  1. #21
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    TOSHIBA Соединитель для CN 61 TCB-KBCN61HAE - глянул цену, обалдел.
    За эти деньги можно слетать в Японию на недельку и отдохнуть попутно.
    В этом случае покупать 5 движков новых, срезать с них разъем а движки за полцены мастерам продать. Все будут довольны, навар будет у каждого.

    duser за тобой должок.
    Сообщи цоколевку разъема CN61, конкретно, по контактам.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Нашел еще один разъем - переходник 6 контактов с 6 проводами.
    Разъем без маркировки.



    Пересмотрел движки жалюзи, они имеют такой разъем, но без замка или другой конфигурации - это уже химия, с возможной путаницей при соединении разъема.

    Остаются фанмоторы (5 проводов) или шляпы EEV (6 проводов).
    Шляпы из строя не выходят, будут дешево стоить, можно найти в мусоре, на металлоприемке.

    О, поскреб по сусекам, нашел 4 шт. Все они без маркировки.
    И когда мне поставят задачу интегрирования VRV TOSHIBA в систему диспетчеризации?
    Никогда!
    Вот и поди-угадай, что под ногами валяется, то ли золото, то ли черепки.

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    мешает то, что платы трогать вообще никак нельзя
    (на объекте установлены 5 новых, гарантийных кондиционера)...
    Можно и не снимать, но какие сигналы где идут - должно быть расписано в бюллетене.
    Бюллетень есть?

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    TOSHIBA Соединитель для CN 61 TCB-KBCN61HAE
    duser за тобой должок.
    Сообщи цоколевку разъема CN61, конкретно, по контактам.
    Уже нашел цоколевку с прохождением сигналов,
    как всегда, через зад, через инструкцию по устройству ротации СРК-М2-СК:



    http://www.срк-м2.рф/files/srkm2_2_re_r4_0.pdf

    Осталась под вопросом оригинальная схема подключения.

  5. #25
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уже нашел цоколевку с прохождением сигналов,
    как всегда, через зад, через инструкцию по устройству ротации СРК-М2-СК...
    Теперь самое интересное, гадание на кофейной гуще, по иннету не заблудиться в 6 проводах.
    По аналогии с ME CN51, расключка TOSHIBA CN61 выходных сигналов:
    1 - START - управление кондиционером ON/OFF - ?
    2 - COU - управление кондиционером - ?
    3 - PLT - управление кондиционером - ?
    4 - ON/OFF - индикация состояния кондиционера ON/OFF подключается катушка реле.
    5 - минус.
    6 - ALARM - общая авария, без расшифровки, подключается катушка реле.

    I'am, как расключить провода 1, 2, 3 - ?
    Спрашиваю вас, как опытного электронщика.
    duser, должничок, проверит на практике ваши предположения.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Расключка TOSHIBA CN61:
    1 - START - кнопка без фиксации вкл/выкл кондиционера - ?
    2 - COU - питание из платы управления кодиционера +12V - ?
    3 - PLT - блокировка пульта управления кондиционера - ?
    4 - WRK - индикация состояния кондиционера ON/OFF подключается катушка реле.
    5 - CIN - минус.
    6 - AVR - общая авария, без расшифровки, подключается катушка реле.
    Перед расключкой надо проверить соответствие контактов разъемов CN61
    на внутреннем блоке и внешнем блоках,
    т.к. схема ротации с учетом подключения внутреннего блока.
    Померять напряжение, прозвонить, чтобы они были идентичны.

    Для инициализации диспетчеризации надо доработать плату внутрянки (перемычка),
    может быть и плату наружки тоже придется доработать.
    Cм. инструкцию уст-ва ротации.

    Я бы 3 контакт (PLT) оставил свободным, т.к. не уверен в его назначении.

  7. #27
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Для инициализации диспетчеризации надо доработать плату внутрянки (перемычка),
    может быть и плату наружки тоже придется доработать.
    Cм. инструкцию уст-ва ротации.
    Выкусить перемычку J01 на плате управления внутреннего блока.



    http://www.срк-м2.рф/files/srkm2_2_re_r4_0.pdf

  8. #28
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    I'am, как расключить провода 1, 2, 3 - ?
    Спрашиваю вас, как опытного электронщика.
    Стараюсь не давать советы в тех областях, где не имею опыта. Кондиционерами не занимаюсь.
    Гадать тем более не буду.
    Спрашивай у тех, кому подсираеш, выкладывая линки на доки.

  9. #29
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Стараюсь не давать советы в тех областях, где не имею опыта. Кондиционерами не занимаюсь.
    Спрашивай у тех, кому подсираеш, выкладывая доки.
    Не поверите, я тоже этого кондиционера в глаза не видел.
    Этот мануал в открытом доступе, не надо делать умное лицо.
    Изначально задача ставилась найти разъем, а потом сюжет засосал.
    Момент истины.



    https://clck.ru/NkhxL

    Да, я попутал питание 12V:
    2 : 0V
    5 : 12V
    ТОSHIBA отличается от цоколевки ME.
    Путаница была бы выявлена при измерении напряжения и прозвонке на разъеме CN61.

  10. #30
    Новичок
    Регистрация
    27.05.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Выкусить перемычку J01 на плате управления внутреннего блока.



    http://www.срк-м2.рф/files/srkm2_2_re_r4_0.pdf
    Мне не нужно управлять кондиционером, только видеть сторонним контроллером два сигнала о его состоянии: In-operation output (4) и Alarm output (6).
    В этом случае нужно ли будет доработать плату внутрянки (выкусить перемычку J01 на плате управления внутреннего блока) ?

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уже нашел цоколевку с прохождением сигналов,
    как всегда, через зад, через инструкцию по устройству ротации СРК-М2-СК:



    http://www.срк-м2.рф/files/srkm2_2_re_r4_0.pdf

    Осталась под вопросом оригинальная схема подключения.
    Огромное спасибо вам за проделанную работу и предоставленную информацию (особенно за фото движка).
    В моём случае не совсем такая цоколёвка (позже заметил, что и у вас появилось её упоминание):
    Изображения Изображения

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Разъем HA есть и в FGL.
    Странно, что нет этой схемы подключения в инструкции устройства ротации СРК-М2-СК.
    На основе разъемов HA можно сделать дешевое устройство ротации.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Стараюсь не давать советы в тех областях, где не имею опыта. Кондиционерами не занимаюсь.
    Гадать тем более не буду.
    Спрашивай у тех, кому подсираеш, выкладывая линки на доки.
    Яндекс и гугль доступен каждому желающему.
    Нет смысла делать секрет из интернета.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    Мне не нужно управлять кондиционером, только видеть сторонним контроллером два сигнала о его состоянии: In-operation output (4) и Alarm output (6).
    В этом случае нужно ли будет доработать плату внутрянки (выкусить перемычку J01 на плате управления внутреннего блока) ? ...
    Если предполагается наблюдение за кондиционером, то перемычка J01 не удаляется.
    Следить за ограничением длины провода к диспетчеру.
    Какое реле предполагается установить - ?

  14. #34
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Стараюсь не давать советы в тех областях, где не имею опыта. Кондиционерами не занимаюсь...
    Есть ли аналогичный разъем в промышленных холодильниках - ?
    Как-то раз поставили задачу организация сети из 25 холодильников в Шереметьево.
    Я признался, что такой задачи раньше не решал. Заказ ушел мимо.

    Как бы эту задачу решили вы?

  15. #35
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Есть и в некоторых бытовых, просто контакт реле. Если все ок - НЗ.
    Но сейчас контакт это не модно. Модно монстроглюкоприложение на смарт и холод в инете

  16. #36
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Да, я попутал питание 12V:
    2 : 0V
    5 : 12V
    ТОSHIBA отличается от цоколевки ME.
    Путаница была бы выявлена при измерении напряжения и прозвонке на разъеме CN61.
    Вернее сказать - это опечатка в инструкции к устройству ротации СРК-М2-СК.

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    Есть и в некоторых бытовых, просто контакт реле. Если все ок - НЗ.
    Но сейчас контакт это не модно. Модно монстроглюкоприложение на смарт и холод в инете
    Спасибо за ответ.
    Я об этом подумал тоже, 26 жил кабель тянуть показалось архаично.
    А развести шину с контроллерами был не готов.

  18. #38
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    А и не нужно было на 26. Можно было на 3. А к холодосам, например, зацепить 1-Wire ID Готовый, покупной ( DS2401). Который просто отрубать по любой ошибке той-же релюшкой. Даже схему собирать нет смысла.
    И просто мониторить - не спешно - сеть хоть из 127 устройств на ней.
    Хуже - в этой серии есть и термометры и гигрометры - и можно было-бы и темп в каждом аппарате мониторить, и не одну, наряду с ошибкой. и Все это по 3м проводам, даже если у аппарата нет штатной системы контроля.
    Но С MCU или с прогой на комп, конечно, пришлось бы несколько заморочится.

    Учите современную матчасть, ну хотя-бы 20 летней давности
    Последний раз редактировалось I'am; 02.06.2020 в 00:55.

  19. #39
    Новичок
    Регистрация
    27.05.2020
    Сообщений
    12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Если предполагается наблюдение за кондиционером, то перемычка J01 не удаляется.
    Следить за ограничением длины провода к диспетчеру.
    Какое реле предполагается установить - ?
    не предполагается устанавливать реле (предполагается только подать два сигнала о состоянии кондиционера: In-operation output (4) и Alarm output (6) на логический вход контроллера диспетчеризации).

  20. #40
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от duser Посмотреть сообщение
    не предполагается устанавливать реле (предполагается только подать два сигнала о состоянии кондиционера: In-operation output (4) и Alarm output (6) на логический вход контроллера диспетчеризации).
    Велик риск случайно спалить плату. Реле необходимо.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.06.2018, 13:00
  2. Как обойти сигнальный кабель
    от to34rus в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.08.2015, 19:23
  3. Кабель для межблочки
    от Azimut в разделе Монтаж
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 19:30
  4. Кабель пвс 5х2.5 в СПб
    от mazzdie в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2013, 09:16
  5. Что за кабель?
    от sanchells в разделе Монтаж
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 08.01.2013, 20:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •