Цитата Сообщение от FBT Посмотреть сообщение
3 - Вытаскивание на половину трубного термодатчика ВБ дало аварию:
синхронное мигание желтого (TIMER) и зеленого (RUN) 4 раза,
после этого продолжение мигания зеленого 4 раза,
после этого пауза.
Цикл повторяется...
Перевод с японского русского на русский.

Зеленый (RUN) постоянно мигает.
Желтый (TIMER) мигает 4 раза - обрыв термодатчика (50КОм) по нагнетанию в наружке.

Дефект окончательно вылез в феврале.
Почему эта авария провоцировалась и устранялась изменением теплового контакта термодатчика испарителя - неизвестно.

Удивительно, кондиционер работает в настоящее время, зиму пережил успешно, без зимнего комплекта и картонки с февраля. Морозов ниже минус 15С не было - в этом секрет.