Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 84

Тема: Судовая система кондиционирования. Шипит ТРВ

Комбинированный просмотр

  1. #1

    По умолчанию Судовая система кондиционирования. Шипит ТРВ

    Добрый вечер. Работаю на судне. Есть проблема с кондиционером в цпу (центральный пост управления). Кратко: ТРВ шипит не переставая. Новый TE5. На регулировку не реагирует - от полностью закрытого на полностью открытое положение - шипит, охлаждения не происходит. Свакуумировал систему, залил новый фреон. Давления 3/22 всасывание/нагнетание. Охлаждение забортной водой. Собственно вопрос: почему шипит? Как я полагаю - это недостаток фреона? На 25-26 бар у компрессора защита. Есть кто-нибудь, кто может прокомментировать? Заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    а фреон то хоть какой?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а фреон то хоть какой?
    404

  4. #4
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Здесь есть участник Юрчик, он упоминал, что на судах бывает.

  5. #5

    По умолчанию

    а дюзу поставили?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    а дюзу поставили?
    Дюза на месте.
    Я приехал, кондиционер еле работал. Переменное было шипение с затиханием. Стоял не родной трв. Меньший. Пришёл родной по инструкции. Перепаяли. И поменял фильтр-осушитель (по температура до и после выявил, что он забит и начал уже дросселировать - на выходе температура было значительно ниже). Шипение стало чуть меньше, но осталось. Волнообразно, то шипит, то нет. Но работать стал лучше. Градусов с 27 до 20 воздух охлаждал. Но вот со временем просто перестал охлаждать. Шипение стало всё чаще. По манометрам давление держится и не падает. А процесс охлаждения сходит на нет. И вот я собрал фреон. Залил новый. И теперь он шипит не переставая. Ну замечаю очень изредка на пару секунда перестаёт шипеть.

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    та ладно работает же
    Ну... "ковыляет потихонечку"
    Налицо все признаки "недозаправки"
    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Но вот со временем просто перестал охлаждать
    Где то образовалось "некое отверстие" там где его быть не должно.
    P.S. Вот что за странная привычка лезть в настройки ТРВ не перепроверив несколько раз все остальные параметры установки? Если так сильно хочется проверить его работу достаточно каким-либо способом подогреть термобаллон.

  8. #8

    По умолчанию

    Thnkstrng, ещё один вопрос для ясности. Заправляли жидкой фазой или парАми? И по весам или по каким другим параметрам? Для 404-го давление всас. низкое. Или плохая циркуляция (фильтры?) или недозаправка.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,497

    По умолчанию

    Не только Юрчик. И SerB.

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    А в ресивере уровень есть при этом? Что в смотровом стекле на жидкости после фильтра? Состояние конденсатора?

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    А в ресивере уровень есть при этом? Что в смотровом стекле на жидкости после фильтра? Состояние конденсатора?
    Ресивера отдельного нет. В конденсаторе смотрового стекла нет. По температуре примерно можно вычислить, что после 1/4 объёма конденсатора температура начинает расти с 55 внизу до 70 градусов в верхней точке конденсатора. Смотровое стекло очень мутное, но если присмотреться видно, что там что-то движется. Возможно пузырёчки. На конденсаторе перепад забортной воды 27/32 градуса.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Смотровое стекло очень мутное,
    а если заменить?

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    что там что-то движется. Возможно пузырёчки.
    а может и по донышку скоблит

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Давление кипения 3 бара никого не смущает?
    та ладно работает же

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а может и по донышку скоблит

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,311

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Смотровое стекло очень мутное, но если присмотреться видно, что там что-то движется. Возможно пузырёчки.
    При полной заправке там не должно быть видно ничего - ни "чего-то движущегося", ни "пузырёчков". Только полное заполнение жидким хладагентом.

  15. #15
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Ресивера отдельного нет. В конденсаторе смотрового стекла нет. По температуре примерно можно вычислить, что после 1/4 объёма конденсатора температура начинает расти с 55 внизу до 70 градусов в верхней точке конденсатора. Смотровое стекло очень мутное, но если присмотреться видно, что там что-то движется. Возможно пузырёчки. На конденсаторе перепад забортной воды 27/32 градуса.
    Странно весьма. Не встречал систем кондиционирования на судах без смотрового стекла на водяном конденсаторе (он же ресивер обычно, на средней мощности установках). Ну да ладно..
    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Свакуумировал систему, залил новый фреон.
    А вот тут явный косяк! Если система была пустая, что помешало почистить стекло? Или заменить?

  16. #16

    По умолчанию

    Может кто-нибудь считает, что проблема может быть в трв? А точнее в том что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?

    P.S. спасибо всем, кто сюда заглядывает.

  17. #17
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Может кто-нибудь считает, что проблема может быть в трв? А точнее в том что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?
    Это что то подобное у вас ?
    2448872.jpg
    Или такое ?
    imgpreview (7).jpg

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    что ушёл газ и баллона и трв не открывается.
    Или что бы тогда было?
    он у тебя закроется полностью

  19. #19
    Заблокирован
    Регистрация
    30.10.2015
    Сообщений
    1,264

    По умолчанию

    шипит газовая фаза. новое стекло ставь да смотри - наверняка там не жидкарь а газ летит. чудес то не бывает, если оба давления в норме а охлаждения нет

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    Давления 3/22 всасывание/нагнетание. Охлаждение забортной водой.
    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    404
    Цитата Сообщение от Thnkstrng Посмотреть сообщение
    На конденсаторе перепад забортной воды 27/32 градуса.
    С судовыми не сталкивался, но нагнетание великовато.
    Надо смотреть теплообмен в конденсаторе. И конечно, если заправлена норма фреона.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Судовая система кондиционирования
    от Thnkstrng в разделе Вопрос
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.02.2020, 19:26
  2. Шипит копрессор
    от ConzumiR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:03
  3. Машины для кондиционирования воздуха
    от plica в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 16:46
  4. постоянно шипит внутренний блок кондиционера
    от Герман001 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2012, 14:40
  5. Кондиционер. Калина. Слабо холодит. Шипит.
    от tomson в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.07.2012, 03:30

Метки этой темы