Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 100 из 167

Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?

  1. #81
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Чтоб потом не говорить что тебе посоветовали не так и виноваты форумчане,
    Сергей, так как собираю я а не форумчане , собираю из того что есть , и ответственность перед клиентом буду нести я. Деньги брал я , а виновны форумчане ? Конечно нет . Агрегат не ординарный, работал на 410м. Компрессора высокотемпературные .Я просто не имел дела по переделку таких .Поэтому всем большое спасибо за науку , за подсказки .Если бы было однозначное нет , нельзя использовать , я бы и не дергался .Так что любому совету рад

  2. #82
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    ИМХО, однозначно нет.
    Компрессора однозначно на средний/низкий холод не пойдут.
    Вернее, запустить то можно, но работать будут не долго.
    Они требуют бОльшего расхода фреона для охлаждения. Можно, конечно, организовать впрыск из нагнетания во всас, но это мертвому припарки.

    Я понимаю желание заработать, но без замены компрессоров и автоматики этот наружный блок от мультизоны не переделать в ККБ для среднего/низкого холода.
    Когда-то у меня родилась фраза: "Не стоит экономить деньги заказчика, зарабатывая геморрой на собственную задницу в размере съэкономленных заказчику денег. А то и больше."

  3. #83
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Немного не соглашусь с предыдущим оратором
    Запустить можно и работать будут, но лично я кипение даже в -10 не загонял-бы, -5...-7 и замена фреона на 507, т.е. камера будет максимум 0...+5(овощная или охлажденные продукты).
    Ни о каком "минусе" даже речи вести не стоит, т.к. эти компрессора работать в таком режиме не будут. Уточню - технически сделать можно, но КПД установки будет таким, что это будет невыгодно, да и гарантию на подобного "Франкенштейна" давать - себе дороже.

  4. #84
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    но лично я кипение даже в -10 не загонял-бы, -5...-7
    Плюсовая до нуля тоже нужна. Буду заправлять 404м , тем более есть испаритель с ВО и ТРВ на 404й Вопрос, там стоят капиляры на возврат масла работа10.jpg и капиляра идет на охлаждение компрессоров работа9.jpg , есть смысл их менять ? Или они пойдут и на 404й ?

  5. #85
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, это лучше привязать к температуре/давлению нагнетания.
    Что лучше поставить ? РД или контроллер ? Или и то и другое ?

  6. #86
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Плюсовая до нуля тоже нужна. Буду заправлять 404м , тем более есть испаритель с ВО и ТРВ на 404й Вопрос, там стоят капиляры на возврат масла и капиляра идет на охлаждение компрессоров , есть смысл их менять ? Или они пойдут и на 404й ?
    Думаю менять не нужно.
    Но, возможно, придется удлиннять, т.к. перепад давлений выше. Только эксперимент это прояснит

  7. #87
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Что лучше поставить ? РД или контроллер ? Или и то и другое ?
    Обычно это управляется по температуре нагнетания на выходе компрессора.

  8. #88
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    elden , вопрос,там два компрессора Но один с двумя обратками и одно нагнетание .Второй то же самое НО у него есть выход с верху идет на соленоидный клапан и в обратку .Это наверное для сброса лишнего давления ? Если нужна фотка , завтра сфоткаю

  9. #89
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    НО у него есть выход с верху идет на соленоидный клапан и в обратку .Это наверное для сброса лишнего давления
    Байпас наверное

  10. #90
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    ИМХО, однозначно нет.
    Компрессора однозначно на средний/низкий холод не пойдут.
    Вернее, запустить то можно, но работать будут не долго.
    Всегда напрягают такие заявления. Ведь агрегат холод тепло, поэтому надо смотреть паспортные
    данные при работе на тепло. Какая наружная температура в паспорте при работе на тепло, такую
    температуру вы спокойно получаете в камере.

  11. #91
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,491

    По умолчанию

    У меня такое ощущение, что попал в начало 2000-х, когда наружки от сплитов ставили на холодильные камеры.

  12. #92

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    У меня такое ощущение, что попал в начало 2000-х, когда наружки от сплитов ставили на холодильные камеры.
    Ты не ошибся, цена нефти 2003 года



    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    Всегда напрягают такие заявления. Ведь агрегат холод тепло, поэтому надо смотреть паспортные
    данные при работе на тепло. Какая наружная температура в паспорте при работе на тепло, такую
    температуру вы спокойно получаете в камере.
    Надо смотреть пределы работы компрессора и его эксплуатации, а не паспортные данные на тепло. Компрессору гланое давление на высокой и низкой стороне.

  13. #93
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    elden , вопрос,там два компрессора Но один с двумя обратками и одно нагнетание .Второй то же самое НО у него есть выход с верху идет на соленоидный клапан и в обратку .Это наверное для сброса лишнего давления ? Если нужна фотка , завтра сфоткаю
    Лучше схему нарисовать. Заниматься промышленной экстрасенсорикой как-то поднадоело...

  14. #94
    Местный
    Регистрация
    12.04.2013
    Сообщений
    214

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение




    Надо смотреть пределы работы компрессора и его эксплуатации, а не паспортные данные на тепло. Компрессору гланое давление на высокой и низкой стороне.
    А разве при работе на тепло кондер не охлаждает улицу с
    температурой конденсации 40-50 градусов?

  15. #95

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lubitel Посмотреть сообщение
    А разве при работе на тепло кондер не охлаждает улицу с
    температурой конденсации 40-50 градусов?
    Есть допустимые границы применения компрессора установленные производителем компрессора. И не важно в каком агрегате он используется.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg zp.JPG (46.9 Кб, Просмотров: 9)

  16. #96
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Есть допустимые границы применения компрессора
    Михаил , вопрос - если создать наружную температуру +20- 25 ? По последней заявке камеры будут находиться в помещении склада -то есть закрытое не отапливаемое помещение .Поставить например один из агрегатов как кондиционер для этого помещения с несколькими внутренними блоками и поставить один агрегат на две камеры 2 на 2 каждая

  17. #97

    По умолчанию

    Так я тебе уже в шутку говорил в старой теме. Один компрессор работает как кондиционер - охлаждает конденсатор другого компрессора, который работает на замораживание.

    Неужели у вас кондиционеры некуда пристроить, это же не наш север, где он нужен несколько недель.
    Тут недавно была тема про техноблок. Так там поршневые МТ режима АС, используют в низкотемпературных агрегатах. При повышенной окружающей температуре хватало компрессора на 2...3 года. Где прохладнее тянул дольше.
    У МТ граница использования чуть чуть получше ZP.

  18. #98
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию


    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Неужели у вас кондиционеры некуда пристроить,
    Пристроить есть куда .За кондиционеры перечислением все уйдет предприятию .Я там только зарплату увижу .За холодильный агрегат платят наличку

  19. #99

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Так я тебе уже в шутку говорил в старой теме. Один компрессор работает как кондиционер - охлаждает конденсатор другого компрессора, который работает на замораживание.

    Неужели у вас кондиционеры некуда пристроить, это же не наш север, где он нужен несколько недель.
    Тут недавно была тема про техноблок. Так там поршневые МТ режима АС, используют в низкотемпературных агрегатах. При повышенной окружающей температуре хватало компрессора на 2...3 года. Где прохладнее тянул дольше.
    У МТ граница использования чуть чуть получше ZP.
    Интересное решение )

  20. #100
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от port222 Посмотреть сообщение
    Интересное решение )
    Как говорят в Одессе - что то имеете предложить ?

Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06