Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 167

Тема: Инвенторный двигатель вентилятора .Как запустить ?

  1. #41
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    - температуру кипения какую хочешь сделать?
    В наличии , в продаже имеется единственный ТРВ Alko Controls ТХ6 Фреон 410й ,Производительность 16кВт ,Рабочее давление (Рsi) -42 бар МОР-+16 по Цельсию. Рабочая температура -45, +65 С НАдеюсь на этом получить как минимум -30, -35 В камере соответственно -16

  2. #42
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    НАдеюсь на этом получить как минимум -30, -35 В камере соответственно -16
    Не предназначены эти компрессора на такое кипение.

  3. #43
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Жаль А что можно с них получить ?

  4. #44
    Участник форума Аватар для mixvarn
    Регистрация
    16.08.2011
    Сообщений
    2,645

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    А что можно с них получить ?
    "Получить" - это одно, а вот вопрос - на какое время, это другое. А так, разговор-то о чём? Камера готовая есть? ВОПы?

  5. #45
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    "Получить" - это одно,
    Агрегаты старенькие , но рабочие . В наличии родное - ресивер , докипатель ,система маслообмена меж компрессорами , система возврата масла ,система охлаждения двигателей через капиляру и клапан .Моя задача довести этот агрегат до логического конца ,сделав его наружником для средне температурной камеры. ВОПов еще нет.Сделал два выхода по высокой , два входа обратки .В родном исполнении , три обратки и один нагнетание. Думаю использовать на камеру 4 на 4 с 2 мя ВОПами Если на входе кипение будет какое я надеюсь получить а именно хотя бы - 30 ТО это меня устроит . Если получится использовать свой инвенторный двигатель с родными платами , это вообще будет шикарно .Вопрос , какое время это все будет работать - Если отработает хотя бы лет 5 , можно сказать что вложения окупились с лихвой . Агрегат для клиента будет стоить дешевле нового .Обслуживать будем мы .Я прекрасно понимаю что это самодеятельность НО если это получится , то язапущу оставшиеся 5 шт наружноков .Ну и самому интересно С агрегатами такой мощности на 410м я не работал ( я имею в виду как хладоагрегат , а не кондишен )

  6. #46
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mixvarn Посмотреть сообщение
    А так, разговор-то о чём?
    Если из этого , что то получится , то можно будет найти и клиентов и камеру смонтировать под агрегат .Если агрегат не получится, то будет опыт , оставлю агрегаты как кондиционерные .В них тоже бывает необходимость

  7. #47
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    система охлаждения двигателей через капиляру и клапан
    А это точно система охлаждения двигателей, а не система возврата масла?

  8. #48
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Нет .Это точно система охлаждения .Система возврата масла там - С компрессоров по нагнетанию идут типа фильтров С низу в обратку идет капиляра на каждом компрессоре .работа10.jpg
    А система охлаждения идет после выхода с конденсатора и ресивера , капиляра - клапан в обратке
    работа9.jpg

  9. #49
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Электроника от сплита вполне может работать на среднетемпературную камеру.
    Я прошу прощение за напоминание . ЭТО возможно ?И что для этого требуется ?

  10. #50
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Я прошу прощение за напоминание . ЭТО возможно ?И что для этого требуется ?
    Фактически только сама электроника. Единственный нюанс - скорее всего придется подкорректировать датчик испарителя, так как он рассчитан на кипение +5 и может "уводить" блок в оттайку.
    Проще всего не заморачиваться и поставить какой-нибудь контроллер, хотя, по сути, для СТ камеры даже он не нужен - достаточно термореле.

  11. #51
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Фактически только сама электроника.
    lden , проблема в том , что я пока не знаю КАК? запустить электронику наружнего .Нет в наличии электроники внутренней .Нужно что то подать по трем проводам приходящий в наружник

  12. #52
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    lden , проблема в том , что я пока не знаю КАК? запустить электронику наружнего .Нет в наличии электроники внутренней .Нужно что то подать по трем проводам приходящий в наружник
    Осилил тему, понял проблему...
    Вижу выход в следующем - замена фреона на R507(это позволит снизить рабочее давление по нагнетанию), масло менять не надо, лично я-бы поставил маслоотделитель, "мозги" имеющиеся выкинуть, доустановить РД и пускатель для компрессора и неплохо-бы таймер минуты на 2-3(это убережет компрессор от "циклования"), "мозги" вентилятора внимательно изучить при помощи квалифицированного человека - скорее всего они управляют оборотами вентилятора по давлению/температуре, но непонятен принцип переключения тепло/холод, если не получится использовать - заменить двигатель или вообще вентилятор.

  13. #53
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    замена фреона на R507
    Этого фреона точно нет , даже в реализации ( если только заказывать ,но из за эпидемии вируса я фиг его получу ).Есть 22й , 134й,404й , 407й , 410й и 600й Это то что есть и в реализации (так сказать ходовые ) и у нас в мастерской в наличии .К сожалению , по выбору фреона, мы зависим от продавца .Что привезет то и будет

  14. #54
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    мозги" имеющиеся выкинуть,
    Инвенторный блок с платой управления отдал электронщику .Если разберется, то поставлю родное .Если нет , то буду делать по рекомендации вашей . Планирую , установить Защиту по RST, по току, РД низкого и РД по высокому .Таймер на 3 минуты на пускатели компрессоров ( на случай циклования по давлению и скачков напряжения ) Таймер на клапан системы охлаждения компрессоров с задержкой на 1-2 минуты.Если по защите можно еще что то установить , буду благодарен за подсказку

  15. #55
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Не нашел документацию на этот клон мидеи.
    В Вашем случае родную электронику от наружки без электроники внутреннего не включить.
    Выбрасывать все и делать новое управление.

  16. #56
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Не нашел документацию на этот клон мидеи.
    В любом случае спасибо за труды . Буду всегда благодарен , если подскажете что и как .Так сказать за науку

  17. #57
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Артык, Ты б схемку, хоть от руки, набросал бы. А то сидим тут, каждый в своих догадках.
    Переделывал внешние блоки КД под свои запросы, защиты ставил, регуляторы. Но у мну мелкие были, до 12-го. И то схему составлял.
    По схеме-то, легче определиться, что учел, что нет.

  18. #58
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,467

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Таймер на клапан системы охлаждения компрессоров с задержкой на 1-2 минуты.
    ИМХО, это лучше привязать к температуре/давлению нагнетания.

  19. #59
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,294

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Этого фреона точно нет , даже в реализации ( если только заказывать ,но из за эпидемии вируса я фиг его получу ).Есть 22й , 134й,404й , 407й , 410й и 600й Это то что есть и в реализации (так сказать ходовые ) и у нас в мастерской в наличии .К сожалению , по выбору фреона, мы зависим от продавца .Что привезет то и будет
    Ну так 404 это, по характеристикам, почти тоже самое.
    404-трехкомпонентный, а 507 - двухкомпонентный

  20. #60
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    404-трехкомпонентный
    Большое спасибо за подсказку

Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Двигатель вентилятора конденсатора.
    от R13a в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 11.05.2023, 19:12
  2. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 30.06.2020, 07:10
  3. Двигатель вентилятора кассетного LG
    от Usatov в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.05.2017, 20:48
  4. Двигатель вентилятора Daikin RZQ125B8W1B
    от wartandax в разделе Запчасти
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.01.2016, 14:43
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.01.2014, 22:06

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •