Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 32 из 32

Тема: Чиллер cw-5200

  1. #21

  2. #22
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Уж не защита ли это от замерзания...

  3. #23

    По умолчанию

    клапан поддержания температуры как на климатических камерах чтоб температура не телепалась сильно

  4. #24

    По умолчанию

    Это скорее всего служит для повышения давления в ресивере, соответсвено и в испарителе.

  5. #25

    По умолчанию

    горячий газ идет на клапан, а вот выход с него куда? Должно быть ещё РД

  6. #26
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    горячий газ идет на клапан, а вот выход с него куда? Должно быть ещё РД
    А выход подключен параллельно с капилляркой ко входу теплообменника.

  7. #27
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Это газ байпас ИМХО.

  8. #28
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Грёбаный Т9.
    Хот газ байпас.

  9. #29

    По умолчанию

    И как вы думаете можно ли отключить этот клапан из системы? Он получается при открытии клапана охлаждает и нагревает одновременно. Обзвонил мастеров не кто браться не хочет

  10. #30
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИльяЮ Посмотреть сообщение
    И как вы думаете можно ли отключить этот клапан из системы? Он получается при открытии клапана охлаждает и нагревает одновременно. Обзвонил мастеров не кто браться не хочет
    Надо понять и найти почему он включается.

  11. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Надо понять и найти почему он включается.
    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    клапан поддержания температуры как на климатических камерах чтоб температура не телепалась сильно
    он и должен циклить чтоб компрессор не тыркать, так на всех станочных чиллерах

  12. #32
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,466

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ИльяЮ Посмотреть сообщение
    Помогите пожалуйста разобраться для чего нужен этот клапан
    Для того чтобы держать давление кипения хладагента постоянным, и соответственно температуру в теплообменнике, перепускной клапан впрыскивает часть горячего газа в область всасывания компрессора.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Холодильник Hotpoint-Ariston HFP 5200 W
    от Chiji в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.11.2019, 19:20
  2. Холодильник Hotpoint-Ariston HF 5200 S
    от remontcold в разделе Ariston
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 04.10.2018, 14:05
  3. Whirlpool ARZ 5200/H
    от Delveger в разделе Whirlpool - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 10:12
  4. Whirlpool ARC 5200 нужна схема.
    от Валерий М в разделе Whirlpool
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 07:22
  5. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.12.2009, 12:24

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •