Тема: Режим еmergency operation для сплитов с платой управления в НБ.

  1. #1
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию Режим еmergency operation для сплитов с платой управления в НБ.

    Идея пришла от китайских универсальных плат для инверторных кондиционеров.
    В летний сезон бывает так, что плата управления вб или нб выходит из строя.
    получение новой платы может растянуться надолго.

    Предлагаю вместо умных плат с линией обмена данными, временно установить сильфонный термостат в вб и по линии связи подать напряжение на контактор компрессора и вентилятор, включенные параллельно нб.
    Сурогат "щепка в контактор" будет успешно работать в разгар летнего сезона при +25с< тул<+35c. Я по частям эту задачу уже выполнял, химия работает.

    Конечно, есть недостатки:
    - уставка жестко зафиксирована в сильфонном регуляторе, спрятанном внутри вб,
    - скорость вентилятора зафиксирована, недоступна пользователю,
    - положение eev в нб зафиксирована магнитом в оптимальном положении,
    - термостат по нагнетанию и датчик LP поставить обязательно,
    - вкл/выкл кондиционера висячей кнопкой, как на торшере.

    Что еще не учтено, уважаемые коллеги - ?

  2. #2

    По умолчанию

    протокол связи и управления инвертором

  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    протокол связи и управления инвертором
    Для инверторных кондиционеров отдельная история - китайские унифицированные платы.
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34293&page=3

    Суррогат предназначен для стандартных ON/OFF компрессоров.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,819

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    - положение eev в нб зафиксирована магнитом в оптимальном положении,
    а если шаговый?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а если шаговый?
    О нем и речь, открыть магнитом в среднее положение, будет выполнять роль капиллярки.
    Китайские платы не спасают инверторный компрессор от залива жидкарем,
    всего один термодатчик по нагнетанию в НБ.
    Такой же алгоритм надо организовать для неинверторного компрессора.

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Опять лисапет с квадратными колесами? НАХУА?

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,981

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Опять лисапет с квадратными колесами? НАХУА?
    Верно, эта идея уже реализована на практике - мой предшественник ей воспользовался:
    daikin rr71b2w3b (фреон r410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    компрессор: jt90g-p4v1n@k /sourse 220-230v 50hz

    при аварии U4 (нет связи) и включенном DS1(1) - EMG ON
    НБ работает циклами, компрессор и вентилятор НБ включаются периодически.
    Охлаждение серверной продолжается при оборванной линии связи!
    https://holodforum.ru/showthread.php?t=34711

Похожие темы

  1. Морозильник Liebherr CGNES 2800 - вероятно проблема с платой управления
    от AlexHFS в разделе Liebherr - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 19.02.2020, 17:41
  2. Режим супер заморозка (SUPER FRZ) режим отпуск (VACATION)
    от SOBAKA_MEN в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 12:40
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.11.2016, 11:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •