инструкция по охране труда при выполнении монтажно-демонтажных работ на фреоновых холодильных установках и в помещениях, охлаждаемых этими установками (утв. минтрудом рф 12.05.2004)
утверждаю
первый заместитель
министра труда
и социального развития
российской федерации
в.а.январев
12 мая 2004 года

инструкция
по охране труда при выполнении монтажно-демонтажных работ
на фреоновых холодильных установках и в помещениях,
охлаждаемых этими установками

1. общие требования охраны труда


1.1. к выполнению монтажно-демонтажных (далее - монтажных)
работ допускаются лица, прошедшие специальное обучение,
медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, инструктаж по
пожарной и электробезопасности, первичный инструктаж на рабочем
месте.
1.2. работники, выполняющие монтажные работы, должны проходить
периодический повторный инструктаж по безопасности труда на
рабочем месте, а также внеплановый инструктаж:
при изменениях в порядке проведения монтажных работ или
требований по охране труда;
на новых объектах;
при нарушениях инструкций по охране труда, пожарной и
электробезопасности;
при длительных перерывах в работе.
1.3. при производстве монтажных работ работники обязаны:
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, режимы
труда и отдыха, установленные в организации;
выполнять требования инструкций о мерах пожарной и
электробезопасности, производственной документации;
бережно и по назначению использовать полученные инструменты,
материалы, средства инструментальной защиты.
1.4. основные опасные и вредные производственные факторы,
которые могут воздействовать на работников при выполнении
монтажных работ:
несоответствие требованиям безопасности лесов, настилов,
подмостей, лестниц, стремянок, что может вызвать падение как самих
работников, так и предметов на расположенных ниже работников;
повышенное напряжение электрической цепи вследствие нарушений
электробезопасности или неисправности электроинструмента, кабелей;
особенности электросварочных работ (неосторожные взгляды в
сторону зоны сварки; распространение пыли в рабочей зоне;
возможное попадание брызг расплавленного металла и шлака);
недостаточная освещенность рабочих зон;
срыв различных узлов и конструкций с подвески подъемных
механизмов;
избыточное давление хладагентов, хладоносителей;
загазованность воздуха хладагентом, если не в полной мере были
осуществлены мероприятия по освобождению от них холодильных
систем.
1.5. при выполнении монтажных работ необходимо:
применять средства индивидуальной защиты;
уметь оказывать первую (доврачебную) помощь пострадавшему при
несчастном случае;
знать местоположение средств оказания доврачебной помощи,
первичных средств пожаротушения, главных и запасных выходов, путей
эвакуации в случаях аварии или пожара;
соблюдать правила личной гигиены, принимать пищу и курить в
специально отведенных местах.
1.6. обо всех случаях обнаружения неисправностей применяемого
инструмента, средств расположения для работы (леса, подмости,
стремянки и т.д.), средств индивидуальной защиты, других
недостатков и опасностей необходимо сообщить своему
непосредственному руководителю и остановить работу до их
устранения и получения разрешения на продолжение работ.

2. требования охраны труда перед началом работы
2.1. осмотреть спецодежду, спецобувь, предохранительный пояс,
убедиться в их исправности. дефектные средства индивидуальной
защиты отремонтировать или заменить.
2.2. надеть рабочие одежду и обувь, застегнуть на все пуговицы,
убрать волосы под головной убор.
2.3. проверить рабочие места и убедиться, что:
они достаточно освещены;
средства расположения работника (леса, настилы, стационарные
площадки, лестницы, стремянки и т.д.) исправны и соответствуют
требованиям безопасности;
имеются противопожарные средства;
опасные зоны ограждены, вывешены соответствующие
предупредительные таблички;
в опасных зонах отсутствуют посторонние лица;
демонтируемое электрооборудование надежно обесточено;
из демонтируемых участков холодильных систем надежно удалены
хладагент, хладоноситель, и они не находятся под избыточным
давлением;
подготовлены к безопасной работе подъемно-транспортные
механизмы, инструмент и приспособления.
2.4. перед началом работ проверить:
соответствие изделий (оборудования, участков трубопроводов,
арматуры, кипиа, кабелей, металлоконструкций и др.), подлежащих
монтажу (демонтажу), плану проведения работ;
наличие перечисленных изделий, соответствие их комплектности
заданной;
техническое состояние изделий;
непросроченность гарантий организаций-изготовителей;
наличие проектной монтажно-демонтажной документации.
2.5. если истек гарантийный срок на изделия или вследствие
некачественного хранения они потеряли товарный вид, необходимо
провести ревизию изделий и исправить выявленные дефекты.
2.6. до начала работ следует установить порядок обмена
условными сигналами между работником, руководящим подъемом
изделия, и оператором подъемного механизма.
2.7. до монтажа изготовленные участки трубопроводов следует
очистить в соответствии с проектной документацией и технической
документацией организаций - изготовителей оборудования.