Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 43

Тема: Требуется ремонт платы внешнего блока LG S09 LHN.

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Во, пока писал, пришло еще одно сообщение.
    А с обратной стороны не судьба было гайки раскрутить?
    Сейчас, действительно, в морг.

  2. #22
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Ещё бы найти эти гайки. На этой стене трасса.
    Изображения Изображения

  3. #23
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tived Посмотреть сообщение
    IRG4PC30UDPBF поставили. Оказывается там дальше и резистор погорел, и Бог знает что ещё. Короче, не стоила овчинка выделки...
    Починю этот кондиционер.

  4. #24
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Починю этот кондиционер.
    Всё.Только если на детали.

  5. #25
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    FBT, бери на запчасти.

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    FBT, бери на запчасти.
    По почерку - с кондиционером не миндальничали при демонтаже.
    Испаритель, калачи, выдраны с мясом.

  7. #27
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Трубки хотели максимально оставить.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Починю этот кондиционер.
    Я догадывался, что москвичи сидят без дела.
    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    По почерку - с кондиционером не миндальничали при демонтаже.
    Вы фото видели? Думаете владельцу в поисках соединения стоило расковырять стену в соседней комнате и добавить к замене кондера еще и ремонт квартиры?) Пайка, скорее всего. Монтажники - красавы и конечно "чудаки", с большой буквы М.

  9. #29
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Это точно. Если я ещё и ту стену разнесу, можно вещи собирать. Рассматривали два варианта- пытаться сесть на старые трубки (видимо не прокатит), или пилить стену, но в комнате где стоял кондей (в ней всё равно ремонт напрашивается). Так как это спальня (11м.кв), чего тихое поставить хочется. Мицубиси, тошибу, панасоник или где нибудь совсем простой дайкин искать. Чего то с лыжами отпала охота связываться (может и не прав). Нужен инвертор самый простой-охлаждение, обогрев и никаких лишних наворотов. Хочется поставить и забыть как страшный сон.

  10. #30
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tived Посмотреть сообщение
    ...Так как это спальня (11м.кв), чего тихое поставить хочется. Мицубиси, тошибу, панасоник или где нибудь совсем простой дайкин искать...
    Это другой класс оборудования, конечно LG, DANTEX и прочие дешевки, в эту категорию не входят. Если острый слух, надо при приеме работы, шумомер включать...
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=33854&page=2

  11. #31
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Я думаю, что здесь на форуме у людей практический опыт есть, а не из статей и рекламы в интернете. Да и потом причем здесь дешевка, не дешевка.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tived Посмотреть сообщение
    Я думаю, что здесь на форуме у людей практический опыт есть, а не из статей и рекламы в интернете. Да и потом причем здесь дешевка, не дешевка.
    Безусловно, надо обратить внимание на
    рекомендацию завода-производителя DAIKIN - флагмана отрасли, для АСЦ:



    Специалисты подтвердят актуальность этого документа.
    В цене, как правило, отражается надежность техники.

  13. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tived Посмотреть сообщение
    но в комнате где стоял кондей (в ней всё равно ремонт напрашивается)
    Если ремонт, то штробить до угла и, к примеру, под 45гр. отв. на улицу ,-подскажут замерщики по месту. Или коробом 40х60 (60х60) до стены и там отв., если получится.
    Вариант с картиной в соседней комнате -тож не исключен.)
    пс. Так-то , лыжина далеко не самый плохой кондер, просто "что-то пошло не так", а для квартиры с двухнедельным сроком эксплуатации в год он "за глаза и за уши". Всякие "безродные" кондеры приобретенные владельцами в "Техносиле" и иже с ними, работают на ура более пятнадцати лет в нашей полосе.

  14. #34
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    В другой комнате парни из Иванова лет 10 назад повесили. Вообще без проблем
    Изображения Изображения

  15. #35
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    На будущее. При монтаже любой сплит-системы нужно, чтоб гайки располагались за внутренним блоком и их можно было раскрутить/закрутить.

  16. #36
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Самое обидное, что этот в субботу сняли, а точно такой же в понедельник подогнали. Соседка меняла, мы с ней в одно и тоже время ставили. Но всё, поезд ушёл. Мицубиси хеви инверторную 20-ку буду заказывать.
    Изображения Изображения

  17. #37
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tived Посмотреть сообщение
    ... Мицубиси хеви инверторную 20-ку буду заказывать.
    Модель?
    Открою обратную сторону медали, о которой молчит продавец.

  18. #38
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от tived Посмотреть сообщение
    Самое обидное, что этот в субботу сняли, а точно такой же в понедельник подогнали. Соседка меняла, мы с ней в одно и тоже время ставили...
    Одинаковый ресурс до выхода из строя - это показатель качества изделия.
    Менять носок с дыркой с одной ноги на другую ногу нет смысла, второй носок сотрется очень скоро.
    Новый кондиционер всегда лучше старого - аксиома, даже из санитарно-гигиенических соображении, легионеллу в добавок к КВ не получите.

  19. #39
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    На будущее. При монтаже любой сплит-системы нужно, чтоб гайки располагались за внутренним блоком и их можно было раскрутить/закрутить.
    90% "кандицианерщигов" не заморачивается этим.
    Достаточно редко ставлю кондиционеры, но всегда настаиваю на левосторонней установке или установке кабель-канала если все-таки приходится ставить на правую сторону.

  20. #40
    Новичок
    Регистрация
    29.09.2016
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Mitsubishi Heavy Industries SRK20ZSPR-S / SRC20ZSPR-S

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.12.2018, 13:40
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 17.11.2018, 20:26
  3. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.11.2017, 19:50
  4. Ремонт/замена внешнего блока Daikin RX25JV1NB
    от Ubiq в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 12.07.2011, 14:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •