Всех приветствую!
Нужна помощь. Имеем Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом, стоит в серверной.
Монтаж делала одна фирма, доделывала другая фирма.
Что происходило в процессе монтажа-неизвестно.
При включении через 3-5 мин работы на холод сплит выключается, срабатывает автомат по питанию.
Подключили манометрическую станцию, при работе на холод с включённым компрессором на всасывании 5 атм, на улице +6 градусов, вентилятор внешнего блока крутится, но им управляет Регулятор давления конденсации.
Сплит новый, фреон в компрессоре с завода, и если было бы всё ОК, то его хватает на эту длину трассы без дозаправки,но, могу допустить, что при монтаже могли "насолить" и часть фреона слить в небо.
Таких сплитов 8 шт. трассы у всех разные. Были косяки по трассам (не спаяно соединение труб, а спрятано в изоляции)
Именно из-за таких косяков допускаю всё, что угодно.
В некоторые сплиты долили на "глаз" по манометру жидкаря до 700 грамм, вывели до 6.5 Атм, начало лучше холодить.
Кто-что посоветует?
Лить еще? перезаправить по весам?
Благодарю за советы.