Бывает так, что со временем появляется утечка на трубе, на вальцовке, куда уже не добраться с вальцовкой, а огневые работы запрещены.
Кто, как поступает в этом случае?
Бывает так, что со временем появляется утечка на трубе, на вальцовке, куда уже не добраться с вальцовкой, а огневые работы запрещены.
Кто, как поступает в этом случае?
Я вот думаю индукционный паяльник замутить...
Разрезной какой нибудь надо.
как-то раз я общался со старым холодильщиком (к.и.).
в те стародавние времена, когда он работал, был популярен r12.
для устранения утечки на соединениях труб, использовался припой пос61, им облуживали место соединения медных труб и сжимали болтами.
тонкий слой припоя пос61 - пластичный, заполняет неровности, обеспечивает герметичность соединения.
эту идею с тонким слоем припоя пос61 надо попробовать на современной вальцовке r410a.
в электронике, на радиаторах, где т>+100с применяется оловянная фольга, для улучшения теплопроводности, вместо кпт-8. фольга не каменеет со временем, в отличие от кпт-8.
Такой способ выручал на некачественных посадочных (особенно на ФО конца восмидесятых ), старых прожатых вальцовках, когда тянуть уже нельзя, да и трубка уже на пределе длины, новую вальцовку уже не сделать, пайка твердым припоем это в полевых условиях практически было невозможно, в современных условиях при такой толщине стенок трубки нет смысла, прожатая вальцовка уже на грани разрушения, проще напаять кусок трубы и даже с готовой вальцовкой.
Ну, да. Еще забыли, что хлор-фтор углеводороды "жрут" олово.
Оловянная чума.
А с паяльником - есть хау-ноу, которое надоть испытать.
Замечание правильное.
Однажды я на полке рядом поставил хлорное железо в пластмассовой заводской упаковке и катушку припоя ПОС61.
За 3 года пластмассовая заводская банка хлорного железа прохудилась, проела полку и от паров FeCl3 окислился рядом находившийся припой!
Припой превратился в труху, пепел.
Это же явление окисления меди происходит от аммиака и сернистого газа из канализации.
Фторопласт - лучшая прокладка.
La-Co (зеленка, карандаш) - лучший герметик для улучшения герметичности вальцовки.
https://holodforum.ru/showthread.php?t=27848&page=2
Это тайна другого опытного спеца, который для Нужных людей, промазывал карандашом предварительно прогретую вальцовку..
Т=+200С - фен строительный.
В этом случае получается идеально герметичная вальцовка на многие годы.
Конечно, эта процедура не для конвейера, а для Избранных.
Если руки растут из нужного места, да еще с головой дружат, то нормально сделанные вальцовки стоят и работают без утечек десятилетиями на тех же мультизонах.
Без всякого олова и карандашей.
да чет вариантов то и нет особо. либо дорого для попробовать, либо чуть дешевле но бандура на колесиках да еще и дорого все равно и питания надо ей 380. Либо дорого, питания надо и вообще как это купить не понятно.
минак.jpg
этот 3.5квт dawell cz dhi45c на сайте каком то 350 тыщ стоит. раньше видел его за 270 продавали.
dhi-45c-500x500.jpg
Судя по всему пока не будет финансирования для создания малотиражной серии компактных таких нагревалок работающих от 220в 16А, то само оно ничего и не произойдет.
У китайцев есть готовые модули, работающие от постоянки. До 42В. Думаю, запитать от сварочника.
А с нагревателем надо будет экспериментировать.
Ну, я больше электронщик, чем холодильник (электроника - образование, холодильник - самообразование). Как-нибудь, думаю, доработаю.
Есть еще вариант - разобрать индукционную плитку и из ее деталей сделать.
А кто сказал, что только желез,ки мелкой мощностью нагреть можно?
Там физика нагрева как в микроволновке, только частоты разные.
Если в микроволновке металл воротит волну, то в индукционную он просто нагревается.
локрингом не пробовал пользоваться?
ИМХО, лично у меня сомнения по работе локринга на 410-м фреоне. И на трубах 1/2 и больше.
Социальные закладки