Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Замена мелкого компрессора на R600a на мелкий же, но 134-й

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию Замена мелкого компрессора на R600a на мелкий же, но 134-й

    Есть новый рабочий холодильник 90л с этим компрессором:

    2020-05-08_18-24-59.png

    2020-05-08_23-05-36.jpg

    Буду менять его на вот такой:

    2020-05-08_23-10-33.jpg

    Надо ли промывать контур от старого минерального масла, прежде чем паять новый компрессор или достаточно будет продуть азотом?

    И самое главное: сколько добавить капилярки, чтобы попасть в режим с учётом замены 600-го на 134-й? Поможет ли прога DanCap в этой интересной задаче?

  2. #2

    По умолчанию

    не нужна тебе прога просто на самую низкую скорость. и систему хорошо было бы промыть

  3. #3
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Если я правильно понял, задача стоит в переделке холодильника с напряжения 220 вольт, R-600a на напряжение 12/24V, с последующей заправкой R134a? Дозировка заправки будет другая.

  4. #4
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    не нужна тебе прога просто на самую низкую скорость. и систему хорошо было бы промыть
    А с капой чего будем делать? Она там на 600-м совсем куцая. Вот эта петля - всё, что есть сверх обратки. А обратка тоже коротенькая, высота холодильника 85см.

    2020-05-09_00-36-40.png

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 2vlad Посмотреть сообщение
    Если я правильно понял, задача стоит в переделке холодильника с напряжения 220 вольт, R-600a на напряжение 12/24V, с последующей заправкой R134a? Дозировка заправки будет другая.
    Так точно, тащ майор. Компрессор постоянного тока на R134a с регулируемой мощностью 60-100Вт при 2000-3500 об/мин. Можно простым потенциометром накручивать сколько надо. Тут (имхо) простор для лабораторной работы, чтобы подобрать режимчик. Сейчас он пока заводской, работает идеально: 3 минуты тарахтит, 6 отдыхает. Это накручен на мах. Морозилка -19, ХО - -2. Если бы с новым компрессором было аналогично, то жизнь прожита не зря.

  6. #6
    Мастер Аватар для 2vlad
    Регистрация
    03.01.2009
    Сообщений
    1,744

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    ...Тут (имхо) простор для лабораторной работы, чтобы подобрать режимчик.... Если бы с новым компрессором было аналогично, то жизнь прожита не зря.
    Не "усложняй" пока. Начни с замены компрессора и заправки 600-ым. по табличке. А там видно будет, надо что-то "добавлять" или оставить как есть, без лабораторных работ. Временной график, конечно, изменится. Не понравится заправишь 134-й.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    А с капой чего будем делать?
    ничего. она очень блиска по режиму на 134а , 60 ватт 2000 оборотов. Да и Володя верно говорит заправь 600а по норме и ничего химичить не надо , 600 смешивается как с минералкой так и с синтетикой нормально и еще если на 600 то по идее нормально будет на разных оборотах .
    Последний раз редактировалось Sasha76; 09.05.2020 в 08:08.

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    ОК, спасибо за совет. С этого и начну. Для начала зафиксирую температуры подачи, обратки, фильтра... И скорость охлаждения испарителя.
    На испарителе -19. По линейке это -0,3 бар на всасе. А по факту проверю ещё в родных условиях через клапан-проколку на заправочном штуцере.
    Хотелось бы и на подаче давление снять, там как раз диковинный отвод на ФО торчит прямо из бочины, на него можно вторую проколку поставить.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от miris Посмотреть сообщение
    По линейке это -0,3 бар на всасе.
    не забудь что на разных оборотах разное давление всаса и нагнетания будет.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    не забудь что на разных оборотах разное давление всаса и нагнетания будет.
    Новость №1: разных оборотов не предвидится. Кетайский компрессор отказывается реагировать на регулировку. Просто тарахтит на одной скорости и всё. (соединил нагнетание и всас трубкой. Кстати, маслу не поплохеет от такого перегона воздуха между подачей и всасом?).
    Изображения Изображения

  11. #11
    Местный
    Регистрация
    17.08.2019
    Сообщений
    103

    По умолчанию

    Итак, результат: попробовал сначала на 600-м. Не пошло. Температура медленно доползла до -12 и фсё.
    Спустил 600-й, отсосал, вдул 134-й. Пустил компрессор. Поначалу тоже какие-то муки: компрессор греется до 60 градусов, на всасе было -0,2. Морозил до 23, но термостат не отключался. Стал добавлять фреона. Короче, когда на всасе стало 0 - всё заиграло, как на заводском. Термостат щёлкнул на -23 (с заводским отключался при -19-20). Ещё добавил газу. Ваще стало точь-в-точь, как на заводе: и отключается в тех же пределах, и цикл наладился. На пустом работает 3 мин, потом 6 стоит. До этого мучился минут по 10 и компрессор грелся. Ща максимум 52 градуса.

    Отдельное спасибо Шурику за совет не трогать капу


Похожие темы

  1. Замена компрессора R134A на компрессор R600A
    от Dmitry0138 в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 31.03.2019, 00:12
  2. Замена R600a на R600
    от uzervadim в разделе Расходные материалы
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.10.2016, 13:11
  3. Ответов: 41
    Последнее сообщение: 19.08.2013, 00:17
  4. замена R12 на R600a
    от romhan в разделе Бытовой холод
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 02.04.2012, 23:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •