Показано с 1 по 13 из 13

Тема: Вышебает автомат Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом

  1. #1

    По умолчанию Вышебает автомат Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом

    Всех приветствую!
    Нужна помощь. Имеем Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом, стоит в серверной.
    Монтаж делала одна фирма, доделывала другая фирма.
    Что происходило в процессе монтажа-неизвестно.
    При включении через 3-5 мин работы на холод сплит выключается, срабатывает автомат по питанию.
    Подключили манометрическую станцию, при работе на холод с включённым компрессором на всасывании 5 атм, на улице +6 градусов, вентилятор внешнего блока крутится, но им управляет Регулятор давления конденсации.
    Сплит новый, фреон в компрессоре с завода, и если было бы всё ОК, то его хватает на эту длину трассы без дозаправки,но, могу допустить, что при монтаже могли "насолить" и часть фреона слить в небо.
    Таких сплитов 8 шт. трассы у всех разные. Были косяки по трассам (не спаяно соединение труб, а спрятано в изоляции)
    Именно из-за таких косяков допускаю всё, что угодно.
    В некоторые сплиты долили на "глаз" по манометру жидкаря до 700 грамм, вывели до 6.5 Атм, начало лучше холодить.
    Кто-что посоветует?
    Лить еще? перезаправить по весам?
    Благодарю за советы.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Если через 3 минуты...
    Доктор сказал - в морг, значит, в морг!

  3. #3
    Местный
    Регистрация
    09.03.2011
    Сообщений
    675

    По умолчанию

    Если он новый,ищем косяки межблочки,если бы то в морг.

  4. #4

    По умолчанию

    Выбивает автомат по току, а не по давлению. Вам надо искать при включении какого узла выбивает автомат. Это всё должен смотреть специалист. Возможно просто коротит провод при включении узла или двигатель компрессора.. Но по нормальному должна стоять и токовая и фазная защита. Но при неправильном монтаже можно ушатать все что угодно за 3 дня.

  5. #5

    По умолчанию

    а мощность (номинал) автомата напишите , может он маловат?

  6. #6
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Был случай Вызвали на сплит .Выбивает автомат при включении сплит системы.Поменял автомат и проблема исчезла .Ампераж на сплите ном Проблем со сплитом не было .Был установлен не качественный автомат который и вышел из строя отключаясь при 2х амперах нагрузки ( хотя номинал 16 А ) Так что здесь может быть что угодно

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алек_сандр Посмотреть сообщение
    Всех приветствую!
    Нужна помощь. Имеем Daikin RR71B2V3B с заводским зимним комплектом, стоит в серверной.
    Монтаж делала одна фирма, доделывала другая фирма.
    Что происходило в процессе монтажа-неизвестно...
    Сплит новый, фреон в компрессоре с завода, и если было бы всё ОК, то его хватает на эту длину трассы без дозаправки,но, могу допустить, что при монтаже могли "насолить" и часть фреона слить в небо...
    Кто-что посоветует? Лить еще? перезаправить по весам? Благодарю за советы.
    Кондиционеры на гарантии, звать монтажников-сервисников, пусть разбираются.
    По незнанию наломаете дров, дороже будет.

  8. #8
    Хладотехник Аватар для Дмитрий-69
    Регистрация
    27.05.2011
    Сообщений
    9,288

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Поменял автомат и проблема исчезла.
    Был, кстати, такой же случай, но на горке. Тупо поменял на автомат с тем же номиналом, и ебаторий чудесным образом кончился. А снятый автомат со скоростью частиц в коллайдере улетел в мусорку. )
    Последний раз редактировалось Дмитрий-69; 08.03.2020 в 12:32.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    17.12.2008
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Добрый день. Коллеги точно такая же система RR71B2V3B. Проблема вот какая : компрессор запускается и с каждой секундой работы ток начинает расти и где-то через 15-20 сек. ток достигает выше 25 А и выключается. Давление нагнетания после компрессора достигает 21 кг/см2, а на жидкостной 14кг/см2. Сопротивление по обмоткам ~ 3; 4; 5 Ом. Рядом такой же блок и сопротивления почти такие же. Что может быть? Компрессор?

  10. #10

    По умолчанию

    Алек_сандр Замеряй клещами ток на фазах и напряжение и всё станет ясно. Может плохо провод прикручен на клемах или автомат дохлый. Посмотри ток на двигателе компрессора. Самый лучший вариант ставить автомат защиты двигателя. Амперы вывел какие надо.

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozko Посмотреть сообщение
    Добрый день. Коллеги точно такая же система RR71B2V3B. Проблема вот какая : компрессор запускается и с каждой секундой работы ток начинает расти и где-то через 15-20 сек. ток достигает выше 25 А и выключается. Давление нагнетания после компрессора достигает 21 кг/см2, а на жидкостной 14кг/см2. Сопротивление по обмоткам ~ 3; 4; 5 Ом. Рядом такой же блок и сопротивления почти такие же. Что может быть? Компрессор?
    В морг. Очень похоже на межвитковте замыкание.

  12. #12
    Местный
    Регистрация
    17.12.2008
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Коллеги, автомат не выбивает. Отрабатывает защита. Он постоит и снова пытается запустится. Кстати каждый следующий раз, кажется, время работы всё меньше.

  13. #13
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от morozko Посмотреть сообщение
    Отрабатывает защита
    Проблема именно в обмотке компрессора .Во всяком случае похоже на это Пока холодный работает .Чуть нагреется , растет ток и срабатывает защита РТТ

Похожие темы

  1. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    от FBT в разделе Daikin
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.06.2019, 13:07
  2. DAIKIN RXS50BVMA - выбивает автомат.
    от FBT в разделе Daikin
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 08.06.2019, 07:04
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.08.2017, 07:30
  4. RR71B2V3B
    от rodof в разделе Daikin