Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 66

Тема: Определить давление срабатывания датчика LP для фреона R410A.

  1. #41
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ...Тема яйца выеденного не стоит...
    На кону цена компрессора и ожидание поставки полгода.
    Аналогичная история.
    Mitsubishi Electric PUHZ-P200YHA, в эксплуатации около 10 лет в серверной.
    НБ - 4 этаж, ВБ - 1 этаж. Фреон R410A.
    Клин инверторного компрессора ANB52FFPM по причине утечки фреона на жидкостной трубе. Датчик LP отсутствует. Термодатчики не спасли компрессор.



    Аварийка слишком поздно отследила клин компрессора, оставшегося без масла.



    https://clck.ru/MPBXE

    Допускается ли установка дополнительного датчика LP на сервисный порт
    c разрывом сигнальной цепи датчика давления HP в этом случае - ?

  2. #42
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    ...Клин инверторного компрессора ANB52FFPM по причине утечки фреона на жидкостной трубе. Датчик LP отсутствует. Термодатчики не спасли компрессор...


    Допускается ли замена TH4 на меньший номинал или установка доп. термостата 100С с шунтированием цепи термодатчикаTH4, для предотвращения перегрева компрессора T>+110C - ?

  3. #43
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Тема яйца выеденного не стоит...
    FDC1008HES3 в эксплуатации более 10 лет, работа на серверную.
    НБ - 5 этаж, ВБ - 1 этаж.
    Норма в контуре R22=7кг.
    При утечке R22= 3 кг ( осталось в контуре 4кг!!!) вышел из строя компрессор - поршневик.
    Датчик LP отсутствует, термодатчики инерционные, не спасли компрессор, оставшийся без масла.

    https://clck.ru/MPC9j

    Это типовой дефект.

    игнат:"Крякнул по причине утечки газа более 60% и невозврата масла.
    и отсутствия защиты по гизкому..
    Ну и блок наружки 20 метров выше , а до внутрянки дальней 70 метров.."
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019

    Уважаемый elden, какие действия в этом случае надо предпринять - ?
    Допускается ли установка на сервисный порт доп. датчика LP c разрывом цепи датчика HP - ?

  4. #44
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ...Возьми мануалы и сравни. Или, кто-то за тебя это сделать должен?
    Приведены 4 примера из практики с утечкой фреона.

    Mitsubishi Electric SUZ KA71VA (инвертор) в эксплуатации 8 лет в квартире.
    Фреон - R410A. Произошла утечка на конденсаторе.
    Вследствие потери фреона компрессор работал без масла (весь поддон залит маслом).
    Теперь при попытке старта компрессор скрипит и останавливается по аварии - большой ток компрессора...
    1 - Есть ли смысл в демонтаже, промывке компрессора с сухими, выработавшими ресурс подшипниками, промывке контура и заливке нового масла, если утечка произошла в прошлом году? Т.е. всю зиму контур был разгазован - кислое масло.
    2 - Почему один из лучших брендов не заботится о надежности своего оборудования?
    3 - Как предотвратить этот фатальный дефект?

    Получен короткий и ясный ответ.
    SSA:
    1. Ему просто писец.
    2. Это бытовая серия.
    3. 7 кВт - крайняя мощность для бытовки. на эту мощу лучше ставить полупром.

    http://holodforum.ru/showthread.php?...ght=Mitsubishi

    Предоставлены 4 мануала с одним и тем же типичным дефектом - утечка фреона и выход компрессора из строя.


    Внешний блок SUZ KA71VA - 160 т.р. ушел в утиль.

    Размышляю о спасении нового , замененного, или случайно уцелевшего,
    компрессора в этих случаях.

  5. #45
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    FDC1008HES3 в эксплуатации более 10 лет, работа на серверную.
    НБ - 5 этаж, ВБ - 1 этаж.
    Норма в контуре R22=7кг.
    При утечке R22= 3 кг ( осталось в контуре 4кг!!!) вышел из строя компрессор - поршневик.
    Датчик LP отсутствует, термодатчики инерционные, не спасли компрессор, оставшийся без масла.

    https://clck.ru/MPC9j

    Это типовой дефект.

    игнат:"Крякнул по причине утечки газа более 60% и невозврата масла.
    и отсутствия защиты по гизкому..
    Ну и блок наружки 20 метров выше , а до внутрянки дальней 70 метров.."
    http://holodforum.ru/showthread.php?t=26019

    Уважаемый elden, какие действия в этом случае надо предпринять - ?
    Допускается ли установка на сервисный порт доп. датчика LP c разрывом цепи датчика HP - ?
    nik8000
    Ув. Мастера не удается найти компрессор mitsubisi CB-125
    кондиционер FDC1008HES
    может есть аналог подоступней кто сталкивался посоветуйте.

    Привезли монтажники дохлый оказалось из свеже меняных говорят трасса касалась металла на здании, прожгло трубу газ вылетел.

    Думаю масляная пена в цилиндрах, мотор крутит движения ноль. Буду резать.

    SSA
    На эту древность дешового не найдете.

    http://holodforum.ru/showthread.php?t=34685

    К вопросу о теме "не стоящей выеденного яйца" цене датчика LP и стоимости компрессора...

  6. #46
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,468

    По умолчанию

    Не, это к вопросу о жадности заказчика, экономившем на обслуге.
    Была бы норм обслуга - компрессор остался бы жив.

  7. #47
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не, это к вопросу о жадности заказчика, экономившем на обслуге.
    Была бы норм обслуга - компрессор остался бы жив.
    Будем реалистами - техники спят на службе, работают 2 раза в год, весной и летом пух-пыль гоняют и все.
    MHI KX-1 - танк, а не машина, все продумано было.

  8. #48

    По умолчанию

    Техники когда говорят что надо сделать, заказчит отвечает "Работало ведь и ещё поработает"

  9. #49
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от novohod Посмотреть сообщение
    Тема супер!
    Есть LP датчик с определенными параметрами: OFF/ON -0.03/0.05МРА. После чего две страницы пространных рассуждений: "А можно ставить другой датчик"?? Ставьте на здоровье и симку в урну) Прессостат поставьте регулируемый, капиллярку в трубу впаяйте и дело с концом.

    Вложение 60703
    novohod, большое спасибо за подсказку.

    Получен официальный ответ от технического специалиста Danfoss.
    "Параметры реле низкого давления LCB-DA104:
    Включение 0,5 бар,
    Отключение -0,3 bar,
    Автоперезапуск,
    Контактная группа SPST(NO)".

    Вывод.
    Выпаянный датчик LP: LCB-DA104, исправен и
    полностью соответствует указанным в каталоге параметрам.

    Осталось получить ответ из ACЦ Mitsubishi Electric,
    зачем производитель PU-P140YHA установил датчик LP - LCB-DA104 в контур с фреоном R410A.

    IMHO
    Датчик LCB-DA104 в комплекте с эл.магн. клапаном хорошо бы приспособить...
    для защиты мановакууметра WK-18VG от избыточного давления.
    Мановакууметр будет служить вечно.


  10. #50
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Получен официальный ответ от технического специалиста Danfoss.
    "Параметры реле низкого давления LCB-DA104:
    Включение 0,5 бар,
    Отключение -0,3 bar,
    Автоперезапуск,
    Контактная группа SPST(NO)".

    Вывод.
    Выпаянный датчик LP: LCB-DA104, исправен и
    полностью соответствует указанным в каталоге параметрам.

    Осталось получить ответ из ACЦ Mitsubishi Electric,
    зачем производитель PU-P140YHA установил датчик LP - LCB-DA104 в контур с фреоном R410A...
    Аналогичная история с Daikin RR71B2W1B (фреон R410A) — выпуск 2014г.
    Вышел из строя компрессор JT90G-YE@K
    SOURSE 380-415V 50HZ

    Наименование датчика низкого давления (пайка):
    LCB-JA155 0.05 NO -0.03
    При атмосферном давлении контакты датчика замкнуты.

    1 - Какие параметры датчика LCB-JA155 0.05 NO -0.03 - ?
    2 - Допускается ли установка однофазного компрессора:
    JT90G-P4V1N@K
    SOURSE 220-230V 50HZ
    По форме он такой же абсолютно.
    Какие доработки надо выполнить при установке однофазного компресссора вместо трехфазного - ?

  11. #51
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Какие доработки надо выполнить при установке однофазного компресссора вместо трехфазного - ?
    Проверить номинальный ток пускателя - при необходимости заменить.
    Проверить N проводник - сечение, качество подключения - при необходимости устранить недостатки.

  12. #52
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Проверить номинальный ток пускателя - при необходимости заменить.
    Проверить N проводник - сечение, качество подключения - при необходимости устранить недостатки.
    + установить конденсатор 35 мкф,
    + загрубить токовую защиту
    + отключить защиту от перефазировки
    + учесть питание НБ и ВБ от одной фазы.
    + что еще забыл?

  13. #53
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Аналогичная история с Daikin RR71B2W1B (фреон R410A) — выпуск 2014г.
    Наименование датчика низкого давления (пайка):
    LCB-JA155 0.05 NO -0.03
    При атмосферном давлении контакты датчика замкнуты.
    1 - Какие параметры датчика LCB-JA155 0.05 NO -0.03 - ?
    Реле давления LP - LCB-JA155 (аналог ACB 061F7195):
    Контактная группа SPST(NO)
    Автоперезапуск
    Отключение: -0,3 ±0,2 Бар.
    Включение: 0,5 ±0,3 Бар.

    Уважаемый SSA, пожалуйста, внесите ясность в причину установки датчика LP (автосброс) c остановкой компрессора при минус 0.3 Бар для R410A.

    При утечке масло в компрессор не вернется уже при P=2Бар.
    Т.е компрессор с потерей фреона обречен на масляный голод и преждевременный износ спирали.
    Два случая в двух знаменитых Брендах - Mitsubishi Electric и Daikin исключают ошибочную установку датчиков LP.

    Уважаемый SSA, Ваше утверждение ошибочное:
    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я ему на аирконе во втором посте ответил, что
    за 10 лет параметры датчика легко ушли и надо заменить.
    Оба датчика проверены, оба исправны, соответствуют заявленным параметрам.
    Параметры датчиков получены из официального источника,
    из представительства Danfoss в России.

  14. #54
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от fbt Посмотреть сообщение
    daikin rr71b2w1b (фреон r410a) — выпуск 2014г.
    компрессор jt90g-ye@k
    sourse 380-415v 50hz

    датчик низкого давления (пайка):
    lcb-ja155 0.05 no -0.03
    при атмосферном давлении контакты датчика замкнуты.
    daikin rr71b2w3b (фреон r410a) — выпуск 2013г.
    Плата управления: EC0413G
    компрессор:
    jt90g-p4v1n@k
    sourse 220-230v 50hz

    датчик LP:
    lcb-ja155 0.05 no -0.03
    при утечке датчик lp не сработает.

    NB:
    1 - Плата НБ дает импульсы в линию связи 10V-30V при оборванной линии связи.
    2 - На линии связи из внутреннего блока присутствует напряжение минус 17V при оборванной линии связи.
    При ошибке U4 плата НБ оказалась исправна.
    Проверено перемещением исправной платы с исправного блока, дефект сохранился.

  15. #55
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    NB:
    1 - Плата НБ дает импульсы в линию связи 10V-30V при оборванной линии связи.
    2 - На линии связи из внутреннего блока присутствует напряжение минус 17V при оборванной линии связи.
    При ошибке U4 плата НБ оказалась исправна.
    Проверено перемещением исправной платы с исправного блока, дефект сохранился.
    3 - при аварии U4 (нет связи) и включенном DS1(1) - EMG ON
    НБ работает циклами, компрессор и вентилятор НБ включаются периодически.

  16. #56
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    и будит тыркатся
    "Реле низкого давления для указанного наружного блока размыкает контакт при 0,03МПа, при возрастании давления до 0,15Мпа замыкает контакт. "
    это датчик для нарушки на 407 а на 410 ниже 0.1Мпа у меня кондеи уже вырубались
    Правильный ответ.
    Осушитель воздуха в бассейне
    фреон R407C:
    Датчик HP:

    Датчик LP:

  17. #57
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    3 - при аварии U4 (нет связи) и включенном DS1(1) - EMG ON
    НБ работает циклами, компрессор и вентилятор НБ включаются периодически.
    RR125B8W1B:
    Плата управления: EC0414G
    компрессор:
    JT160G-YE
    sourse 380v 50hz


  18. #58
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    установлен датчик lp от прецизионника uniflair на фреоне r22.
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco

    проверено манометром, срабатывание соответствует указанному.
    1 - при атмосферном давлении контакт разомкнут,
    2 - при 10 бар, контакт замкнут,
    3 - при 2.0 бар, контакт размыкается,
    4 - при атмосферном давлении 101325 па, контакт разомкнут,
    5 - при 3.5 бар, контакт замыкается,
    6 - при 10 бар, контакт замкнут.

    проверено дважды.

    допускается ли установка датчика lp:
    Out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    вместо датчика lcb-da104 -?
    Прошлую зиму Тул=-26С кондиционер работал нормально.
    Датчик LP ложных аварий не давал:
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar


    штамповка в торце корпуса: Ranco

  19. #59
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Я ему на аирконе во втором посте ответил, что за 10 лет параметры датчика легко ушли и надо заменить.
    Уважаемый SSA, вы ошибаетесь.
    На соседнем форуме Технический специалист от Mitsubishi Electric (Denni) выдвинул другую версию предназначения датчика LP<0.3Бар для R410A.
    Утечка газа производителя не волнует!!!
    Главное - чтобы не произошел " Дизельный взрыв'.
    Прошу растолковать смысл этого термина. Я за 15 лет работы только 1 раз видел взорванный отделитель жидкости.
    Был вынесен вердикт- перезаправка.
    Утечка фреона - типичная история, остается неконтролируемой.
    Это неправильно.

  20. #60
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,959

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Прошлую зиму Тул=-26С кондиционер работал нормально.
    Датчик LP ложных аварий не давал:
    G60h1124401
    02 40 1p 4
    ce

    out 2.0 bar
    in 3.5 bar

    штамповка в торце корпуса: Ranco
    В эту зиму 22.12.21 было: Тул=-25C аварии LP было!
    Значит, доработка правильная!

    Кондиционер Wybos имеет датчик LP на гайке с проводами:
    DANFOSS ACB-2UA526W
    1.7Bar <Po<2.7Bar

    Датчик ACB-2UA526W надо ставить в ME и DAIKIN на R410A,
    в этом случае атмосфера не залетит в контур,
    и масло вернется, и не будет ложной аварии LP.

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. определить марку фреона в ККБ
    от Виктор В в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 16:03
  2. давление срабатывания датчиков давления
    от Макарыч в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.06.2012, 08:33
  3. Engy 100-07m помогите определить количество фреона...
    от payalnik88 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.06.2012, 15:15
  4. методика заправки фреона R410a
    от Играм в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 151
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 18:35
  5. Определить количества фреона по внешним признакам.
    от Veoramid в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 21.07.2011, 15:23

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •