Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 80 из 167

Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?

  1. #61
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Большое спасибо за подсказку
    ТРВ, кстати, для них одинаковые
    790572461_w640_h640_termoreguliruyuschij-ventil-danfoss.jpg

  2. #62
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    ТРВ, кстати, для них одинаковые
    Иголку какую для моих компрессоров подбирать ? Двойка думаю пойдет ? Или мощные компрессора.На каждый по № 3-4 игла ?

  3. #63
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Иголку какую для моих компрессоров подбирать ? Двойка думаю пойдет ? Или мощные компрессора.На каждый по № 3-4 игла ?
    Клапанный узел
    Дюзы Данфосс.JPG
    Его нужно подбирать по мощности испарителя, но не более производительности компрессора.

  4. #64

    По умолчанию

    Артык, а что за камера - техзадание можно посмотреть?

  5. #65
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Клапанный узел
    За это огромное спасибо . Есть таблица , будем подбирать

  6. #66
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    техзадание можно посмотреть?
    Михаил , Есть в наличии агрегат наружний кондиционерный Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500 5 шт Фотки с верху . Хочу переделать его под наружник на средне температурную камеру . Будет агрегат рабочий , можно и клиента под него искать .

  7. #67
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Михаил , Есть в наличии агрегат наружний кондиционерный Carrler Модель-38DS012H1190 1,0 Cooling Capclty-(watt) 32800 Heating-(watt) 34500 5 шт Фотки с верху . Хочу переделать его под наружник на средне температурную камеру .
    Посмотри рабочий диапазон для данных компрессоров и соответственно их производительность при желаемой температуре кипения. Потом уже кошелек готовь..))

  8. #68

    По умолчанию

    Просто хочешь среднетемпературную камеру, а проскакивают температуру -16*С, и почему-то кипение -30*С. Среднетемпературную это +8...-5*С в камере. Не забывай у тебя компресор чуть чуть на минус кипения может работать.
    Вроде была тема про подобное, не ты создавал?
    От того на каком кипении будет работать, зависит его производительность, и соответственно объем камеры и загрузка, что будешь предлагать клиенту.

  9. #69
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Вроде была тема про подобное, не ты создавал?
    Была тема мной поднятая http://holodforum.ru/showthread.php?t=34120 Можно ли использовать R410 фреон для низкотемпературных холодильников ? Данный компрессор( а их в агрегате 2 ) имеет производительность 5,91 кВт при Тконд.=+40град.С При Ткип. =-35 град.(elden ) В той же теме . Нужен агрегат для камеры на - 16 ( это максимум ) .Возможно использование этого агрегата и на + камеру .Но меня интересует все таки минусовка .Именно чаще такие клиенты обращаются .Для кратковременного хранения мяса день-2 . Соответственно , могу ли я использовать имеющиеся у меня агрегаты Carrler с переделкой их под наружники для камер на минус - 16 ?

  10. #70

    По умолчанию

    Граница для этого компрессора примерно кипение -23*С, конденсация 37*С. У тебя наружная температура гораздо больше.
    Не нашёл инструкция на ZP , может у кого есть?
    Для ZR максимальная степень сжатия 10:1, (для ZP наверняка не больше).
    Изображения Изображения

  11. #71
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Данный компрессор( а их в агрегате 2 ) имеет производительность 5,91 кВт при Тконд.=+40град.С При Ткип. =-35 град.(elden )
    Цитату надо приводить полностью, а не выборочно.
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Данный компрессор имеет производительность 5,91 кВт при Тконд.=+40град.С
    При Ткип. =-35 град.С его производительность будет в лучшем случае киловатта 4 из которых процентов 30 уйдет на охлаждение компрессора.
    Здесь я упустил и не написал, что это при давлении кипения -20 град.С
    Повторю также данные компрессора
    Вложение 59762
    Также, позволю напомнить, что начало обсуждения было
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Это наружник VRV Счас переделываю на холодильную установку средне температурную .
    По ходу обсуждения "хотелки" трансформировались в
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Я сейчас и собираю средне температурную до -16
    И в конце концов
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Но меня интересует все таки минусовка .

    Этот компрессор НЕЛЬЗЯ загонять в кипение ниже -15, его ДЛИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ МАКСИМУМ это -10 и выше., все-таки не стоит забывать, что это ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ компрессор с номинальным кипением 0...+5

  12. #72
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Этот компрессор НЕЛЬЗЯ загонять в кипение ниже -15, его ДЛИТЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ МАКСИМУМ это -10 и выше
    Спасибо за науку Если я правильно понял , максимум что из него я выжму это -10 ( Без последствий для мотор компрессора ) С учетом системы охлаждения компрессора

  13. #73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    С учетом системы охлаждения компрессора
    А поподробней можно. Как я понял у тебя старая модель КСЕ и не новая KVE- где есть впрыск паром.

  14. #74

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Спасибо за науку Если я правильно понял , максимум что из него я выжму это -10 ( Без последствий для мотор компрессора )
    В твоём климате ничего не выжмешь при условии
    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    ...( Без последствий для мотор компрессора )
    Смотри пределы применения на рисунке.
    Это у нас на севере можно пробовать. У нас нормальное лето это +30..+33 максимум 2 недели. А прошлым летом вообще +30 не было, дошло только до +29.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg zp.JPG (46.9 Кб, Просмотров: 8)

  15. #75
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А поподробней можно. Как я понял у тебя старая модель КСЕ и не новая KVE- где есть впрыск паром.
    Система охлаждения
    работа9.jpg
    С ресивера идет капиляра , на клапан , клапан впаян в обратку Это то что есть в наличии свое от агрегата

  16. #76
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    В твоём климате ничего не выжмешь
    Если использовать вместо 410го фреона 404й( тем более масло менять не нужно ) , какие проблемы могут возникнуть (чисто теоретически ) К чему можно готовиться

  17. #77

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Если использовать вместо 410го фреона 404й( тем более масло менять не нужно ) , какие проблемы могут возникнуть (чисто теоретически ) К чему можно готовиться
    Возьмём 404, при кипении -23 =2.66 бар, при конденсации 60=28.7 бар. степень сжатия 10.8. Это аварийный режим, возможно уже будет разгрузка спиралей.

  18. #78

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Система охлаждения

    С ресивера идет капиляра , на клапан , клапан впаян в обратку Это то что есть в наличии свое от агрегата
    Клапан - это соленойд?. Включение по какому параметру- температура нагнетания или перегрев на всасывании.

  19. #79
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Клапан соленоид ( фотку позже скину ) включался с платы управления .Скорей всего по датчикам температуры по нагнетанию.2 датчика стояло на выходе , на каждом свой , компрессоров .

  20. #80

    По умолчанию

    Артык Если ты хочешь переделывать, то про плату управления забудь вообще. Схему придётся делать полностью новую с ноля. Возможна замена конденсатора. Высокотемпературный двигатель нужно охлаждать дополнительно, но 30% на двигатель это перебор. С подбором ТРВ тоже не так всё просто. Пойми только одно. Переделка это доп затраты сначала чтоб добавить и удалить какие то узлы агрегата, а потом 2-3 месяца можно доводить оборудование до нужных условий работы и думать своей головой. Чтоб потом не говорить что тебе посоветовали не так и виноваты форумчане, а ты попал на деньги. Понятно что хочется продать оборудование которое занимает место. Сколько лет этому оборудованию и в каком состоянии, вот главный и первый вопрос. остальное технические составляющие. Через пол года или год накроется и что потом?

Страница 4 из 9 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •