Сообщение от
grom67
Обещал отчитаться. Повесил большую решетку, новый фильтр заправка по весу (75 гр.) итог: в холод. отд 0-2 гр. в морозильном (после 24 работы) в лучшем случае -8, -10 градусов. Ребята в морозильном отделении (полки) нет ни одного сенсора, в холодильном отделении в стенке сенсор обьема, эл. блок на крыше - 3 сенсора 1- сенсор окр. температуры и два сенсора уходят в пену. Три релюхи: одна включает компрессор, вторая (через кнопку) лампу, третья включает ТЭН. при включении в сеть реле Тэна не включается ни сразу ни после (видимо по температуре окр среды). САМОЕ ГЛАВНОЕ давление всасывания 0 бар!!!!!! (-10град. 600 газ) Холодильник ОТКЛЮЧАЕТСЯ и ВКЛЮЧАЕТСЯ. Управление : слева кнопка ВК/ВЫК. Справа кнопка выбора температуры в хол. кам. Никаких функций суперзаморозок нет.Спвсибо Всем за участие, но честно говоря хотел бы услышать теорию с точки зрения термодинамики ( как можно добиться температуры в м/о с такой схемой подачи). Жду продолжения обсуждения. Оставил холодос в работе клиент уже пользуется но................. осадок то остался.