Тема: Шкаф холодильный Polair СМ 114-s нужен совет

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию Шкаф холодильный Polair СМ 114-s нужен совет

    Приветствую форумчане!
    Нарисовалась такая проблема:
    ШХ СМ 114-s низкотемпературный, не старый в хорошем состоянии, вышел из строя компрессор (embraco NT2178GK, R404A),заменили на такой же, завакуумировали, опрессовали азотом, опять завакуумировали, начали заправку фреона (на шильде 480 гр), на вакууме всосал 440 гр., подождали, запустили и....
    давление на всасывании 7 кПа, через через 2 минуты выбило защиту компрессора по температуре, подождали запустили снова давление 7-8 кПа соответственно выбило снова, начали стравливать давление ниже 5-6 не опускалось, стравили все заправили 240 гр., давление 5-6 кПа и выбивает.
    Распаял, продавил домкратом оба капилляра (в ШХ два испарителя и два параллельных капилляра) хотя понимаю что не они - все проходит отлично, отпаял компрессор дунул в систему азотом 3 кПа - проходит без проблем, спаял все обратно, опрессовка, вакуум, заправил фреоном - картина таже 7-8 кПа, сработка защиты.
    Предыдущий компрессор судя по всему вышел из строя по причине перегрузки и отказа защиты (контакты теплухи спаялись) видать тоже давление было высоким. Шредера не было.
    Сижу ни хрена не понимаю, дайте совет куда копать? А то ехать до агрегата 140 вёрст.

  2. #2
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Наверное ты имеешь ввиду бар, а не кПа. 1кПа - 0.01 бар
    Поставили новый мотор или бу?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    23.03.2020
    Сообщений
    85

    По умолчанию

    sptp, привет.скорей всего компрессор крутит но не качает.это давление во всем контуре.температура за бортом какая?для проверки впаяй шредер в высокую сторону и померь давление

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Наверное ты имеешь ввиду бар, а не кПа. 1кПа - 0.01 бар
    Поставили новый мотор или бу?
    Да запарился бар.

  5. #5
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Инжирнер Посмотреть сообщение
    sptp, привет.скорей всего компрессор крутит но не качает.это давление во всем контуре.температура за бортом какая?для проверки впаяй шредер в высокую сторону и померь давление
    ШХ в теплом помещении столовой, после остановки компрессора давление повышается до 10-11 бар, ехать впаивать шредер 140 км.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    Наверное ты имеешь ввиду бар, а не кПа. 1кПа - 0.01 бар
    Поставили новый мотор или бу?
    Новый.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Отвакуумируй систему и пусти компрессор если снова сработает защита проверяй правильность подключения, напряжение сети, исправность компонентов ПЗР. Ток рабочий компрессора какой?

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Отвакуумируй систему и пусти компрессор если снова сработает защита проверяй правильность подключения, напряжение сети, исправность компонентов ПЗР. Ток рабочий компрессора какой?
    Этот вариант испробую, а если не сработает защита.

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    А если немного самому подумать? Я и так уже разжевал.

  10. #10

    По умолчанию

    sptp, проверь компрессор. Отпаивай его, манометр на всас и включай, если не вакуумирует, то 100% клапаны.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    А если немного самому подумать? Я и так уже разжевал.
    Я имел в виду, если на вакуумированной системе компрессор будет работать, токи и ПЗР будут нормальные, тогда куда копать.

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    sptp, проверь компрессор. Отпаивай его, манометр на всас и включай, если не вакуумирует, то 100% клапаны.
    Спасибо всем, сегодня поеду, буду пробовать все что посоветовали.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2017
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sptp Посмотреть сообщение
    Приветствую форумчане!
    Нарисовалась такая проблема:
    ШХ СМ 114-s низкотемпературный, не старый в хорошем состоянии, вышел из строя компрессор (embraco NT2178GK, R404A),заменили на такой же, завакуумировали, опрессовали азотом, опять завакуумировали, начали заправку фреона (на шильде 480 гр), на вакууме всосал 440 гр., подождали, запустили и....
    давление на всасывании 7 кПа, через через 2 минуты выбило защиту компрессора по температуре, подождали запустили снова давление 7-8 кПа соответственно выбило снова, начали стравливать давление ниже 5-6 не опускалось, стравили все заправили 240 гр., давление 5-6 кПа и выбивает.
    Распаял, продавил домкратом оба капилляра (в ШХ два испарителя и два параллельных капилляра) хотя понимаю что не они - все проходит отлично, отпаял компрессор дунул в систему азотом 3 кПа - проходит без проблем, спаял все обратно, опрессовка, вакуум, заправил фреоном - картина таже 7-8 кПа, сработка защиты.
    Предыдущий компрессор судя по всему вышел из строя по причине перегрузки и отказа защиты (контакты теплухи спаялись) видать тоже давление было высоким. Шредера не было.
    Сижу ни хрена не понимаю, дайте совет куда копать? А то ехать до агрегата 140 вёрст.
    Низкотемпературный шкаф не СМ, а СB. Компрессор embraco NT2178GK не устанавливали, NEU2178GK (аналоги NEK2180GK, и SC18CL и MPT18LA)

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    А мне попадался именно с NT серией. Менял на новый, запомнил, потому что NT визуально отличается.

    По симптомам похоже больше всего, что мотор не качает...

  15. #15
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от просто хол Посмотреть сообщение
    sptp, проверь компрессор, Отпаивай его, манометр на всас и включай, если не вакуумирует, то 100% клапаны.
    Да не обязательно выпаивать - стравить давление до ноля, температура на испарителе комнатная, и замерить разрежение, создаваемое компрессором в замкнутой системе. Должно быть -0.6...0.65 бара. Тут тебе и капиллярка потом на разгрузку системы проверяется, и проходимость системы.
    имхо - запай (полный или частичный) на нагнетании.

  16. #16
    Новичок
    Регистрация
    24.03.2020
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Всем спасибо, не знаю чего это я запарился и не проверил мотор сразу, был уверен что с ним все нормально.
    Короче брак компрессора, давление разрежения -0,3 бар, по симптомам нагнетающий клапан перепускает "на себя", связался с сервисом продавца сказали отправляй, заменим.
    Еще раз всем спасибо.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 12rusMaks Посмотреть сообщение
    Низкотемпературный шкаф не СМ, а СB. Компрессор embraco NT2178GK не устанавливали, NEU2178GK (аналоги NEK2180GK, и SC18CL и MPT18LA)
    NT2178GK Объем цилиндра 17.39 cm³ NEK 2180 GK 20,40cm³ Интересно как эти два компрессора могут быть аналогами

  18. #18

    По умолчанию

    Компрессоры NEU появились не так давно. Ставились НЕК и НТ изначально. Кстати работали намного лучше чем неу

  19. #19

    По умолчанию

    NEU2178GK Объем цилиндра 16,8 см3

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Должно быть -0.6...0.65 бара.
    Можно, конечно и так, но я предпочитаю отсекать сомнения уверенностью. Когда он показывает чистый ноль (или -1), тогда уже спокоен.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. шкаф POLAIR
    от sneg в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 03.11.2018, 22:46
  2. Холодильный шкаф POLAIR двухдверный какой компрессор выбрать
    от Нарек в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.06.2018, 18:35
  3. Холодильный шкаф
    от polakkzl в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.04.2012, 11:07
  4. Нужен совет профессионала, холодильный шкаф SAGI F40
    от sankasun в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 18.07.2011, 11:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •