Может есть у кого паспорт на чиллер Gree LSBLGF600MT. Не могу найти расшифровку ошибок
1. MWFS protection
2. ACC Interlocking

Подскажите, товарищи. Хочу понять что с ним происходит. В настройки не могу попасть, посмотреть какие параметры выставлены. Проблема в том, что перегрев и переохлаждение занижены, особенно критично при малой производительности. ПГ - 2.4 К, ПО - 3.0К. Температура воды на испарителе - 6,9 и 11.8 градусов. Причем ситуация одинаковая на обоих контурах. Машинка из двух компрессоров, двух отдельных контуров, ЭРВ на каждом. 134-й фреон. Ресивера нет, только ОЖ на 160 литров на каждом контуре. Реально прям заливает жидкарем, со стороны всаса на компрессоре видно почти до половины потеет. С маслом тоже не все ясно, смотровое стекло темное, мерный поплавок на самом верху. Влаги нет.