Собственно:

Каскадная машина Ilka-Mafa на R22, R23 (камера TV-1000)
Компрессор на R23 MAB H2-28/4-074/15 по информации с сайта Bitzer имеет производительность 28 куб м в час и холодопроизводительность при tконд - 25, tкип - 75 = 2, 9 кВт
при tконд - 30, tкип - 80 = 2, 93кВт

Необходимо заменить ТРВ на R23 VEB Mertik DDR Typ 63 6 12 R13 MOP - 52 TGL

Предлагаются варианты: Honeywell TLEX и Danfoss TEB-2 - но пока нет данных о производительности на R23

Кто может что посоветовать?
(Неохота ставить экперименты за свой счет)