить) продукцию грузят замороженную (куры и т.п.) Часто туда не ныряют. Воздухоохладитель дует не вдоль камеры, а поперек. Но это клиенту не интересно- "ведь раньше работало"
    Цитата Сообщение от Anton. Посмотреть сообщение
    камера совеццкая
    вероятно от той теплоизоляции уже ничего не осталось!

  18. #18
    Мастер- Холодильщик Аватар для vadim1
    Регистрация
    28.10.2009
    Сообщений
    1,868

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от anton. Посмотреть сообщение
    такая ж песня со сплитом palair, минут через 30 обмерзает испаритель, температуру сбрасывает до -6 из положенных -15, конденсаторы поменял, не помогло, думаю может немного поднять давление? в системе r-22. система с каппиляром
    так ты заку и скажи, что как только окружающая t где-то до +10 опустится, так и вернется его t -15, а сейчас на такой камере да при такой жаре -6 это даже очень хорошо, если при этом еще от конденсата на стенах камера несгниет.

  19. #19

    По умолчанию

    ну да, сказать то можно... а вот доказать? ониж ничего кроме денег не понимают, да и при чем тут температура на улице еще спросят.... даже серьезные руководители, директора крупных предприятий, долго доганяют что качество теплоизоляции напрямую экономит их-же деньги.......... они лучше таджикам копейку дадут, те пенопласт на сопли приклеют, и сайдингом зашьют. а потом плакать будут, что агрегат не выключаясь молотит, и жрет по 90 квт в час......... а по проекту его мощности за глаза должно хватить........ вот только в проекте изоляция то по уму сделана.... а ты докажи что не верблюд......

  20. #20
    Покемон
    Регистрация
    25.10.2009
    Сообщений
    2,767

    По умолчанию

    Все наладилось, замена конденсаторов помогла, за пару дней сбросил температуру до -15. Клиент постоянный и понятливый.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле на моноблок Polair
    от Хабаровчан в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.09.2015, 13:51
  2. POLAIR моноблок
    от дедок в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 12.08.2015, 07:12
  3. Моноблок Polair
    от Alexholod в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 14.06.2014, 21:45
  4. моноблок Polair
    от Sergunrog в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 10.06.2012, 06:24
  5. моноблок polair
    от dyran в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2010, 22:48