Показано с 1 по 20 из 20

Тема: агрегат техноблок csb202

  1. #1

    Печаль агрегат техноблок csb202

    Здравствуйте!
    сразу извиняюсь если не в тот раздел..я дилетант)
    имеется агрегат Техноблок CSB202 с MIR-90, покупался когда то для морозильной камеры,совершенно новый стоит лет 10 в коробке.
    Можно ли его использовать для холодной комнаты для хранения кег с пивом, т.е настроить его в режим от +2 до +5 ?
    нужно ли что то прошивать? или все настраивается на электронной панели?
    спасибо)

  2. #2

    По умолчанию

    Это в раздел потребителей. Ищите хорошего холодильщика. Этот сплит не предназначен для таких температур, сколько прослужит зависит от внешних условий.

  3. #3

    По умолчанию

    Навряд ли это хорошая идея. Вам ведь пиво надо охлаждать несколько тонн, агрегат слабоват да и испаритель небольшой. Лучше ставить агрегат по расчету теплопритоков.

  4. #4

    По умолчанию

    Тут главное
    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Ищите хорошего холодильщика.
    Он всё просчитает по местным условиям и сделает. А так на вскидку камера 22...28 м3 ППУ 80мм.
    А раз сплит пролежал уже 10 лет, то пора ему поработать.

  5. #5

    По умолчанию

    nidecker, полная утопия вашей затеи хотя если не жалко угробить моноблок дерзайте. НЕ МОЖЕТ он работать в том режиме который вам нужно у него другое предназначение в жизни.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дедок Посмотреть сообщение
    [b] НЕ МОЖЕТ он работать в том режиме который вам нужно
    И, что ему помешает?

  7. #7
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Да будет работать, почему бы и нет. Настроить надо правильно.
    Это не его режим, срок службы компрессора уменьшится. Но это техноблок, там норм компрессора, несколько лет один фиг отработает при должном уходе

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от nidecker Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    сразу извиняюсь если не в тот раздел..я дилетант)
    имеется агрегат Техноблок CSB202 с MIR-90, покупался когда то для морозильной камеры,совершенно новый стоит лет 10 в коробке.
    Можно ли его использовать для холодной комнаты для хранения кег с пивом, т.е настроить его в режим от +2 до +5 ?
    нужно ли что то прошивать? или все настраивается на электронной панели?
    спасибо)
    Пиво живое бродит? а это што не кто не написал?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от msu Посмотреть сообщение
    ...Но это техноблок, там норм компрессора,
    Вот только лепят не по делу, поставить в низкотемпературный сплит компрессор режима АС, для которого лучшее кипение от -2...+15*С.

  10. #10
    Местный
    Регистрация
    08.01.2016
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    Ну если "10лет новый лежит на складе" так или щас использовать или еще 10 лет пролежит)
    По практике нормально все работает обычно

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Навряд ли это хорошая идея. Вам ведь пиво надо охлаждать несколько тонн, агрегат слабоват да и испаритель небольшой. Лучше ставить агрегат по расчету теплопритоков.
    да ну, каких тонн, максимум кег 20 по 30л будет одновременно находится в помещении

  12. #12

    По умолчанию

    еще вопрос, прошивать что то надо в мозгах? или это все настраивается на панели?

  13. #13
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от texnik#1 Посмотреть сообщение
    пиво живое бродит? а это што не кто не написал?
    Цитата Сообщение от nidecker Посмотреть сообщение
    использовать для холодной комнаты для хранения кег с пивом, т.е настроить его в режим от +2 до +5
    ответ: хранение, скорее всего уже на месте.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    на вскидку камера 22...28 м3 ппу 80мм.
    я насчитал до 60-ти м3 ппу 60мм.
    не спорю, агрегат низкотемпературный, и использовать его в плюсовом режиме, как-бы, не желательно. с другой стороны, агрегату уже 10 лет, а старые агрегаты были более универсальны, чем современные.
    мое мнение - использовать можно, компрессор в своем режиме (-10...-15кип). нужно будет правильно настроить контроллер по оттайке и... все...

    Цитата Сообщение от сергей р Посмотреть сообщение
    вам ведь пиво надо охлаждать несколько тонн,
    не нужно единовременно закладывать тонну, всегда нагрузка увеличивается постепенно. да и вряд ли на точке будет тонна., но будем исходить из этого. компрессор, скорее всего taj2480, фреон тс не указал.
    Цитата Сообщение от nidecker Посмотреть сообщение
    прошивать что то надо в мозгах? или это все настраивается на панели?
    Любите вы прошивать всё.... Все проще, непривычно только. MIP90 я и сам забывать стал, а он не отличается от Eliwell

  14. #14

    По умолчанию

    Компрессор там МТ40.
    Камеру в 60 м3 не потянет, ему нельзя выходить за 2 кВт холода.

  15. #15
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Компрессор там МТ40.
    Никогда на итальянцах не встречал МТ, хотя отверстия под крепеж предусмотрены. На французах (HERMEKIT) да, чаще стоит МТ, но крепежи предусмотрены.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Камеру в 60 м3 не потянет
    Эт еще почему? Он в режиме. Долго, да. Но вытянет.


    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    ему нельзя выходить за 2 кВт холода.
    А вот этого я не понял... Почему??? И почему 2квт, а не 4квт??? Режим-то не минус.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Никогда на итальянцах не встречал МТ,
    Техноблок использовал почти всю линейку от МТ22 до МТ125.

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Долго, да. Но вытянет.
    « Не наш метод»

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    И почему 2квт, а не 4квт???
    Задушен конденсатором и капой.
    2 кВт при наихудших условиях, максимум 2.5 кВт на 34м3 и при +5*С в камере.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Никогда на итальянцах не встречал МТ
    полно... у меня чаще 64 монроп был))

  18. #18
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    полно...
    Чет я совсем загнался... В гараже лежит CSB300 на МТ50, без компрессора, испаритель уже продали, до меня. Евромон 25 на МТ64, компрессор, теперь, трудится на чиллере под 8квт. CSB400 на МТ64. Чет я все забыл. Мелочь, до 202-го помню, дальше -забыл... Вывод - нет повседневной практики...

  19. #19
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Задушен конденсатором и капой.
    На счет конденсатора поспорю: На всю линейку ставился один конденсатор, так что в одних случаях он считался номинальным, в других подтопленным (это не мои слова, а гл. инженера Интерхолода в нашем регионе.
    На счет капы, так ведь пофигу, какая температура на выходе с испарителя. Он уже готовый продукт. В отличии от камеры цветов, вот тут повозиться пришлось. Но, три сезона отработали, значит, все нормально.

    Справится!!!Ему деваться-то некуда

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    На счет конденсатора поспорю: На всю линейку ставился один конденсатор, так что в одних случаях он считался номинальным, в других подтопленным (это не мои слова, а гл. инженера Интерхолода в нашем регионе.
    В данной модели конденсатор работает по максимуму. В меньшей модели CSB201 стоит МТ28 и тот же конденсатор. Вот тут можно поиграть капой.




    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Чет я все забыл.
    Это ерунда, я так стал называть себя студентом, забывается накопленный опыт. На днях вообще случился конфуз, надо было закрутить нипель в клапан шредера, так сначало подумал о маленьких утконосах, но они в машине и закрутил пинцетом. И тут только память вернулась на место, есть же в сумке спецкрутилка для этого. Вот такие дела.

Похожие темы

  1. Агрегат Техноблок- прошу помощи
    от Васильев в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 16.02.2013, 11:10
  2. техноблок CSB-202
    от Игорь в разделе Контроллеры
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 22:14
  3. Техноблок CSM050E
    от dmitriev в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 12:30

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •