Тема: И все таки, зачем в GA-419HCA ТЭН ?????? Бьюсь с ним 3 день, прошу помочи.

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию И все таки, зачем в GA-419HCA ТЭН ?????? Бьюсь с ним 3 день, прошу помочи.

    Блин парни не укладывается в голове как можно в этой модели подачу хладона пускать через х/о а потом в м/о. Нет информации как работает электроника в частности ТЭН.
    Контур отрезал (походу вместе с боковым конденсатором) заправил, Отключается, Включается но в морозильном отделении -8.
    Нет ли у кого мысли?

  2. #2
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Кто нибудь знает принцип работы данной схемы?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Контур отрезал
    зачем? начальную проблему опиши для начала. Да и откуда там тен? может подогрев стенки?
    Последний раз редактировалось Sasha76; 28.02.2020 в 22:56.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Начальная проблема со слов заказчика не работает м/о при этом х/о работает норм. Вижу: компрессор работает, плачка ровно обмерзает, но в м/о обмерзает 2 калача верхней полки. При вскрытии очевидно мало газа, нижняя перемычка оч. ржавая , опрессовка показала -контур. После отсечения контура (думаю, что вместе с частью бокового конденсатора) и заправки ( не по весам) ситуация такая : давление всасывания после работы в течение 4 часов 0 атм. темп. в хол. камере + 2 , темп в мороз. камере -8.. Холодильник включается и выключается.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Какой стенки?
    а какой тэн? или я тебя не понял?


    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    ачальная проблема со слов заказчика не работает м/о при этом х/о работает норм. Вижу: компрессор работает, плачка ровно обмерзает, но в м/о обмерзает 2 калача верхней полки. При вскрытии очевидно мало газа, нижняя перемычка оч. ржавая , опрессовка показала -контур. После отсечения контура (думаю, что вместе с частью бокового конденсатора) и заправки ( не по весам) ситуация такая : давление всасывания после работы в течение 4 часов 0 атм. темп. в хол. камере + 2 , темп в мороз. камере -8.. Холодильник включается и выключается.
    решетку поставь и по весам . газ только R600a !

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    ключевые слова холодильник ВЫКЛЮЧАЕТСЯ и ВКЛЮЧАЕТСЯ видимо по температуре х/к. А в МОРОЗИЛКЕ -8 !!!!!!!
    Решетку завтра поставлю. ----------------------При чем здесь ТЭН? Который в схеме?
    Поэтому и спросил, кто в теме.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    При чем здесь ТЭН? Который в схеме?
    сфоткай схему и выложи тогда можно сказать что за тэн . скорей всего подогреватель стенки хол отделения . поставишь решетку заправишь по весам потом отпишись .

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    ключевые слова холодильник ВЫКЛЮЧАЕТСЯ и ВКЛЮЧАЕТСЯ видимо по температуре х/к. А в МОРОЗИЛКЕ -8 !!!!!!!
    то что он включается и отключается это не есть покозатель нормальной работы . температуру стенки холодильного отделения замерь перед отключением термостата и всё поймешь.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Какой стенки?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    не укладывается в голове как можно в этой модели подачу хладона пускать через х/о а потом в м/о
    так многие модели разных брендов работают.

  10. #10
    Холодильщик-Абориген Аватар для ALS-holod
    Регистрация
    12.05.2008
    Сообщений
    2,360

    По умолчанию

    Как можно и зачем - это вопросы к производителям! А мы людишки мелкие... Починяем примусы...

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Блин парни не укладывается в голове как можно в этой модели подачу хладона пускать через х/о а потом в м/о. Нет информации как работает электроника в частности ТЭН.
    Контур отрезал (походу вместе с боковым конденсатором) заправил, Отключается, Включается но в морозильном отделении -8.
    Нет ли у кого мысли?
    Работает холодос по хо.
    А тэн, чтобы мотор не оключался после набора тепературы в хо( в мо то еще тепло)
    Впрыск с хо. ?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Никгрек Посмотреть сообщение
    Работает холодос по хо.
    А тэн, чтобы мотор не оключался после набора тепературы в хо( в мо то еще тепло)
    Впрыск с хо. ?
    А ТЭН по какому датчику отключиться должен? По ХО?

  13. #13

    По умолчанию

    Как по одному датчику? К Т.С; А во всасе не докипает? Как там температура? Заправлял по весам?

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    А ТЭН по какому датчику отключиться должен? По ХО?
    там один датчик будет в стенке. тен включается скорей всего механически выключателем.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    там один датчик будет в стенке. тен включается скорей всего механически выключателем.
    Т.е., и выключаться тоже?

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Т.е., и выключаться тоже?
    фото gorenje но принцип тотже unnamed.jpg

  17. #17
    Новичок
    Регистрация
    03.08.2010
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Обещал отчитаться. Повесил большую решетку, новый фильтр заправка по весу (75 гр.) итог: в холод. отд 0-2 гр. в морозильном (после 24 работы) в лучшем случае -8, -10 градусов. Ребята в морозильном отделении (полки) нет ни одного сенсора, в холодильном отделении в стенке сенсор обьема, эл. блок на крыше - 3 сенсора 1- сенсор окр. температуры и два сенсора уходят в пену. Три релюхи: одна включает компрессор, вторая (через кнопку) лампу, третья включает ТЭН. при включении в сеть реле Тэна не включается ни сразу ни после (видимо по температуре окр среды). САМОЕ ГЛАВНОЕ давление всасывания 0 бар!!!!!! (-10град. 600 газ) Холодильник ОТКЛЮЧАЕТСЯ и ВКЛЮЧАЕТСЯ. Управление : слева кнопка ВК/ВЫК. Справа кнопка выбора температуры в хол. кам. Никаких функций суперзаморозок нет.Спвсибо Всем за участие, но честно говоря хотел бы услышать теорию с точки зрения термодинамики ( как можно добиться температуры в м/о с такой схемой подачи). Жду продолжения обсуждения. Оставил холодос в работе клиент уже пользуется но................. осадок то остался.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Жду продолжения обсуждения.
    1. хвоста нет? Давление на всасе перед отключением? 2. морозилка должна быть нагруженна хотябы по полтора литра воды на каждую полку . нетрогая ничего через сутки температуру посмотреть , думаю удивишся 3. температура окружающей среды не ниже +15 . 4. сфоткай место регулировки темп. интересно как тен включается. 5. капу надеюсь не отрезал?

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от grom67 Посмотреть сообщение
    Обещал отчитаться. Повесил большую решетку, новый фильтр заправка по весу (75 гр.) итог: в холод. отд 0-2 гр. в морозильном (после 24 работы) в лучшем случае -8, -10 градусов. Ребята в морозильном отделении (полки) нет ни одного сенсора, в холодильном отделении в стенке сенсор обьема, эл. блок на крыше - 3 сенсора 1- сенсор окр. температуры и два сенсора уходят в пену. Три релюхи: одна включает компрессор, вторая (через кнопку) лампу, третья включает ТЭН. при включении в сеть реле Тэна не включается ни сразу ни после (видимо по температуре окр среды). САМОЕ ГЛАВНОЕ давление всасывания 0 бар!!!!!! (-10град. 600 газ) Холодильник ОТКЛЮЧАЕТСЯ и ВКЛЮЧАЕТСЯ. Управление : слева кнопка ВК/ВЫК. Справа кнопка выбора температуры в хол. кам. Никаких функций суперзаморозок нет.Спвсибо Всем за участие, но честно говоря хотел бы услышать теорию с точки зрения термодинамики ( как можно добиться температуры в м/о с такой схемой подачи). Жду продолжения обсуждения. Оставил холодос в работе клиент уже пользуется но................. осадок то остался.
    Передоз, снижай давление всаса до - 0,38бар

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Передоз, снижай давление всаса до - 0,38бар
    если передоз хвост будет , может и клапан дохловат. или руки чесались капу рубанул.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Сегодня День войск противовоздушной обороны (День войск ПВО)
    от СМЕРШ в разделе Праздники и поздравления
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 11.04.2015, 23:58
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 11.02.2013, 14:42
  3. ga-419hca.
    от koli в разделе LG
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 22.10.2011, 23:35
  4. lg ga-419hca
    от Dany в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.10.2011, 13:16

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •