    По умолчанию Electrolux EACS/I-24HP/N3_15YOut - утечка в штанах.

    Electrolux EACS/I-24HP/N3_15YOut (инвертор) гарантия 3 года.
    В течение этого срока гарантийщики-халявщики приезжали 3 раза дозаправляли фреон.
    На шильдике номинальная заправка фреона по весу отсутствует.

    Гарантия закончилась, первый ремонт - утечка фреона.
    Конденсатор в нижней части имеет масляные пятна, под внешним блоком масляное пятно на кровле. При вскрытии все в масле, утечка не обнаружена на 17 Бар.
    После дозаправки кондиционер отработал неделю.

    После закрытия портов и обесточивания давление в HБ упало до 14 Бар, в трассе сохранилось 17 Бар. Утечка обнаружена при 35 Барах в "штанах", соединении двух выходящих труб из конденсатора перед EEV.
    Штаны повреждены при штамповке, кривой штамп раздавил трубку насквозь, пайка качественная.

    1 - Как быстро найти эту утечку - ?
    Нюхач оказался бесполезной игрушкой.
    Фэри нашел со второго захода, слышно шум газа, но не понятно откуда шум.
    Напрашивается осмотр пламенем горелки, зажигалки или дыма для диагностики.
    2 - Какая масса номинальной заправки R410A у этого кондиционера - ?

    IMHO
    1 - Отключить вентилятор, смотреть на элементы НБ, до срабатывания HP.
    2 - Выполнить PUMP DOWN, закрыть порты, смотреть перепад Т тепловизором.

  2. #2
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию


  3. #3
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Гарантийный ли это случай - ?

  4. #4
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Штаны повреждены при штамповке, кривой штамп раздавил трубку насквозь, пайка качественная.
    Заводской брак ?

  5. #5
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Заводской брак ?
    Да утечка штампованном в тройнике, но заводская пайка качественная.
    На заводе, в Электролюксе, используют кривые обжимки, не опрессовывают НБ - халтурщики.
    Почему заправку не пишут?

    У FGL, MHI, ME такого брака не бывает, проверяют свою продукцию перед продажей.

  6. #6
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Гарантийный ли это случай - ?
    Если брак пришел с завода изготовителя и срок гарантии не истек , то это гарантийный случай

  7. #7
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    Если брак пришел с завода изготовителя и срок гарантии не истек , то это гарантийный случай
    Во время гарантийного срока 3 года, по гарантии дозаправляли 3 раза.
    Не ремонтировали, не искали утечку, а дозаправляли быстро и уезжали.

  8. #8
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Естественно .Утечка была и тогда .Видимо заморачиваться с поиском утечки было по времени больше чем дозаправить и умыть руки

  9. #9
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    т.е. три гарантийных года прошли.
    Гарантийные визиты СЦ подтверждаются бумагами с перечнем выполненных работ, датами, и т.д?

    Тогда можно пытаться долбить штабквартиру люкса.

    Если бумаг нет - поезд ушел без вас...

  10. #10
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от I'am Посмотреть сообщение
    т.е. три гарантийных года прошли. Гарантийные визиты СЦ подтверждаются бумагами с перечнем выполненных работ, датами, и т.д? Тогда можно пытаться долбить штабквартиру люкса. Если бумаг нет - поезд ушел без вас...
    Штаб на соседней улице.

    Обнаружен еще интересный момент.
    Кондиционер Electrolux EACS/I-24HP/N3_15YOut (инвертор) эксплуатируется круглый год на холод, т.к. под полом, в помещении проходят трубы теплоснабжения и зимой очень жарко.

  11. #11
    погонщик электронов Аватар для I'am
    Регистрация
    20.11.2011
    Сообщений
    2,604

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Штаб на соседней улице.
    Да хоть в соседней комнате. Только с бумажкой ты человек - а без бумажки ты .... лох безмолвный ( "ты" это безуказательно на кого либо ) .
    Поверь - никто не будет в локальном представительстве читать многословные измышления.
    Конечно, можно и "залюбить" до смерти, письмами замордовать

    Гарантия истекла ?
    Спасибо, что нашли течь. Залатают и заправят. уже за деньгу.

  12. #12
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Обнаружен еще интересный момент.
    Кондиционер Electrolux EACS/I-24HP/N3_15YOut (инвертор) эксплуатируется круглый год на холод. В оригинальной инструкции пользователя нижняя граница на холод -15C.
    https://clck.ru/MFmbE

  13. #13
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Ну и что, что не указывается заправка?! Электролюкс этот никакой не электролюкс, а голимый Китай. Сегодня его делают на одном заводе, завтра на другом. А наклейка будет одинаковая. Норма заправки есть, но она не доступна рядовому пользователю и сплитдолбильщегам. Она доступна в сервисмануалах для авторизованного сервисного центра.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Нюхач оказался бесполезной игрушкой.
    говенный он у тебя просто....или пользоваться не умеешь)

  15. #15
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    У FGL, MHI, ME такого брака не бывает, проверяют свою продукцию перед продажей.
    А что скажешь про утечку именно на таком тройнике в наружном блоке мультизоны FGL серии S?
    Правда, отработала больше 10 лет.

  16. #16
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    говенный он у тебя просто....или пользоваться не умеешь)
    Лучше бы он не пищал или пищал постоянно везде.
    Почему-то там где утечка, он не пищал, а в других местах пищал, как резаный.
    Было желание схватить его за хобот и выкинуть далеко-далеко, с крыши, чтоб его не видеть больше.
    Уже 3 раза этот течеискатель-нюхач оказывается бесполезным, только пена выручает.

  17. #17
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А что скажешь про утечку именно на таком тройнике в наружном блоке мультизоны FGL серии S?
    Правда, отработала больше 10 лет.
    Подтверждаю, было 1 раз спустя 5 лет эксплуатации с зимником, в 2008г.
    Было и в MHI SRC40HG cпустя 10 лет эксплуатации, но там было обнаружена эта утечка в течение 15 минут, все было явно.

    А тут - весь конденсатор в масляных пятнах и внутри все в масле . Конечно, на штаны обратил внимание сразу, тоже в масле были, а пузырей не было!

  18. #18
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Уже 3 раза этот течеискатель-нюхач оказывается бесполезным,
    купи нормальный.

  19. #19

    По умолчанию

    muravei77, +100500
    а записная книга FBT продолжает пополняться, и не только на этом форуме.

  20. #20
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от servise11 Посмотреть сообщение
    muravei77, +100500
    а записная книга FBT продолжает пополняться, и не только на этом форуме.
    На ютубе.
    Иной раз появляется желание применить кока-колу + соду + ментос
    для получения генератора пены при поиске утечки в кондиционере.
    Когда площадь масляного пятна в конденсаторе 1 - 2 м2.
    См. 10:00
    https://www.youtube.com/watch?v=nttJIMFQMU4

    Кстати, один раз выручил шуманит - щелочной раствор, используемый для мытья жирной посуды. После обрызгивания масляного пятна 1 м2 на конденсаторе с целью его устранения, была обнаружена утечка, т.к. она пузырилась, как от мыльного раствора.
    C шуманитом работать в очках и перчатках, в спецодежде.

    Бензин Калоша удаляет масляное пятно, но не пузырится на месте утечки.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Electrolux EACS-18HG-M/N3
    от An_de в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 14:15
  2. Отключается компрессор кондиционера electrolux EACS/I-13HO/N3
    от Ikarchik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:41
  3. Проблема с electrolux eacs-09hg
    от genv в разделе Electrolux
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 14:08
  4. ELECTROLUX EACS-09 HG-B/N3 AIR GATE
    от Михаил2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:32
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 18:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •