Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
Не надо искать черную кошку в комнате в особенности если её там нет.
Виновато высокое давление нагнетания.
Спиральник МЕ пережил эту экзекуцию, когда весь фреон оказался в конденсаторе из-за забитого фильтра перед EEV
а датчик LP не сработал, т.к. он был настроен на 0.5 Бар.
и датчик HP тоже не сработал, т.к. Тул=0С было и дождь лил.
Компрессор конечно 3 раза останавливался и вновь запускался по перегреву по нагнетанию.
Минут через 40 компрессор остановился по высокой Т. нагнетания.