В своёй практике не видел чтоб кто либо ставил подогрев поддона. Для этого есть конденсатор чтоб нагрелся поддон. А вообще зачем греть поддон.
В своёй практике не видел чтоб кто либо ставил подогрев поддона. Для этого есть конденсатор чтоб нагрелся поддон. А вообще зачем греть поддон.
Прочитай пост 12 после смайлика.
Может, поймешь.
Вceгда ли греется конденсатор?
Если образовалась утечка фреона на нижних трубках конденсатора , означает лишь одно ,кондиционер использовался на тепло Во время оттайки вода стекала вниз и не успевшая уйти через дренаж вода замерзала .В результате чего произошло сплющивание трубок конденсатора в нижней его части и соответственно произошла утечка фреона (это чаще всего бывает когда клиент ставит установку внутреннего блока на +30 , то есть на максималку) Соответственно это и послужило причиной .Виноват ли в этом эксплуатант ? )) Или производитель из экономии ставит тонкие трубки и это является причиной таких неисправностей ?
Если по желанию заказчика были внесены изменения в оборудование третьим лицом. Гарантийные все обязательства от фирмы поставщика прекращаются. Вносить изменения может только фирма поставщик своими специалистами. При проведении каких либо работ по ремонту и модернизации и т д. гарантия заканчивается автоматически.
По идее, не знаю всех отношений между ремонтником и заказчиком, тут ясно одно. Если взялся делать, значит сделай так чтоб оборудование работало. Я считаю тот кто делал тот и должен делать, если по его вине оборудование получило неисправность. Заварить кондер и заправить систему, Это не проблема
Ну комплект отработал не только 2-3 зимы, но и 2-3 лета. И лето скорее всего припалило конденсатор, остальное вопрос времени.
- были ли официльные ТО от сервисников (отметки в формуляре)?
- если они были, почему не заметили доработку?
- На каком этапе хозяин вдруг захотел этот комплект, почему не обратился по этому поводу в сервис
- почему сразу не брал с комплектом, если уже было ясно, что сезонных остановок не будет?
Тут вопрос к хозяину. наверное хочет пожизненную гарантию.
Сервисная естественно будет давить на исполнителя. Как говорится "кто последний делал тот и виноват"
Если автоматика работает. Тогда владелец и должен оплачивать замену кондёра.
Одно не понятно. Откуда столько льда внизу конденсатора.
При определенных условиях происходит образование льда в поддоне,вплоть до вмерзания крыльчатки.При чем здесь зимник?
Рассказываю.
Кондиционер работает на обогрев.
Обмерзает теплообменник наружного блока (испаритель).
Включается режим оттайки.
Конденсат стекает по теплому теплообменнику вниз и замерзает на поддоне.
Процесс неоднократно повторяется с увеличением количества льда, который раздавливает нижние трубки теплообменника.
Теперь понятно?
Это у хозяина ФАК-1,5 не стоял (и иже с ними)))) Там каждый квартал капиталку делать надо было
Кстати про ФАК-1,5.Техника отличная. 5-7 лет без капиталки работали у меня. Саоьники только менял раз в год и масло доливал. Через несколько лет 3-4 года замена колец и клапанов. так что извиняйте на ФАКи и ИФы обиды нет.