Тема: Помогите с выбором и монтажом теплообменника

  1. #1

    По умолчанию Помогите с выбором и монтажом теплообменника

    Добрый день
    Не могли бы помочь полному профану с теплообменником

    есть некая 2 дюймовая труба от оборудования с дистиллированной водой которая по замкнутому кругу охлаждается на уличных охладителях. Температура воды в холодное время года регулируется скоростью вентиляторов на уровне 20 градусов. В данный момент нагрев составляет 15Кв в час. Воду качают насосы ~24 м³/ч. В будущем нагрев будет 30Кв и поток ~48 м³/ч

    Есть два ненужных внешних блока от кондиционеров Mitsubishi Mr.SLIM PU-P140YHA (Холодопроизводительность 14.20 кВт)
    Возникла идея поставить теплообменник фреон/вода (а в будущем два таких) для охлаждения воды летом.

    из того что мне известно имеем Фрион R410A Трубы 3/8 для жидкости 5/8 для газа. Вода через теплообменник идет ~24 м³/ч. (то есть подключение желательно 1.5 или 2" )

    в одной фирме посоветовали теплообменник либо KAORI K205Sx30 либо тт95-nн
    в первом случае мне нужно припаивать тонкие трубки c фреоном к толстым медным от теплообменника
    а во втором как то переходить из резьбы 2" в 3/8 и 5/8

    Ищу человека который не за бесплатно сможет реализовать мою идею. Расположение Москва.

  2. #2

    По умолчанию

    если хотите сделать охлаждение хол агрегатом. Нужно поставить пластинчатый теплообменник и использовать не воду, а тосол, антифриз глюколь и обязательно установить клапан повышения производительности испарителя. Всё остальное дело техники.

  3. #3

    По умолчанию

    нет ли желающих помочь с реализацией ?

  4. #4

    По умолчанию

    Оплачу все работы по просчету и монтажу теплообменника с ТРВ.

  5. #5
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,464

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    клапан повышения производительности испарителя.
    Хотелось бы знать... Так, для повышения кругозора...
    Что это такое?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать... Так, для повышения кругозора...
    Что это такое?
    я так понял это терморегулирующий вентиль (ТРВ)

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Хотелось бы знать... Так, для повышения кругозора...
    Что это такое?
    Назначение повышение давления в испарителе, чтоб не перемерзла жидкость (теплоносителя) в испарителе (Теплообменнике). http://files.danfoss.com/technicalin....50_KVP_AZ.pdf

  8. #8
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zdios Посмотреть сообщение
    Оплачу все работы по просчету и монтажу теплообменника с ТРВ.
    Клиент московских мастеров

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    обязательно установить клапан повышения производительности испарителя.
    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Назначение повышение давления в испарителе, чтоб не перемерзла жидкость (теплоносителя) в испарителе (Теплообменнике). http://files.danfoss.com/technicalin....50_KVP_AZ.pdf
    А каким образом он повышает производительность испарителя?
    Что если KVP не ставить теплоноситель обязательно перемёрзнет?
    Хм... не одного чиллера с KVP не встречал.

  10. #10

    По умолчанию

    hammer, скорее Сергей Р имеет ввиду клапана что в осушителях воздуха применяются, если я правильно понял.Типа клапана CPCE.

  11. #11

    По умолчанию

    Он точно указал модель, только назвал неправильно, никакой производительности испарителя он не повышает. И чаще он встречается в холодилке при разных кипениях нагрузки.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg kvp.JPG (88.8 Кб, Просмотров: 10)

  12. #12
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    Что если KVP не ставить теплоноситель обязательно перемёрзнет?
    Хм... не одного чиллера с KVP не встречал.
    ну почему... одарённые с АСВ ставят пилоты..))

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zdios Посмотреть сообщение
    Оплачу все работы по просчету и монтажу теплообменника с ТРВ.
    Попробуй поискать здесь, у многих там телефоны указаны, сейчас сезон работ, на интернет мало времени у многих.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от hammer Посмотреть сообщение
    А каким образом он повышает производительность испарителя?
    Что если KVP не ставить теплоноситель обязательно перемёрзнет?
    Хм... не одного чиллера с KVP не встречал.
    Здесь речь идет о пластинчатом теплообменнике. Чтоб не перемёрз температура носителя должна быть под -40. особенно зимой прихватыват Тосол был сделан до -14. При пуске давление падает и заливает соответствено жидким газом у которого отрицательная конденсация. клапан повышает давление.
    Чиллеры мы тоже делали ни один раз. об этом попозже.

  15. #15

    По умолчанию

    Если в внешнем блоке кондиционера уже есть встроенный ТРВ то ставить дополнительно ничего не нужно ?

  16. #16
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zdios Посмотреть сообщение
    уже есть встроенный ТРВ то ставить дополнительно ничего не нужно
    Весь вопрос , какую вы хотите получить температуру на выходе ?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zdios Посмотреть сообщение
    Если в внешнем блоке кондиционера уже есть встроенный ТРВ то ставить дополнительно ничего не нужно ?
    В кондиционерах встроены капилярки, тем более при такой холодо производительности.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Здесь речь идет о пластинчатом теплообменнике. Чтоб не перемёрз температура носителя должна быть под -40
    Это откуда такая цифра?


    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    зимой прихватыват Тосол был сделан до -14
    При пуске давление падает и заливает соответствено жидким газом у которого отрицательная конденсация.
    ТС собирается охлаждать теплоноситель летом, зимой у него сухие градирни справляются.
    Требуемая температура теплоносителя 20С , соответственно на входе в пто температура ещё выше.
    Чтобы при пуске сбить дельту на теплоносителе овер 20К надо очень постараться.

    зы
    О том как kvp увеличивает производительность испарителя узнать видимо так и не придётся...
    Ну да ладно

Похожие темы

  1. Помогите с выбором и монтажом теплообменника
    от zdios в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.05.2020, 12:45
  2. Помогите с выбором
    от Пимен в разделе Haier
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.04.2018, 06:26
  3. Помогите с расчетом теплообменника
    от rulax в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.04.2012, 18:34
  4. Помогите с выбором)
    от А.Калафати в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.02.2012, 20:41
  5. помогите, pls, с выбором
    от m.a.r.ina в разделе Какой холодильник выбрать
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 21:53

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •