Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 33

Тема: TOSHIBA MMY-MAP1001HT8-E error P22 ( Outdoor fan IPDU error).

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию TOSHIBA MMY-MAP1001HT8-E error P22 ( Outdoor fan IPDU error).

    TOSHIBA MMY-MAP1001HT8-E выпуск 2009г.
    Появилась авария - error P22 ( Outdoor fan IPDU error).



    Пробит IGBT транзистор 15J331в модуле 2D16DA1 - p/n: 4316V237.



    1 - В чем причина пробоя 15J331 - ?



    2 - Что еще вышло из строя вместе с IGBT транзистором - ?



    3 - Надо ли менять вентилятор в комплекте с модулем,
    если подшипники не люфтуют и пробой на корпус обмоток отсутствует.
    4 - Как предотвратить повторный выход из строя нового модуля 2D16DA1-?

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Допускается ли установка другого модуля - p/n 4316V374 или p/n 43A6V374.
    Вместо неисправного: P.C. Board Assembly, Fan-IPDU, IPDU-2D16DA1 p/n: 4316V237.

    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:23.

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Модуль вентилятора p/n 43A6V401 имеет другую конфигурацию, может не стать по месту.
    Соответствуют ли разъемы и технические параметры модулей - ?
    СN01:
    1 - розовый =+15V - ?
    2 - красный = +12V
    3 - синий = RXD - ?
    4 - белый = TXD - ?
    5 - черный = GND - общий.

    Напряжения и сигналы RXD, TXD не измерял.
    Вангую по надписям на плате и аналогии с IPM модулем 3EB10047-2F
    от инверторного компрессора кондиционера DAIKIN.




  4. #4
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Плата с модулем 3EB10047-2F имеет шильдик: 3F010281
    10/03/14 14:17 10/03/16 00:34 RU_SV81 _01 A0
    Похоже на 4 головый мульт. DAIKIN. Cомневаюсь, что модуль 3EB10047-2F от компрессора станет крутить вентилятор. Сигналы RXD, TXD не совпадут.

    Есть шанс благополучного запуска модуля 2D16DA1 с другим, не штатным ключом IGBT.
    Возможен разбаланс токов, поэтому нельзя нагружать модуль - пусть крутит на холостом ходу любой хилый вентилятор - аварии по малому току вентилятора в списке нет.
    Может быть, прохляет эта химия.

    Штатный вентилятор можно крутить китайской инверторной платой.
    http://holodforum.ru/showthread.php?...B0%D1%82%D1%8B

    SSA, угадаю Ваш ответ: "Зачем иканомить деньги заказчика?"
    А как же творчество?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Вместо штатного вентилятора воткнуть любой асинхронник, лишь бы стал по месту с крыльчаткой. Крутить его зимним комплектом FSP, по давлению.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:24.

  6. #6
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Представительство TOSHIBA во Франции, бесплатно предлагает сервисную документацию.


    TOSHIBA handbook с кодами ошибок на разные модели.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:25.

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Модуль вентилятора p/n 43A6V401 имеет другую конфигурацию, может не стать по месту.
    Соответствуют ли разъемы и технические параметры модулей - ?
    СN01:
    1 - розовый =+15V - ?
    2 - красный = +12V
    3 - синий = RXD - ?
    4 - белый = TXD - ?
    5 - черный = GND - общий...
    Официальный аналог платы вентилятора
    IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237 для серии S-MMS:
    p/n 4316V401 и бюллетень по его монтажу.


    Сервисники улыбаются и хранят молчание, не желают продать модуль 2D16DA1
    в любом состоянии, можно и в неисправном.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:25.

  8. #8
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Официальный аналог платы вентилятора
    IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237 для серии S-MMS:
    p/n 4316V401 и бюллетень по его монтажу.
    ...
    Цена Нового модуля 4316V401 вместо 2D16DA1 опустилась в 3 раза - 300 уе.

    Пора тему прятать в закрома Форума.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:26.

  9. #9
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Официальный аналог платы вентилятора
    IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237 для серии S-MMS:
    p/n 4316V401 и бюллетень по его монтажу.


    Есть еще аналог2D16DA1 :
    2D16DCE1
    Может быть это одна и та же плата - ?

    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:27.

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть еще аналог2D16DA1 :
    2D16DCE1...
    Опечатка.
    Правильное, тройное наименование платы: MCC-1603-05 / 2D16DC1E p/n 4316V401
    Очень похоже, что это одна и та же плата с торговым наименованием и парт. номером.

    Продавец подтверждает:Toshiba MMY-MAP1001HT8
    Модуль вентилятора: MCC-1603-05 / 2D16DA1, 2D16DC1E.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:27.

  11. #11
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Опечатка.
    Правильное, тройное наименование платы: MCC-1603-05 / 2D16DC1E p/n 4316V401
    Очень похоже, что это одна и та же плата с торговым наименованием и парт. номером.

    Продавец подтверждает:Toshiba MMY-MAP1001HT8
    Модуль вентилятора: MCC-1603-05 / 2D16DA1, 2D16DC1E.
    Французы подтвердили утверждение китайца.
    MMY-MAP1001HT8
    MCC-1603-05 2D16DA1
    4316V401

    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:28.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Чертовски приятно общаться с умными людьми, не правда ли?
    Очередная страница в записной кни жке?

  13. #13

  14. #14
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чертовски приятно общаться с умными людьми, не правда ли?...
    Появилась еще одна идея.
    Сделать гибрид из модуля платы вентилятора IPDU 2D16DA1 p/n 4316V237
    и платы MCC-1603-05 p/n 4316V401.
    Т.е. в модуль 2D16DA1 вместо штатных 6 транзисторов 15J331 с обвязкой установить одну IPM микросхему, использованную в MCC-1603-05.

    Какая IPM микросхема используется в MCC-1603-05 -?
    Без демонтажа не угадать.
    В этом случае ремонт 2D16DA1 будет заключаться в замене IPM микросхемы ценой около 2 т.р.
    В платах инвертора компрессора в FGL и ME такой фокус получался несколько раз.

  15. #15
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Есть еще аналог2D16DA1 : 2D16DCE1
    Может быть это одна и та же плата - ?


    Постараюсь угадать микросхему, которая находится на обратной стороне платы 2D16DCE1.
    Это IPM модуль - FSBB20CH60C (600V/20A) , который стоит в китайских платах для инверторных кондиционеров. По кол-ву и расположению выводов совпадение 100%.
    Может быть меньшая мощность - FSBB15CH60С (600V/15A), других модулей в таком корпусе нет.

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Найден очень похожий IPM модуль: FSBB20CH60C
    - 3х фазный мостовой IGBT- инвертор, 600В, 20А [SPMEC-027].



    https://clck.ru/KnDYB

    Цена модуля FSBB20CH60C очень привлекательна - 300 руб., потери минимальны при случайном выходе из строя.
    https://clck.ru/KnJDX
    http://holodforum.ru/newreply.php?do=newreply&p=613672
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:29.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Постараюсь угадать микросхему, которая находится на обратной стороне платы 2D16DCE1.
    Это IPM модуль - FSBB20CH60C (600V/20A) , который стоит в китайских платах для инверторных кондиционеров. По кол-ву и расположению выводов совпадение 100%.
    Может быть меньшая мощность - FSBB15CH60С (600V/15A), других модулей в таком корпусе нет.
    http://holodforum.ru/newreply.php?do=newreply&p=613672
    Параметры 15J331:




    FSBB20CH60C:





    Вывод.
    Плата 2D16DCE1 имеет IPM модуль FSBB20CH60C.
    Менее мощный модуль не пойдет.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:30.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Ориентировочный расчет размеров радиатора по падению напряжения на открытом транзисторе. Симистор-транзистор неважно. Тепло на переходе выделяется одинаково.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:31.

  18. #18
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Чертовски приятно общаться с умными людьми, не правда ли?...
    Модуль вентилятора 2D16DA1 отремонтирован, установлен доп. радиатор.
    Радиатор без заземления, может быть, запоет.
    Не зря в бюллетене используют 5 дросселей на проводах (питание, управление, выход).



    SSA, погадайте, как долго будет работать этот модуль - ?

    Я очень старался починить надежно, использовал доступные средства и материалы.
    Что получилось - время покажет.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:31.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Я не бапка-гадалка. Тем более, по фото.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я не бапка-гадалка. Тем более, по фото.
    Ок. Вангую о бюллетене по ютубу на ферритовых кольцах.

    Эксперимент - с ферритовым фильтром (ф.ф.) ограничивает сигнал в двухпроводном кабеле на F=470МГц.


    Лучший комментарий от mrShyman 1:
    " Бусины на кабелях для подавления синфазных вч сигналов в парных проводниках,
    а на одиночных для создания индуктивности
    (индуктивность может быть применена в любых целях)".

    Бюллетень по доработке платы инвертора вентилятора Toshiba:
    Установка ф.ф. (два провода) на питание DC=+/- 300V.



    Установка ф.ф. на 4 слаботочных провода ( розовый, красный, синий, черный),
    кроме белого провода - импульсы шины обмена данными.



    Установка ф.ф. на каждый провод отдельно к обмоткам BLDC двигателя.




    Вывод:
    Ферритовый фильтр уменьшает синфазные наводки в слаботочном сигнальном жгуте и силовом питании платы вентилятора. Индуктивность проводов к вентилятору увеличивается с помощью ф.ф. для уменьшения ЭДС, возникающей при вращении крыльчатки от ветра.
    Последний раз редактировалось ref; 03.07.2020 в 07:33.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. DAIKIN VRV-3. ERROR CODE F4.
    от FBT в разделе Daikin
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 31.05.2022, 14:32
  2. Fatal error
    от constantyn в разделе Новости форума
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 06.11.2015, 17:54
  3. Fatal error
    от constantyn в разделе Вопрос
    Ответов: 50
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 02:51
  4. Fuji RO-36LB IPM error
    от Маклай в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.07.2012, 21:51

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •