    По умолчанию График дефроста

    в камере стоит три ВОПа, у каждого свой компрессор
    по какому графику они должны переключаться в оттайку?

    все одновременно или по очереди?

  2. #2
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Технолог должен определить!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    04.10.2019
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Причем тут технолог?

    мне нужна максимальная скорость заморозки продукции

  4. #4
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MMK Посмотреть сообщение
    Причем тут технолог?

    мне нужна максимальная скорость заморозки продукции
    Извини, а ты кто этой камере?
    Какой продукт в камере, какая температура продукта при загрузке, назначение камеры и температура в камере?
    Все имеет значение.
    Если тебе все равно - оттаивай все разом!
    Кто понял жизнь, тот не спешит...
    Ремонт холодильников в Литве - Висагинас и соседние районы. http://refer.lt

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MMK Посмотреть сообщение
    все одновременно или по очереди?
    если позволяют электросети и конденсатор то разом предпочтительней.

  6. #6

    По умолчанию

    если камера хранения, можно оттайку настроить по стандарту 5-6 часов не зависимо друг от друга.. Если шоковая, тогда только в перерывах работы оборудования и людей которые подают продкуцию для заморозки

  7. #7

    По умолчанию

    все три разом. иначе падение температуры камере гарантированно на длительный срок к примеру на срок оттайки всех трех по очереди. например 1.5 часа если по 30 минут. потом набор на 2.5 часа в режиме выхода камеры в режим и опять оттайка

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    04.10.2019
    Сообщений
    5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    все три разом. иначе падение температуры камере гарантированно на длительный срок к примеру на срок оттайки всех трех по очереди. например 1.5 часа если по 30 минут. потом набор на 2.5 часа в режиме выхода камеры в режим и опять оттайка
    СПАСИБО

  9. #9

    По умолчанию

    Оттайка в основном идёт 20 минут, и при работе 2х агрегатов из 3х при охлажденной продукции уж никак повышения температуры не будет. Хотя было написано падение.

  10. #10

    По умолчанию

    если идёт набор температуры 2,5 часов после оттайки. это уже или не рабочее оборудование или неправильно подобранное. Камера 35м2 с +25 до -18 набирает за 1 час

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MMK Посмотреть сообщение
    все одновременно или по очереди?
    Конечно все разом, если у каждого агрегата/вопа свой контроллер то у современных контроллеров есть функция начала оттайки по команде с одного контроллера

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Р Посмотреть сообщение
    Оттайка в основном идёт 20 минут, и при работе 2х агрегатов из 3х при охлажденной продукции уж никак повышения температуры не будет. Хотя было написано падение.
    Имеется ввиду падение от заданной температуры. А расти она и в + может и в -.

Похожие темы

  1. Indesit B16NF на 4 делении холодит мало (график)
    от pna в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 19.07.2010, 13:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •