Добрый день.
Сразу скажу холодильники не мое.
Мое сплиты.
Но бывает и на старуху проруха. дома холодильнику 10 лет. В один день после разморозки перестал набирать температуру, МК остановилась на 0, ХК практически до комнатной, +15-17.
Осмотр дал утечку по верху контура обогрева МК.
Вырезал напрочь и воткнул напрямую в компрессор. Сразу замена фильтра.
Вакуумирование, заправка на глазок 1 атм. слегка прогон и опять вакуумирование, заправка - для осушения. Третья заправка по весам. норма 33 гр, дал 26-27, запустил и далее смотрел по температуре, через час МК остановилась на -7, дал еще +3 гр. через 2 часа набрал -14. далее не опускается, уже сутки. компрессор молотит без остановки.
т.к. обрезал контур обогрева МК и не нарастил трубкой, опасаюсь давать больше, что посоветуете?
Давление на всосе ~ -0,5 (но все слишком мелко, так что погрешность очень велика). уж простите нет коллектора под R600a, т.к. работаю в основном со 134.