Тема: Ошибка F9 на Ballu BDA-60HN1

  1. #1

    По умолчанию Ошибка F9 на Ballu BDA-60HN1

    Здравствуйте! Помогите пожалуйста. Не могу понять, что произошло. После недельной остановки и последующего запуска на пульте q-xkq-xk02(r7f)-sye1(sy) выдал такую ошибку - "F9". При этом не запускается ни в одном из режимов: не вентилятор, ни обогрев, ни холод. Попробовал отключить/включить центральное питание - не помогло. Минут 5 пульт находится в рабочем состоянии, могу менять режимы и т.д. но кондиционер не запускается. А потом все равно выдает ошибку F9. Перекопал все сайты, ничего не нашел. Что может быть? Внешний и внутренний блоки находятся внутри помещения , температура выше 10С.
    Спасибо!
    изображение_viber_2020-02-08_11-16-54.jpg
    изображение_viber_2020-02-08_11-16-59.jpg
    изображение_viber_2019-12-12_12-57-08.jpg

  2. #2
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Если ошибка вылазит по истечении 5 минут то скорей всего проблемы с наружником .Наружный блок запускается или нет ? Обычно это выдает что нет холода ..Вам нужен мастер проверить наружник

  3. #3

    По умолчанию

    Внутренний блок запускаеться ??? Если нет тех.док. проверяй все .... я бы начал с проверки электрики , гидравлики .....и т.д.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо! Знакомому звонил, он только в понедельник сможет подъехать. Он так и предполагал, что потребуется ревизия по всей цепочке.

  5. #5

    По умолчанию

    На внутреннем блоке лед.индикация моргает? Можно по ней еще ошибку проверить . И на наружном блоке тоже самое. .....

  6. #6
    Философ - практик Аватар для Артык
    Регистрация
    26.07.2010
    Сообщений
    757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladt Посмотреть сообщение
    После недельной остановки и последующего запуска
    А причины остановки ? Если это было из за отключений электричества То скорей всего может быть проблемы с расстановкой фаз
    Электрические параметры
    Электропитание, В 380
    Фаза трехфазный
    Потребляемая мощность при охлаждении 6.45 кВт
    Потребляемая мощность при обогреве 5.93 кВт

  7. #7

    По умолчанию

    А все таки есть где нибудь кодификатор более расширенный, чем в руководстве, где только F1, EA, E1..E9?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артык Посмотреть сообщение
    А причины остановки ? Если это было из за отключений электричества То скорей всего может быть проблемы с расстановкой фаз
    Электрические параметры
    Электропитание, В 380
    Фаза трехфазный
    Потребляемая мощность при охлаждении 6.45 кВт
    Потребляемая мощность при обогреве 5.93 кВт
    Причина остановки - закончил сбор урожая грибов . Как вариант попробовал поменять фазы - сразу выдал ошибку Е6 - Защита наружного блока
    - ошибка чередования фаз.
    novohod предлагает до конца изучить тему с фреоном (код ошибки Е9), может быть у меня не правильно идентифицируется. Попробую. Сообщу

  9. #9

    По умолчанию

    И вот еще информация для размышления! После вчерашней перезагрузки решил оставить в режиме вентилятора. За 22 часа так и не запустился, но и не выдал ошибки! Дальше решил переключить в авто-режим, заработал внешний блок, погудел минуту и отключился с выводом ошибки F9.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vladt Посмотреть сообщение
    И вот еще информация для размышления! После вчерашней перезагрузки решил оставить в режиме вентилятора. За 22 часа так и не запустился, но и не выдал ошибки! Дальше решил переключить в авто-режим, заработал внешний блок, погудел минуту и отключился с выводом ошибки F9.
    Проверяй давление , походу мало фреона...

  11. #11

    По умолчанию

    Все! Спасибо всем! Наверное нашли причину! Проржавели подшипники электродвигателя вентилятора на внутреннем блоке при остановке в течении 2-х недель (!). Когда включал в режим вентилятора ничего не крутило, но и ошибку не выдавал. А как только получал команду на использование внешнего блока, блок запускался, но при неисправном вентиляторе происходил перегрев и через 5мин выдавал ошибку F9. При этом во внутреннем блоке начинал моргать красный индикатор с периодичностью 4-5сек бесконечное число раз. В общем с инструкциями нет совпадения

Похожие темы

  1. Ballu BCFA 36 HN1 ошибка Е9
    от foboss в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.06.2020, 21:32
  2. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1 Б.У
    от Strongps в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2018, 23:50
  3. КАССЕТНАЯ СПЛИТ-СИСТЕМА BALLU BCAL-60HN1
    от Strongps в разделе Барахолка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2018, 10:24
  4. Ballu BDA-60HN1 не работает внешний блок
    от r0nyk в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.08.2016, 19:03
  5. Ballu кассета, ошибка Е4
    от Gefest в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 19.06.2016, 12:42

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •