Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 48 из 48

Тема: Кабель для мониторинга кондиционеров TOSHIBA RAV-SM и т.п.

  1. #41
    Новичок
    Регистрация
    27.05.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Велик риск случайно спалить плату. Реле необходимо.
    эти выходы (открытый коллектор) можно спалить только подав на них чистое питание. Я буду их подтягивать через 1-4,7 килоомный резистор

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    эти выходы (открытый коллектор) можно спалить только подав на них чистое питание. Я буду их подтягивать через 1-4,7 килоомный резистор
    А на землю коротнуть? Цена реле 200 руб, цена платы 15 тр. Не забудь отчитаться, когда плата сгорит. В асц это расценивается, как негарантийный случай.

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Если в схеме используется импульсный блок питания,
    то сюрприз при замыкании на землю любого из проводов без гальванической развязки
    будет в 100%!

  4. #44
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    И чё вы тут воду в ступе толчете? Посмотрите у МЕ с сервис-мануалах на ситимульти. Просто и надежно. Без затей.

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Посмотрите у МЕ с сервис-мануалах на ситимульти. Просто и надежно...
    На 2 стр. N7 указано.

  6. #46
    Новичок
    Регистрация
    27.05.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Если в схеме используется импульсный блок питания,
    то сюрприз при замыкании на землю любого из проводов без гальванической развязки
    будет в 100%!
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    А на землю коротнуть? Цена реле 200 руб, цена платы 15 тр. Не забудь отчитаться, когда плата сгорит. В асц это расценивается, как негарантийный случай.
    Не понял, это вы о чём ? О замыкании на шину электрозаземления любого из проводов выходов с открытым коллектором ? Я же не идиот, чтобы такое проделывать (вторичку с первичкой замыкать) ! Ну, а на корпус (0 в.) можно и замкнуть по ошибке - ничего не случится !

  7. #47
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    ... Ну, а на корпус (0 в.) можно и замкнуть по ошибке - ничего не случится !
    Наивный юноша.
    Угорает процессор, все предохранители целые остаются.
    Проверено на FGL неоднократно.

  8. #48
    Новичок
    Регистрация
    27.05.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Наивный юноша.
    Угорает процессор, все предохранители целые остаются.
    Проверено на FGL неоднократно.
    значит у этих FGL - не открытый коллектор на выходах платы, а открытые (небуферизированные) порты процессора.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 13:00
  2. Как обойти сигнальный кабель
    от to34rus в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 19:23
  3. Кабель для межблочки
    от Azimut в разделе Монтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 19:30
  4. Кабель пвс 5х2.5 в СПб
    от mazzdie в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:16
  5. Что за кабель?
    от sanchells в разделе Монтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •