Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 38

Тема: оттайка по факту обморожения

Комбинированный просмотр

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию оттайка по факту обморожения

    обратил внимание ,что при обмерзании испарителя опускается его температура .я имею ввиду показания датчика температуры . никто не в курсе ,можно ли установить какой то контроллер который будет включать оттайку при обмерзании ? камера 30 куб холодильный моноблок полаир среднетемпературный . хранится капуста ,что требует частой оттайки (каждые 45мин)

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
    можно ли установить какой то контроллер который будет включать оттайку при обмерзании
    Danfoss EKC 202D
    ------------
    Нечто похожее я делал на двухканальном терморегуляторе "Овен", единственный на то время который позволял смотреть/регулировать не только температуру по каналам но и разницу между каналами. При увеличении разницы температур между температурой воздуха на входе испарителя и выходе, с выдержкой времени(функция терморегулятора) подавался сигнал на цифровой вход контроллера и включалась оттайка.

  3. #3

    По умолчанию

    Если полаир поставил evco, там есть этот параметр.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    есть параметр : температура завершения оттайки

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
    есть параметр : температура завершения оттайки
    Из всех фирм контролёров, которые ставит полаир, только в evco есть параметр включение оттайки по температуре испарителя.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    не могу найти такой параметр в инструкции . Вы не в курсе как он называется ?

  7. #7
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Поставить периодичность оттайки 1 час по 5 мин примерно и на испарителе не будет "шубы" Это если там ТЭНы установлены и исправны

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    через 50 мин уже шуба не продуваемая !

  9. #9

    По умолчанию

    Данфос ERS112D. Функция адаптивной оттайки по температуре испарителя dEt запуск оттайки при достижении установленной температуры.

  10. #10

  11. #11

    По умолчанию

    вы на полаир не наговаривайте! я тут недавно монтировал сплит 2 корпус. и знаете что? полаир шагнул далеко вперед в своем прогрессе. они все таки смогли освоить технологию упаковки саморезов в запаяные мешочки а не в замотанные скотчем так что полаир еще огого
    еще лет 10 и начнут трубу нормальную ложить под импортные комплектующие и тогда вообще огонь

  12. #12
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2017
    Сообщений
    40

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    вы на полаир не наговаривайте! я тут недавно монтировал сплит 2 корпус. и знаете что? полаир шагнул далеко вперед в своем прогрессе. они все таки смогли освоить технологию упаковки саморезов в запаяные мешочки а не в замотанные скотчем так что полаир еще огого
    еще лет 10 и начнут трубу нормальную ложить под импортные комплектующие и тогда вообще огонь
    Ложить точно не будем, а вот класть начнем. ))

  13. #13
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Сфоткай морду лица контроллера, мы по ней определимся!

  14. #14
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Сфоткай морду лица контроллера, мы по ней определимся!
    IMG_20191231_195315.jpg

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    на будущее планирую купить ещё один среднетемпературный моноблок . присматриваю АРИАДУ . что скажете ? или лучше купить такой же ПОЛАИР ?

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    у ПОЛАИРА вентиляторы испарителя связаны воздушным потоком . только малёха шубы и один вентилятор начинает создавать давление над другим ,в итоге у одного падают обороты и двигатель греется . у АРИАДЫ вентиляторы расположены иначе .

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
    у ПОЛАИРА вентиляторы испарителя связаны воздушным потоком .
    А у кого они не связаны? Что-то не могу припомнить такого производителя.

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А у кого они не связаны? Что-то не могу припомнить такого производителя.
    в одно корыто дует два вентилятора , только малёха шуба и они потоками дуют друг на друга

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2019
    Сообщений
    72

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    А у кого они не связаны? Что-то не могу припомнить такого производителя.
    вот смотрю у моноблока ариада вентиляторы гораздо ближе к испарителю

  20. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юнус Посмотреть сообщение
    вот смотрю у моноблока ариада вентиляторы гораздо ближе к испарителю
    Это расположение конечно лучше, но ты писал про связь воздушных потоков, а у всех фирм, у моноблоков нет разделения по воздуху вентиляторов.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ока 6 М Оттайка
    от Anatoli4 в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 60
    Последнее сообщение: 20.04.2022, 15:53
  2. контроллер ID 974 оттайка?
    от Ser2ga в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 10.01.2016, 15:00
  3. не работает оттайка lg Gr 292
    от РВВ1981 в разделе LG - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 21.02.2015, 08:51
  4. оттайка KG49NA03
    от holl в разделе Siemens
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.05.2014, 23:40

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •