Тема: Чиллер cw-5200

  1. #1

    По умолчанию Чиллер cw-5200

    Здравствуйте столкнулся с проблемой в работе чиллера. Перестал охлаждать жидкость. Разобрал и увидел что при включении соленоидного клапана трубка покрытая инеем отмерзает. Клапан включается при колебании 0.2 градуса. После снятия катушки с клапана чиллер начал работать в штатном режиме. Помогите пожалуйста разобраться для чего нужен этот клапан и можно без него эксплуатировать устройство.
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИльяЮ Посмотреть сообщение
    После снятия катушки с клапана чиллер начал работать в штатном режиме.
    а напряжение на катушке?

  3. #3

    По умолчанию

    Клапан нужен чтоб не залить испаритель м боллее быстрого охлаждения после пуска агрегата. Здесь клапан ни причём. Фильтр скорее всего забитый, вот и идёт дроселяция

  4. #4

    По умолчанию

    при снятии катушки клапан закрывается. такого не должно быть. может он установлен наоборот.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Клапан нужен чтоб не залить испаритель м боллее быстрого охлаждения после пуска агрегата.
    чтоб испаритель не замёрз и при поддержании более точно температуры охлаждаемой среды проще клацать перепускной катушкой чем тыркать компрессор.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    может он установлен наоборот.
    он бы не закрылся

  7. #7

    По умолчанию

    Напряжение на катушку 210 v.

  8. #8

    По умолчанию

    а когда контроллер отключает катушку?

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    А не может такого быть, что горе-ремонтники установили нормально открытый клспан вместо нормально закрытого?

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а когда контроллер отключает катушку?
    когда температура поднимается на 0.2 градуса верхнего предела температуры а включает когда опускается на 0.2 верхнего предела. Получается что компресор работает постоянно так как не может охладить жидкость до нижнего предела

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    А не может такого быть, что горе-ремонтники установили нормально открытый клспан вместо нормально закрытого?
    Думаю что нет, так как работал на протяжении полугода исправно

  12. #12

    По умолчанию

    У меня подозрения на сам контроллер

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИльяЮ Посмотреть сообщение
    когда температура поднимается на 0.2 градуса верхнего предела
    напряжение на катушке

  14. #14

    По умолчанию

    Напряжение отключает

  15. #15

    По умолчанию

    тогда :
    1 помыть конденсатор
    2 проверить рабочие параметры холодильного контура.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    Совет в корне не правильный, т.к. не решает проблему.
    ТС, по Вашим фото нельзя определить, в какой цепи стоит клапан.
    Поэтому долго можно гадать на кофейной гуще.

  17. #17

    По умолчанию

    А насколько критично отключение клапана? Когда хладоген менял еле нашел специалиста который взялся за это. И то он не давал гарантию что будет работать.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Совет в корне не правильный, т.к. не решает проблему.
    ТС, по Вашим фото нельзя определить, в какой цепи стоит клапан.
    Поэтому долго можно гадать на кофейной гуще.
    Сейчас скину более подробные фото

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,465

    По умолчанию

    А, может, вместо фоток, написать, откуда и куда идут трубки от этого клапана?
    Ну, или, хотя бы уж фото этого.

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Совет в корне не правильный, т.к. не решает проблему.
    по фоткам не видно на сколько загажен конденсатор и ток компрессора с давлениями и температурами не помешалбы, а то может утечка сер

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Холодильник Hotpoint-Ariston HFP 5200 W
    от Chiji в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 19:20
  2. Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5200 S
    от remontcold в разделе Ariston
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 14:05
  3. Whirlpool ARZ 5200/H
    от Delveger в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 10:12
  4. Whirlpool ARC 5200 нужна схема.
    от Валерий М в разделе Whirlpool
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 07:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 12:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •