Electrolux EACS/I-24HP/N3_15YOut (инвертор) гарантия 3 года.
В течение этого срока гарантийщики-халявщики приезжали 3 раза дозаправляли фреон.
На шильдике номинальная заправка фреона по весу отсутствует.

Гарантия закончилась, первый ремонт - утечка фреона.
Конденсатор в нижней части имеет масляные пятна, под внешним блоком масляное пятно на кровле. При вскрытии все в масле, утечка не обнаружена на 17 Бар.
После дозаправки кондиционер отработал неделю.

После закрытия портов и обесточивания давление в HБ упало до 14 Бар, в трассе сохранилось 17 Бар. Утечка обнаружена при 35 Барах в "штанах", соединении двух выходящих труб из конденсатора перед EEV.
Штаны повреждены при штамповке, кривой штамп раздавил трубку насквозь, пайка качественная.

1 - Как быстро найти эту утечку - ?
Нюхач оказался бесполезной игрушкой.
Фэри нашел со второго захода, слышно шум газа, но не понятно откуда шум.
Напрашивается осмотр пламенем горелки, зажигалки или дыма для диагностики.
2 - Какая масса номинальной заправки R410A у этого кондиционера - ?

IMHO
1 - Отключить вентилятор, смотреть на элементы НБ, до срабатывания HP.
2 - Выполнить PUMP DOWN, закрыть порты, смотреть перепад Т тепловизором.