Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 33 из 33

Тема: Electrolux EACS/I-24HP/N3_15YOut - утечка в штанах.

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    На ютубе.
    Иной раз появляется желание применить кока-колу + соду + ментос
    для получения генератора пены при поиске утечки в кондиционере.
    Когда площадь масляного пятна в конденсаторе 1 - 2 м2.
    https://www.youtube.com/watch?v=nttJIMFQMU4

    Кстати, один раз выручил шуманит - щелочной раствор, используемый для мытья жирной посуды. После обрызгивания масляного пятна 1 м2 на конденсаторе с целью его устранения, была обнаружена утечка, т.к. она пузырилась, как от мыльного раствора.
    C шуманитом работать в очках и перчатках, в спецодежде.

    Бензин Калоша удаляет масляное пятно, но не пузырится на месте утечки.
    Таки активная мощность недостаточна для пузырения.

  2. #22
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Таки активная мощность недостаточна для пузырения.
    Кока-кола - это мечта.
    Шуманит выручил, течеискатель -ниюхач тоже был бесполезен, не только у меня.
    Конденсатор чиллера 3 м2.
    Вся нижняя часть была в масле.
    Причина - по верху чиллера (моноблок) ходили техники при ТО, продавили нижнюю трубку конденсатора, от вибрации она потекла в 3 местах.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кока-кола - это мечта.
    Шуманит выручил, течеискатель -ниюхач тоже был бесполезен, не только у меня.
    Конденсатор чиллера 3 м2.
    Вся нижняя часть была в масле.
    Причина - по верху чиллера (моноблок) ходили техники при ТО, продавили нижнюю трубку конденсатора, от вибрации она потекла в 3 местах.
    Ну так если по низу масло только было, нахрена на трёх квадратах искать? Итак же понятно.

  4. #24
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Ну так если по низу масло только было, нахрена на трёх квадратах искать? Итак же понятно.
    Масляная полоса шириной 30 ... 50 см длиной метра 2 в нижней части вертикально расположенного конденсатора.
    С Электролюксом тоже было пятно на конденсаторе, но утечка оказалась не там!

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Масляная полоса шириной 30 ... 50 см длиной метра 2 в нижней части вертикально расположенного конденсатора.
    С Электролюксом тоже было пятно на конденсаторе, но утечка оказалась не там!
    Всегда был пунктуальным как ни кто. А тут тридцать-пятьдесят на два у тебя три квадра получается. Опять лукавишь)

  6. #26
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Позис Посмотреть сообщение
    Всегда был пунктуальным как ни кто. А тут тридцать-пятьдесят на два у тебя три квадра получается. Опять лукавишь)
    Линейкой площадь не мерял, излагаю ситуацию по памяти.
    Входящий воздух растягивает масляный туман, в результате пятно смещается.
    Масляная граница была неоднородная, утечка была несколько лет по 3 кг в год дозаправляли.
    Капли масла стекают вниз, район поиска увеличивается.

  7. #27
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
    Кстати, один раз выручил шуманит - щелочной раствор, используемый для мытья жирной посуды. После обрызгивания масляного пятна 1 м2 на конденсаторе с целью его устранения, была обнаружена утечка, т.к. она пузырилась, как от мыльного раствора.
    C шуманитом работать в очках и перчатках, в спецодежде.
    потом купишь теплообменник. надо мыть после этого... шаманитом утечки-это сильно
    ..)

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Есть предложение переименовать тему в "Атас. Рукосуи на кондиционерах!"

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть предложение переименовать тему в "Атас. Рукосуи на кондиционерах!"
    +100500!

  10. #30

    По умолчанию

    По мне так самое хорошее средство это автохимия для мойки двигателя и бытовая для чистки грилей и духовок ну и потом кархером всё смыть .

  11. #31
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Есть предложение переименовать тему в "Атас. Рукосуи на кондиционерах!"
    Не поверите, но уже 2 года после диагностики шуманитом и пайки конденсатора чиллер нормально работает, дозаправка не требуется.

  12. #32
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sasha76 Посмотреть сообщение
    По мне так самое хорошее средство это автохимия для мойки двигателя и бытовая для чистки грилей и духовок ну и потом кархером всё смыть .
    Та же самая щелочь с отдушками, посмотрите на состав не указанного средства.

  13. #33
    Местный Аватар для FBT
    Регистрация
    21.10.2016
    Сообщений
    2,958

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    потом купишь теплообменник. надо мыть после этого... шаманитом утечки-это сильно
    ..)
    Коллега делился опытом - мыл испаритель "Кротом", после крота тщательно мыл водой.
    Испаритель выглядел, как новый.
    "SUPER CLEANER" - тот же крот, надо разбавлять с водой 1:10.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Electrolux EACS-18HG-M/N3
    от An_de в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 14:15
  2. Отключается компрессор кондиционера electrolux EACS/I-13HO/N3
    от Ikarchik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:41
  3. Проблема с electrolux eacs-09hg
    от genv в разделе Electrolux
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 14:08
  4. ELECTROLUX EACS-09 HG-B/N3 AIR GATE
    от Михаил2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:32
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 29.06.2011, 18:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •