Приветствую, товарищи! Прошу подсказать, может я чего-то не догоняю совсем, история такова:

Кондиционер Oasis-09. Не работает на обогрев, имеется ввиду внутренний блок не запускает вентилятор, так как трубки не нагреваются. Температура нагнетания при этом 35 градусов (до четырехходового клапана). На холод работал с марта месяца без нареканий. Заправлен по весам. ток на рабочей обмотке компрессора 3,2 А (номинал по паспорту 3,7 А). На обогреве же чертовщина по току - 1,7 А (при номинале 3,6), давление нагнетания 20 атмосфер. Заменил четырехходовой, ситуация не изменилась. Убрал четырехходовой, пустил на прямую, дабы исключить кривые руки и оплавленный клапан внутри - тщетно. Что происходит, подскажите